« Hausbau-, Sanierung  |

Acryl oder Silikon

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  hiddenmaxx
25.4. - 26.4.2012
20 Antworten 20
20
Ich weiß, keine dauerhafte Lösung... emoji

Aber mit was habt ihr eure (Kunststoff) Flexschläuche für Elektro zugemacht? Elektriker meint Acryl, Baumarkt meint Silikon.

  •  oati
  •   Bronze-Award
25.4.2012  (#1)
?wie meinst du "zugemacht"?

1
  •  ziegel 1
25.4.2012  (#2)
@hiddenmaxx - Ich habe meine Schläuche mit Silikon abgedichtet.Was ich weiß bekommt Acryl Sprünge.

L.G.
ziegel 1

1
  •  oati
  •   Bronze-Award
25.4.2012  (#3)
Falls ich deine Frage richtig verstehe - Innen damit:
http://de.proclima.com/produkte/verbindungsmittel/detailloesungen/stoppa-25-mm

An die DB angeschlossen damit:
http://de.proclima.com/produkte/verbindungsmittel/detailloesungen/roflex-20

Aber du hast ja keine DB, oder? Wirst die Schläuche außen wohl miteinbetoniert haben?

1


  •  hiddenmaxx
25.4.2012  (#4)
Meine die Leerrohre, welche in die Leerdosen gehen -
2012/2012042513378.JPG

Wo das Kabel dann rauskommt.

DB habe ich keine, baue mit Leichtbeton.

1
  •  oati
  •   Bronze-Award
25.4.2012  (#5)
hmWenn die Schläuche innerhalb der luftdichten Schicht bleiben, brauchst du m.M.n. nichts abdichten.
Wenn nicht, dann würde ich die oben verlinkten proClima Stoppa o.Ä. verwenden. Vorteil: Du kannst ganz leicht ein Kabel nachziehen.
Wenn auch die Dose die luftdichte Schicht durchdringt, solltest du luftdichte Dosen verwenden. Bei deiner Bauweise wird das aber eher nicht der Fall sein, denke ich.

Ist das eigentlich ein Originalfoto von dir? Oder nur ein schematisches Bild?

1
  •  Sebastian_wien
25.4.2012  (#6)
Passivhaus? - Grundsätzlich macht es ja eigentlich nur für einen Blower Door Test Sinn die Elektroverrohrung abzudichten. Dann aber auch nur wenn die Leitungen die Luftdichte Schicht durchdringen, also an die Außenwand des Hauses geführt werden.

Für die Außenanschlüsse hat unser Elektriker ebenfalls Acryl empfohlen weil es angeblich mit den Temperaturschwankungen besser zurecht kommt.

Im Inneren tu ich mir die Arbeit sicher nicht an alle 80 Schläuche zu verschließen emoji

Unser Hausbau-Blog unter http://www.coolweb.at

1
  •  hiddenmaxx
25.4.2012  (#7)
ist nur ein schematisches bild - die stoppa halten nur bis -10 grad, auch suboptimal für außen.

handelt sich um ein ganz normales niedrigenergiehaus. habe auch bereits begonnen, außen rum mit acryl zu arbeiten. dann kam der tip mit silikon...

1
  •  oati
  •   Bronze-Award
25.4.2012  (#8)

zitat..
Grundsätzlich macht es ja eigentlich nur für einen Blower Door Test Sinn die Elektroverrohrung abzudichten.


Grundsätzlich soll ein Haus so dicht wie möglich sein. Deshalb ist jede Maßnahme, welche die Dichtheit des Hauses erhöht sinnvoll. Du machst den Blower-Door Test ja nicht des Tests wegen, sondern um Dichtheitsmängel festzustellen und nach Möglichkeit zu beseitigen.

Das hat jetzt mal grundsätzlich gar nichts damit zu tun ob es ein Passivhaus ist, oder nicht.

Innerhalb der luftdichten Schicht brauchst du dir die Arbeit auch nicht antun. Ich sage aber auch nochmal: Persönlich würde ich kein Acryl verwenden. Schon alleine deshalb weil du das Zeug irgendwie wieder rauskratzen musst, wenn du ein Kabel nachziehen willst. Außerdem ist es nicht dauerhaft, wie du selbst im Eingangsbeitrag schreibst.

Lg,
markus

P.S.: Du brauchst die Stoppa ja nicht außen reinzustecken, sondern kannst sie am Innenende des Schlauches verwenden. Dort sollte es besser keine -10°C mehr haben. Sonst hast du sowieso ein Problem.

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
25.4.2012  (#9)
Silikon - Ich hab die Schläuche, die aus der luftdichten Hülle nach draussen führen aussen mit Silikon abgedichtet.

werds in 5..10 Jahren kontrollieren und ggf erneuern. Muss reichen.

lg, Wolfgang

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
25.4.2012  (#10)
richtig, - würd sowieso alle steckdosen in der aussenwand winddicht ausführen - haltet mal die hand hin bei einem neubau, wo das nicht gemacht wurde - der luftzug ist wunderbar spürbar. lässt sich mit einem euro pro dose beheben ;).

die e-rohre mit dem kabel drinnen haben wir mit dem blauen zeugs (drifil von pipelife) abgedichtet:
http://www.pipelife.at/media/at/pdf/infoblaetter/Produktinfo-Elastische-Abdichtung.pdf

gruß, alex

1
  •  oati
  •   Bronze-Award
25.4.2012  (#11)
@speedcat - Grundsätzlich richtig, wobei es jedoch auf die Situation ankommt.
In einer 25er Betonmauer (wie bei uns im Keller) ist eine winddichte Dose nicht nötig, weil die Wand selbst dicht ist. In einer Installationseben innerhalb der Dampfbremse genausowenig.

Bei Ziegelbau-Außenwänden natürlich auf jeden Fall.

1
  •  BachManiac
  •   Gold-Award
25.4.2012  (#12)
.das mit den luftdichten Dosen ist auch eher Theorie als praxis.

Ich hab sehr oft mehr Schläuche pro Dose benötigt, und oft an verschiedenen Stellen, da hätt ich die luftichte Dose genauso zerschneiden müssen wie eine normale. Die Austrittsöffungen sind also bei weitem nicht immer ausreichend und dann kann man wieder händisch abdichten.

1
  •  altenberg
  •   Gold-Award
25.4.2012  (#13)
ich hab nach - außen führende Leitungen (Terrassenbeleuchtung, Raffi-Strom) innen mit Silikon abgedichtet.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
25.4.2012  (#14)
Hallo - @hiddenmax, deine elektrorohre sind ja eh alle in der Wand eingegossen und gehen unten raus in den Estrich?
wozu willst du da was abdichten?

lg
johannes

1
  •  ocp
  •   Silber-Award
25.4.2012  (#15)
Warum nicht mit einer pu-schaum-pistole - gezielt ausschäumen...

Ocp

1
  •  humi
25.4.2012  (#16)
ich hab die auch nicht abgedichtet, wozu auch? unnötige arbeit und wenn du nachziehen willst kannst den scheiß wieder rauß krazen.

1
  •  altenberg
  •   Gold-Award
25.4.2012  (#17)
najaaaaa - hab ich mir zuerst auch gedacht, aber als bei den Raffi-Stromzuführungen außen das Wasser heruntergetropft ist - Kondenswasser, da die hausinnere warme Luft in den E-Schläuchen kondensiert ist - hab ich die nach außen führenden Leitungen mit Silikon zugemacht.

1
  •  hiddenmaxx
26.4.2012  (#18)
@johro: - die leitungen werden ja durch leerdosen unterbrochen.

wobei du eigentlich recht hast, sind ja eingegossen und im dachraum kommen 30 cm isocell drauf, das müsste eigentlich auch reichen.

bin da wohl wieder etwas überempfindlich. emoji

1
  •  christophn
26.4.2012  (#19)
@speedcat - hast du auch die e-rohre die sich nur im hausinneren verteilen, abgedichtet, oder nur die rohre die nach aussen gehen?
lg

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
26.4.2012  (#20)
nur die, die rausgehen.



1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Kaiser Unterputzdose