« Heizung, Lüftung, Klima  |

Luft-Wasserwärmepumpe um 22.000 EUR ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 
  •  Gawan
  •   Gold-Award
18.12.2012 - 7.1.2013
24 Antworten 24
24
Hallo,

meine Schwiegereltern haben vor ihre Ölheizung zu ersetzen. Das erste Angebot für eine Luft-Wasserwärmepumpe hat sie aber gleich mal auf den Boden der Tatsachen runtergeholt.
Was sagt ihr zu den Preisen ... marktüblich ? oder Wucher ?

Dimplex LA 11AS 12200,- inkl.
400l Warmwasser WWSP 332 2400,- inkl.
Anbindungen, Ausdehnungsgefäß, Pumpengruppe 2200,- inkl.
Montage
2600,- inkl.
Elektroarbeiten 2300,- inkl.

Mir kommt das extrem viel vor - ich hab für meine Erdwärme inkl. Bohrung und 300 m² Fußbodenheizung 30.000 bezahlt.

Was sagt ihr dazu ??

lG
Gawan

  •  johro
  •   Gold-Award
18.12.2012  (#1)
hallo Sebastian - ich würde meinen dass die WPWP [Wärmepumpe] recht teuer ist:
http://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=Dimplex+LA+11AS

und auch der Rest ist ums doppelte erhöht. was will der gute mann um 2300.- für elektroarbeiten machen? lasst ihr das Erdgeschoss neu verkabeln?

unbedingt ein zweites angebot einholen.



1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
18.12.2012  (#2)
Wir hatten das vor einem halben Jahr... Materialkosten Elektriker waren bei knapp unter 600 Eur (inkl. Extra-Stromzählerzeugs im Verteiler) + Arbeitszeit 1 Mann, ca. 1 Tag.

Was im Angebot jedoch fehlt, aber nicht unwichtig ist: Betonfundament für die Ausseneinheit + evtl. Grabungen für die Kälteleitungen + evtl. Kernbohrung ins Haus + Polokalröhrln in denen die Kälteleitungen ins Haus gehen + Arbeitszeit dafür. Kann man auch locker mit einem oder zwei Tage rechnen.

Hausmaus

1
  •  fox28
18.12.2012  (#3)
definitiv zu teuer - Hallo Sebastian,
das hört sich für mich auch definitiv nach Wucher an. hast du mal einen preisvergleich von verschiedenen anbietern gemacht? hier gibts sonst ganz gute tipps zu den preisen von wärmepumpen: http://www.hausbau-beratung24.de/
Viel Erfolg!

1


  •  sasch
19.12.2012  (#4)
Viel zu teuer!!! - Hallo,

Da ich selber Installateur bin kann ich dir sagen, dass dieses Angebot eine Frechheit ist.
nun die LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist definitiv zu teuer, da diese auch nicht reversibel ist.

Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] und WW WW [Warmwasser]-Speicher darf nicht mehr als 7000 Euro sein,
Montage für 3 Tage und ein Monteur 1500 Euro (Heizung), Elektroarbeiten kann man 1 Tag im schlimmsten Fall rechnen 600 Euro inkl Zähler. Pumpengruppen mit MAG. Leitungen, 2 Pumpen und Ventile etc. ca. 1100 Euro Betonfundament kann man selber betonieren, auch wenn man Laie ist. Ich nehme an die Kältemittelleitungen sind im Angebot enthalten sowie die Rohrdurchführung ins Haus. Falls nicht nochmals 900 Euro.

Also Auge mal Pi sind das 11.100 Euro.

Mfg

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
20.12.2012  (#5)
@gawan - Ich nehme an, Daß Deine Schwiegereltern kein Niedrigenergiehaus haben? Lt. Datenblatt der Ausseneinheit braucht diese 2.7KW und soll knapp 12KW bringen. Na supa. Bei jetzigen Temperaturen mit angenommenen COP von 2 bringt diese aber dann gerade mal 5.4KW. Geht sich das aus?

Hausmaus

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
20.12.2012  (#6)
@hausmaus - Hallo,

nein - das Haus wurde vor ca. 10 Jahren gebaut - ich vermute mal 38er Ziegel ohne Isolierung.
Also nix unter 60.

Wieso kommst du auf einen COP von 2 ? Sollte das bei aktuellen WPs nicht mindestens bei 4 liegen ?

lG
Gawan

1
  •  baumaxhaus
  •   Silber-Award
20.12.2012  (#7)
@gawan u. @sasch - Hallo,

ich würde mir grundsätzlich überlegen ob eine Dimplex die richtige Wahl ist. Gib mal bei youtube dimplex luftwasser wärmepumpe ein.echt der horror.
Würde dir eine Alpha-Innotec oder Novelan empfehlen.

@sasch

welche marke würdest du als installateur empfehlen?

lg christian

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
20.12.2012  (#8)
@gawan - Ein COP von 4? Ja, im Sommer emoji Deine Schwiegereltern werden sicher eine FBH FBH [Fußbodenheizung] haben, aber bei z.B. -10° wird's trotzdem eng. Ich kenne jetzt zwar die Werte dieser Pumpe nicht, aber da wird's sicher ein Datenblatt geben, wo der COP bei zb. -15° und 30° Vorlauftemperatur draufsteht. Warmwasser muß die Pumpe aber auch noch bei -15° mit zB 45° liefern können.

Hausmaus

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
21.12.2012  (#9)
hmA-7/W35 2.9
A2/W35 3.2
A10/W35 4.1

Norm-Jahresarbeitszahl: 3,51

So, wie komme ich jetzt im Großraum Steyr zu einem halbwegs vernünftigen Angebot für so ein Gerät ? :))

1
  •  dyarne
21.12.2012  (#10)
hallo gawan,
laut diversen feldtests liegen lw-wp durchschnittlich bei az ~2,5
lw-wp haben 2 stärken:
ww im sommer und heizen von häusern die fast keine heizung brauchen... emoji
heizen von nichtpassivhäusern im winter gehört jedenfalls nicht dazu - wie soll es auch bei einer quelle die im sommer warm und im winter kalt ist...

arne

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
21.12.2012  (#11)
@arne - Naja, sooo schlimm finde ich's nicht. Wir haben eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] und die heizt recht ordentlich. Und wir sind meilenweit von einem Passivhaus entfernt.

Hausmaus

1
  •  dyarne
22.12.2012  (#12)
schön, wenn es auch positive beispiele gibt... emoji
berechnest du deine effizienz? (arbeitszahl)
wär interessant, wo du liegst

arne

1
  •  sasch
22.12.2012  (#13)
@baumaxhaus, gawan - nun welche Typen ich bestens empfehlen kann, sind Ochsner, Heliotherm, IDM und HeizBösch, letztere ganz besonders, da diese auch ein relativ gutes Preis/Leistungsverhältnis haben.
Nun sind denn die Gegebenheiten?,
- Heizlast (oder Leistung Bestandskessel),
- Heizflächen (FBH, Radiatoren,...)
- zu beheizende Raum - Flächen

Nun ich persönlich würde ich mir auch die Frage stellen, ob ich wirklich eine Luft/Wasser Wärmepumpen (JAZ von 2,2 bis allerhöchstens 3,0) kaufe oder nicht eine Sole/Wasser Wärmepumpe einbauen lasse. Die Investionskosten sind zwar etwas höher, aber dafür sind die Betriebskosten geringer.
Lg

1
  •  hausmaus
  •   Bronze-Award
22.12.2012  (#14)
@arne - Wir haben die LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] erst seit Mai. Ich notiere zwar täglich den Stromverbrauch, aber solange zumindest ein ganzes Jahr noch nicht um ist, kann ich da noch nicht viel dazu sagen - weder positiv noch negativ.

Hausmaus

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
3.1.2013  (#15)
Danke - Ok, danke - ich anonymisier das mal uns schicks an ein paar lokale Installateure - mal schaun, vielleicht kommt ja was raus :)

1
  •  mabr
  •   Bronze-Award
4.1.2013  (#16)
Teuer? Lärmig! Ungeeignet? - www.youtube.com/watch?v=3jACYsAzr1o

Luftwärmepumpen eignen sich für Warmwassererzeugung und zum Zuheizen (lt.EVN, Landesenergieversorger).
Ausnahme Passivhaus.

1
  •  juergenj
4.1.2013  (#17)
@mabr

Finde deine Aussage völlig falsch. Für mich fällt das ganze unter Panikmache.
Zu dem Video auf youtube: Crazy Nachbarin sowas zu Filmen und online zu stellen. Vögel Zwitschern und hin und wieder hört man einen Frosch quaken emoji emoji emoji wie gesagt - Crazy.

Wenn diese eine luftwärmepumpe wirklich so laut ist, dann hat sie einen Fehler. Luftwärmepumpen hört man von so einer Entfernung so gut wie gr nicht bzw eben gar nicht.

1
  •  deejay
4.1.2013  (#18)
mabr ich habe seit mehreren jahren eine LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] in betrieb. weder wurde mir jemals kalt, noch haben mich die stromkosten in den ruin getrieben (ca. 500€ inkl. warmwasser).
das ganze mit außenaufstellung ohne das sich der nachbar jemals beschwert hat. auf nachfrage hat er gemeint, er hört sie nicht. ich hör sie im haus auch nicht.
diese verlinkte pumpe ist super laut, die muss was haben, das gibts ned anders.

man kann sich immer einen positiven oder negativen beitrag suchen, je wie man halt will.
hier ein "positiver"
http://www.youtube.com/watch?v=-8uawJKyn2g

1
  •  mabr
  •   Bronze-Award
7.1.2013  (#19)
Bin weiter äußerst skeptisch bei Luftwärmepumpen - Zitat der Energieberatung NÖ:
"Luftwärmepumpen eignen sich meist nicht für eine
alleinige Beheizung eines Gebäudes (monovalenter
Betrieb). An kalten Tagen mit niedrigen Lufttemperaturen
wird deshalb meistens mit einer integrierten
Elektropatrone dazugeheizt.
Zur alleinigen Beheizung eines Gebäudes sind Sie deshalb
nur in sehr gut gedämmten Passivhäusern empfehlenswert.

Passivhäuser brauchen selbst an sehr kalten Tagen nur sehr wenig Heizenergie.
Tipp: Beachten Sie die Ventilatorgeräusche bei der
Systemwahl, Luftwärmepumpen haben außen einen
Schallleistungspegel von 53 bis 70 dB. Zum Vergleich:
55–60 dB entsprechen einem Fernseher in Zimmerlautstärke
und 70 dB z. B. einem Staubsauger oder
Haarfön."

1
  •  deejay
7.1.2013  (#20)
ba da hat dein berater aber auch ned viel ahnung. heizstab brauch ich bei -17. vorher macht das die pumpe alleine.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
7.1.2013  (#21)

zitat..
vorher macht das die pumpe alleine.

sicher geht das, muss man halt immer auch betrachten und dazu sagen wie wirtschaftlich eine Luft WPWP [Wärmepumpe] dann bei -5 oder -10 Grad arbeitet, da ist die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wahrscheinlich unter 2 und da würde ich schon die sinnhaftigkeit einer Luft-Wp hinterfragen.


1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next