Taktzeiten WW-WP Novelan

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  flubi
21.12.2012
3 Antworten 3
3
Nachdem ich bereits ein Thema (http://www.energiesparhaus.at/forum/29362_1) eröffnet habe mit ein paar allgemeinen Fragen möchte ich hier das ganze nochmal aufgreifen, vl hat ja wer die gleiche WPWP [Wärmepumpe] bzw. eine ähnliche Konstellation.
WPWP [Wärmepumpe]: Novelan WIC13HX
ca. 140m² beheizte Fläche
Energieausweiß oder ähnliches hab ich nicht, BJ vom Haus 2002, 25er Ziegel bzw. 10cm VWS.
Ich habe einen Pufferspeicher 500l mit Frischwassermodul.
Jetzt ist es so das sich die WPWP [Wärmepumpe] einschaltet, in 8-9 Minuten den Pufferspeicher auf RL RL [Rücklauf]-Soll (Hysterse 2k) aufheizt und sich abschaltet. Danach zieht die FBH FBH [Fußbodenheizung] ca. 12-15 Minuten aus dem Puffer und die RL RL [Rücklauf]-Ist ist wieder 2 Grad unter dem Soll und das Spiel beginnt wieder von vorne?!?!
Ich habe also fast 40 Takte pro Tag!! Mein HB sagt das ist egal dafür sind WPWP [Wärmepumpe] da, das glaub ich ihm nicht, sagt mir doch der normale Menschenverstand.
Jetzt hab ich mir mal überlegt, was wäre wenn ich den Fühler vom RL RL [Rücklauf] nicht im Puffer habe sondern auf der RL RL [Rücklauf] von der FBH FBH [Fußbodenheizung] zum Pufferspeicher!?!
Würde das Sinn machen?! Oder hat wer andere Ideen?
Leider lässt sich mein HB auch sehr schwer überzeugen den Puffer komplett außen vor zu lassen und direkt in die Heizung fahren.

Bin auf eure Ratschläge gespannt!
Danke schonmal emoji

  •  johro
  •   Gold-Award
21.12.2012  (#1)

zitat..
auf RL RL [Rücklauf]-Soll (Hysterse 2k) aufheizt und sich abschaltet.


hallo, versuche mal den wert von 2k auf 4k zu verstellen, und beobachte was wie oft sie dann einschaltet.

lg
johannes

1
  •  flubi
21.12.2012  (#2)
Hallo Johannes,

Ich kann nur bis 3k umstellen, hab ich auch schon probiert.... dann hab ich 20 Minuten WPWP [Wärmepumpe] und 30 aus dem Puffer. Also auch nicht wirklich besser...

1
  •  johro
  •   Gold-Award
21.12.2012  (#3)

zitat..
in 8-9 Minuten den Pufferspeicher auf RL RL [Rücklauf]-Soll (Hysterse 2k) aufheizt und sich abschaltet. Danach zieht die FBH FBH [Fußbodenheizung] ca. 12-15 Minuten aus dem Puffer


zitat..
dann hab ich 20 Minuten WPWP [Wärmepumpe] und 30 aus dem Puffer. Also auch nicht wirklich besser...


naja, nur mehr die halben zeiten, dann lass es halt auf 3k, meine WPWP [Wärmepumpe] schaltet sich auch jede Stunde mal ein, macht ja nichts.
Direkt in die Heizung zu fahren, würde zu noch öfteren Einschalten führen, ein Puffer streckt das ganze,

lg
johannes

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.