« Heizung, Lüftung, Klima  |

Heizung nachfüllen -> Überschwemmung :(

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Gawan
  •   Gold-Award
9.2. - 13.2.2015
17 Antworten 17
17
Hallo,
da der Druck in meiner Fussbodenheizung unter 1 bar gegangen ist hab ich das heute mal nachgefüllt. Der grüne Bereich ist laut Anzeige zwischen 1 und 2 bar.
Ich hab also auf 1,8 bar aufgefüllt und ein paar Stunden gewartet.

Vorhin hab ich kontrolliert: jetzt ist der Druck wieder unter 1 bar, dafür hab ich oben im ersten Stock eine Überschwemmung - da ist scheinbar was aus dem Überdruckventil rausgekommen.

Aber wie soll ich den Druck der Heizung erhöhen wenn mir dann alles oben wieder rauskommt ??

Würde mich über jede Hilfe freuen :((

lG
Gawan

  •  eggerhau
9.2.2015  (#1)
Heizung nachfüllen - Mach doch mal ein Foto vom Überdruckventil im OG
Gruß HDE

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
9.2.2015  (#2)
Foto - Vom Verteiler im oberen Stock:


2015/20150209477412.JPG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
9.2.2015  (#3)
wo siehst du da ein überdruckventil? ist vielleicht der automatische entlüfter undicht?

1


  •  Gawan
  •   Gold-Award
9.2.2015  (#4)
Undicht ? - Wenn das Ding undicht ist würde das erklären dass bei zuviel Druck das Wasser oben rauskommt und dann aber der Druck wieder komplett abfällt weil die Heizung durch dieses Ventil Luft zieht ?

1
  •  teslason
  •   Bronze-Award
10.2.2015  (#5)

zitat..
dyarne schrieb: wo siehst du da ein überdruckventil? ist vielleicht der automatische entlüfter undicht?


Da steht doch eh ne lacke, oder täuscht das??
Wär halt so der Klassiker... emoji

1
  •  eggerhau
10.2.2015  (#6)
Heizung nachfüllen -

zitat..
Undicht ?Wenn das Ding undicht ist würde das erklären dass bei zuviel Druck

Ich denke Du hast recht. Wie schon oben beschrieben. Das ist ein „automatischer“ Entlüfter. Die Dinger waren und sind eher „automatische Befeuchter“ und – versteckt angebracht - so unnötig wie ein Kropf!
Ich rate Dir:
1. Lass den Entlüfter ausbauen und durch einen Hahn (wie am Verteiler unten) ersetzen.
2. Lass – wenn nötig - einen Luftabscheider beim VL VL [Vorlauf] im UG montieren. Dein Heiziger weiss vermutlich schon was das ist und wo der hingehört.
3. Achte darauf, dass die Heizung nur mit demineralisierte Wasser gefüllt/nachgefüllt und gut gespült wird. Dann ist in der Regel auch alle Luft draussen und die Heizung verschlammt nicht. emoji
4. Schau nach ob die „Leckage“ den Unterlagsboden „geflutet“ hat. emoji Eventuell musst Du da Massnahmen gegen die Feuchtigkeit treffen.
Gruss HDE


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
10.2.2015  (#7)

zitat..
teslason schrieb: Da steht doch eh ne lacke, oder täuscht das??

hast du gute augen ... emoji

@ gawan als notbehelf kannst du den kleinen schraubverschluß oben am entlüfter schließen. der große deckel ist ebenfalls geschraubt, drinnen sitzt ein schwimmer wie im spülkasten - keine raketenwissenschaft.

vielleicht hast du unterm fuß des entlüfters ein selbstschließendes ventil, dann kann man ihn überhaupt im laufenden betrieb rausdrehen.
die werden öfter eingebaut weil man die dinger gelegentlich tauschen muß ... emoji

1
  •  Electronics
  •   Gold-Award
10.2.2015  (#8)
@gawan: ich vermute, dass der AE nicht die primäre Ursache für den Druckverlust ist. Ich tippe auf ein defektes MAG bzw. präziser auf eine defekte/poröse Membrane im MAG. Durch die Druckerhöhung wurde diese weiter zusammengedrückt, wodurch der Stickstoff, mit dem die Dinger idR. werksseitig befüllt sind, in den Heizkreis gelangt ist.

Dadurch ist einerseits der Druck im System relativ rasch gesunken und andererseits hat der AE seinen Job gemacht und das Gas abgelassen. Leider spucken die Dinger beim Entgasen manchmal auch etwas Wasser aus dem Heizungskreislauf durch die Gegend. Das erkennt man auf dem Foto an den Rinnspuren an der Rückwand des Verteilkastens, die ihren Ausgang auf Höhe des AE haben.

Ich würde die Kappe am AE, wie von dyarne beschrieben, schließen und neuerlich den Druck auf 1,8 Bar erhöhen. Fällt er wieder relativ rasch ab und hört man in den Leitungen ein Gluckern, ist es das MAG.

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
12.2.2015  (#9)
hmStimmt, da oben stand das Wasser :)

Ich hab das Ding da oben einfach mal fest zugedreht und die Heizung auf 1.8 aufgefüllt.
Nach ca. 24 Stunden stand sie fest auf 1.5 bar.

Gestern hab ich das Hütchen wieder aufgeschraubt und bisher kommt kein Wasser mehr raus - Stand aktuell 1.3 bar, aber ein bisschen Spielraum hat so ein Heizkreislauf ja ohnehin. Der rote Bereich beginnt laut Anzeige erst bei 1 bar ...

Der spontane Abfall vom ersten Mal innerhalb weniger Stunden ist nicht mehr aufgetaucht - und das obere Bad ist auch wieder warm :)

1
  •  teslason
  •   Bronze-Award
12.2.2015  (#10)

zitat..
Gawan schrieb: Stand aktuell 1.3 bar, aber ein bisschen Spielraum hat so ein Heizkreislauf ja ohnehin. Der rote Bereich beginnt laut Anzeige erst bei 1 bar ...


bei richtig eingestelltem Druck im Ausgleichsbehälter nicht....

bei mir steht der Druck felsenfest auf 1,38bar (Messung an 2 verschiedenen Stellen mitttels Manometer)....

1
  •  Gawan
  •   Gold-Award
12.2.2015  (#11)
@teslason - echt ?
Das war eine Aussage des Heizungsfachmannes bei der Installation der Anlage - "aufgrund der Temperaturunterschiede kann es zu Druckschwankungen bis zu (im Extremfall) 0.5 bar kommen, das ist normal"

Natürlich übers Jahr verteilt - nicht innerhalb eines Tages :)

1
  •  Electronics
  •   Gold-Award
12.2.2015  (#12)
Autsch ... dann muss der "Heizungsfachmann" aber auch erklären, wofür ein MAG eingebaut wird. Nur auf Empfehlung der Deko-Abteilung? Oder soll es bei zum Anlagendruck passend, richtig eingestelltem Vordruck nicht doch eine bestimmte Aufgabe erfüllen - nämlich den Systemdruck über einen weiten Temperaturbereich konstant zu halten?

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
13.2.2015  (#13)


1
  •  teslason
  •   Bronze-Award
13.2.2015  (#14)

zitat..
WTF isn ein MAG?


MembranAusgleichsGefäß

ganz rechts im bild


2015/20150127125972.JPG



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.2.2015  (#15)
emoji
dann wär ja spannend wie der f(l)achmann vordruck und systemdruck (zueinander) eingestellt hat. falls die gleich wären ist das MAG außer funktion...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
13.2.2015  (#16)

zitat..
WTF isn ein MAG

was zum teufel heißt denn WTF?
emoji
(scherzerl...)

drinnen ist eine gummimembran und eine luftblase, die von oben mit einem reifenfüllventil aufgeblasen werden kann. von unten drückt dann heizungswasser/sole/etc hinein.

wenn jetzt der vordruck auf 1 bar eingestellt ist und der systemdruck 2 bar beträgt liegt die membran ungefähr in der mitte und die luftblase hat ebenfalls 2 bar und kann durch ausdehnen oder zusammendrücken wie eine feder die systemschwankungen abfedern...

@ teslason,
sauberer technikraum, saubere installation -> prospektfähig ... emoji

1
  •  teslason
  •   Bronze-Award
13.2.2015  (#17)

zitat..
dyarne schrieb: @ teslason,
sauberer technikraum, saubere installation -> prospektfähig ...


Danke, ich mags gern aufgeräumt... emoji

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Komisches (?) Regelverhalten Vaillant