luft-wp bivalent ist denkbar aber nicht die langfristige lösung für dich.
interessant und wichtig wäre auszuprobieren wie weit du mit der vl-temp runter kommst (bei geöffneten raumthermostaten). wir haben auch saniert, dank deutlich reduziertem wärmebedarf kommen wir mit 35°-vl im schnitt durch, mit unseren alten (überdimensionierten) gußradiatoren funktioniert die erd-wp sehr gut und effizient. knackpunkt ist die vl-temp, interessant ebenfalls die hydraulische anbindung (einrohr-, zweirohr)... |
||
|
||
Soweit ich weiss 40°. Es ist echt schwierig die richtige Lösung zu finden. Was würdest du mir empfehlen? Danke lg |
||
|
||
jedenfalls keine luft-wp monovalent in der sanierung ...
außer du hast -10° auslegungstemperatur (normaußentemperatur). http://www.ifea.tugraz.at/hp_old/heizlast/wertetab2.htm ich würde den nächsten winter messen, bei ganz offenen thermostaten schauen wie weit kommst du bei welcher temperatur mit dem vorlauf runter. wenn du auch bei kälteperioden nicht über 40° mußt hast du gute voraussetzungen für eine wp. deinen verbrauch könntest du mit der schweizer formel in eine heizlast umlegen. http://www.energiesparhaus.at/forum/36298_1#276818 gibts zur sanierung keine berechnungen (energieausweis)? |
||
|