hallo sternx,
da darf man nicht pauschalieren, sondern muß sich das jeweilige system (quelle, pufferspeicher, friwa, etc) genau anschauen... jede erdwärmepumpe kann das ww sparsam und effizient produzieren mit einem 3-4 mal besseren wirkungsgrad als die lange beliebten e-boiler. wir schaffen im sommer eine az von über 4 mit der ww-produktion... |
||
|
||
Hallo dyarne,
Danke für die Antwort. Nun die Daten die ich kenne:( das Haus mochten wir kaufen- haben es nicht selbst gebaut) Quelle erdwarme mit erdkörben (24 stck)-thermia Diplomat Duo Speicher 279 L ( wohl pufferspeicher) Friwa-sagt mir nichts? Dazu noch Dez. Lüftung von LTM. Friwa sagt mir noch nichts. Vielleicht wird es so klarer... Ich überlege ob ich blind auf EWP setzen soll, oder doch noch was optimieren kann. Danke!! |
||
|
||
Hallo Sternx, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Warmwasser Aus erdwarme |
||
|
||
Hmmm - Ich denke auch dass die gutgemeinten Ratschläge bezüglich JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] viel zu übervorsichtig sind. Eine WPWP [Wärmepumpe] kann ohne Pufferspeicher die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Heizung versorgen und auch den 279L-Warmwasserspeicher aufwärmen. Solar würde einen Pufferspeicher erzwingen, und der kostet Geld und verliert ständig Wärme. Egal wie sehr sich die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] wegen des WW WW [Warmwasser]-Boilers verschlechtert, sie wird das WW WW [Warmwasser] immer günstiger wärmen als es ein E-Boiler kann. Es haben auch schon viele nachgerechnet dass die Investitionskosten für Solar sich bei Kombination mit WPWP [Wärmepumpe] gar nicht bis kaum rechnen gerade weil die WPWP [Wärmepumpe] das WW WW [Warmwasser] recht günstig machen kann, sogar trotz schlechterer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl]. |
||
|
||
|
||
|
||
da wird das trinkwasser nicht in einem ww-puffer/boiler bevorratet, sondern im durchlauferhitzer-prinzip erwärmt. das hierzu benötigte warme nichttrinkwasser wird in einem puffer bevorratet. hintergrund ist, daß man mit niedertemperatur-ww-bevorratung bei fehlplanung (überdimensionierung) und ungünstiger leitungsführung (tote leitungen, die selten genutzt/umgewälzt werden) an hygienische grenzen stoßen kann... |
frischwasserstation,
||
|
||
|
||
Hmm das muss ich noch erfragen ... Das sollte der Besitzer wissen oder? Ich Nehme aber an das wir keinen Friwa haben. da eine immer erzählte dass er eine große Badewanne voll haben wollte mit ewh. Damit wäre das Wärme Wasser im Speicher durch erdwarme gewärmt. Das ist ja das gleiche Wasser wie in der Küche zum kochen nehme ich an... Oder liege ich falsch? Ich sehe es so: ww mit Ewp lassen. Verbrauch beobachten, oder? Danke schön |
||
|
||
Hmmm - Schön langsam wird es wirr.
Lass dir doch einfach mal in Ruhe die Heizung erklären und lass dich nicht verrückt machen von theoretischen Kleinigkeiten. Bei der WPWP [Wärmepumpe] wird es hoffentlich irgendwelche Daten geben die dir den Stromverbrauch fürs WW WW [Warmwasser] verraten. Sollte der tatsächlich hoch sein kannst du immer noch nachrechnen ob sich der Riesenbatzen Geld auszahlt den du für einen nachträglichen Heizungsumbau hinlegen müsstest. |