28.3. - 2.4.2012
4 Antworten 4
4
Hallo liebes Forum!

Könnt Ihr mir wieder mal ein paar Tipps geben?

Wir haben jetzt den Energieausweis für unser Haus bekommen:

HWB: Referenzklima 27,52 kWh/m²a
Standortklima 32,03 kWh/m²a
Brutto-Grundfläche: 186 m2
Wohnnutzfläche gesamt: 125,45 m2
kein Keller, EG und DG, KWL
mittlerer U-Wert (Um): 0,23 W/m2K
LEK-Wert 20
Gebäude-Heizlast Ptot, Luftwechsel=0,16 1/h: 3,77 kW
Gebäude-Heizlast Ptot: (EN 12831 vereinfacht) Luftwechsel = 0,50 1/h: 5,68 kW
Norm-Außentemperatur: -11,1°C

Wir haben uns für eine Luft-Wasser WP WP [Wärmepumpe] entschieden. Für die Wohnbauförderung muss die eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4 erbringen.

Folgende WP WP [Wärmepumpe] wurden uns angeboten:

Novelan LAD 7 (7kW)
mit Außengerät Novelan WPR-Net 150700K03
KWL: Buderus Focus 200, Paul Touchpanel und Iso-Defrosterheizung

Ochsner GMLW 9 plus (8,5kW bei L2/W35)
mit Außenteil VHS oder Millenium
KWL: Wernig G90-380R mit Erdwärmetauscheranlage

Stiebel Eltron LWZ 404 (6kW bei A2/W35)

Hat jemand von Euch eines dieser Geräte? Welches könnt Ihr mir empfehlen - Vorteile? Nachteile?

Vielen Dank für Eure Hilfe!!!

lg
Jannic

  •  gdfde
  •   Gold-Award
28.3.2012  (#1)
Ich verstehe die Aufschlüsselung noch nicht ganz.
Du hast einen höheren HWB als am Referenzstandort...an sich nichts ungewöhnliches.
Dafür ist mir aber standortbezogene Normaussentemperatur mit -11 Grad zu gering.

Ich würd die Berechnung mit einem realistischen und auch lebbaren Luftwechselwert (z.b. 0,3) machen lassen.

Was ist das eigentlich für ein Haus/Grundriss (BGF vs. Nutzfläche mit 186 und 125 m2)?

Ansonsten ist mein Vorurteil ggü. Installateuren wieder mal bestätigt...du hast vielleicht eine max. realistische Heizlast von 4 kw.

Wieviel Bauchweh und übergrosse Daumen (für die Daumen mal pi mal Bauchwehfaktor) muss der Installateur da haben, dass er einen 8 kw LWP LWP [Luftwärmepumpe] anbietet?

Dass LWP LWP [Luftwärmepumpe] realistischerweise keinen COP 4 übers Jahr erreichen, sollte eh jedem schon bekannt sein...

1
  •  jannic
28.3.2012  (#2)
@gdfde - Hallo!

Danke für die schnelle Antwort!

Eine genaue Heizlastberechnung wurde ja noch nicht durchgeführt - die Daten stammen aus dem Energieausweis.

Die Normaußentemperatur habe ich dem Energieausweis entnommen. Soweit ich weiß, beträgt sie aber -14 oder -16°.

Bruttogrundfläche:
Wände außen 8,9 x 10,4 x 2 (EG+DG) = 185,12
Nutzfläche: abzgl. Wände, Stiege, Technikraum, 2% für Putz

Ja, dass die Ochsner zu groß ist, habe ich mir eh schon gedacht. Die LWZ 404 schafft das also??

Auf dem Papier muss die Wärmepumpe zumindest eine JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 4 erreichen, ansonsten gibt es keine Wohnbauförderung. Wie es in der Realität ausschaut wird sich weisen.
Gibt es hier jemanden, der eine LWZ 404 hat?

lg
jannic

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
28.3.2012  (#3)
die -14 oder -16 Grad klingen schon realistischer.

Was mich aber immer noch wundert, dass der Installateur irgendwas anbietet, ohne eine Heizlastberechnung abgegeben zu haben.
Der Energieausweis ist zwar als Richtwert zwecks Vergleich mit anderen Häusern ok, mehr aber auch nicht.
Ausserdem geht er von 20 Grad Innentemperatur aus.

Der heizungsbauer soll also eine ordentliche berechnung für sein Angebot zugrunde legen, dann kann man auch mehr über die WP WP [Wärmepumpe] sagen.

1


  •  jannic
2.4.2012  (#4)
Hat keiner eine Novelan, Ochsner oder Stiebel Eltron? - Hallo!

Ist hier vielleicht noch jemand, der eine Empfehlung abgeben kann?

lg
jannic

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.