Nachdem ich bereits ein Thema (
http://www.energiesparhaus.at/forum/29362_1) eröffnet habe mit ein paar allgemeinen Fragen möchte ich hier das ganze nochmal aufgreifen, vl hat ja wer die gleiche
WPWP [Wärmepumpe] bzw. eine ähnliche Konstellation.
WPWP [Wärmepumpe]: Novelan WIC13HX
ca. 140m² beheizte Fläche
Energieausweiß oder ähnliches hab ich nicht, BJ vom Haus 2002, 25er Ziegel bzw. 10cm VWS.
Ich habe einen Pufferspeicher 500l mit Frischwassermodul.
Jetzt ist es so das sich die
WPWP [Wärmepumpe] einschaltet, in 8-9 Minuten den Pufferspeicher auf
RL RL [Rücklauf]-Soll (Hysterse 2k) aufheizt und sich abschaltet. Danach zieht die
FBH FBH [Fußbodenheizung] ca. 12-15 Minuten aus dem Puffer und die
RL RL [Rücklauf]-Ist ist wieder 2 Grad unter dem Soll und das Spiel beginnt wieder von vorne?!?!
Ich habe also fast 40 Takte pro Tag!! Mein HB sagt das ist egal dafür sind
WPWP [Wärmepumpe] da, das glaub ich ihm nicht, sagt mir doch der normale Menschenverstand.
Jetzt hab ich mir mal überlegt, was wäre wenn ich den Fühler vom
RL RL [Rücklauf] nicht im Puffer habe sondern auf der
RL RL [Rücklauf] von der
FBH FBH [Fußbodenheizung] zum Pufferspeicher!?!
Würde das Sinn machen?! Oder hat wer andere Ideen?
Leider lässt sich mein HB auch sehr schwer überzeugen den Puffer komplett außen vor zu lassen und direkt in die Heizung fahren.
Bin auf eure Ratschläge gespannt!
Danke schonmal