wie tief sollten die regenwasserrohre eigentlich in der erde liegen ?

  •  Herbert
21.1.2005  (#1)
Frosttiefe - ... ich würde vorschlagen auf Frosttiefe (70-80cm) zu verlegen.

1
  •  !
21.1.2005  (#2)
! - ist unnötig, es reicht dort, wo man sie nicht sieht!

wenns regnet hatts eh keine Minusgrade!!



1
  •  saufnase
29.10.2008  (#3)
frosttiefe? - und was ist wenn der boden noch gefroren ist und die sonne scheint? geht dann die regenrinne über

1


  •  tclm
29.10.2008  (#4)
Regenwasserrohre - es kommt auf die Entfernung zur Übergabestelle (Regenwassetank, Sickerschacht, Regenwasserkanal) an. Regenwasser hat naturgemäß durch die Ableitung über vertikale Fallrohre eine sehr hohe Fließgeschwindigkeit. Auch bei Minusgraden gefriert das Wasser nicht sofort, soferne das Gefälle ausfeichend groß ist (3%). Über eine Länge von 2-3 m kann man also Regenrohre durchaus seicht verlegen (20cm Erdüberdeckung).