« Hausbau-, Sanierung  |

adichtung für blower door

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  stecri
  •   Bronze-Award
15.6.2015
2 Antworten 2
2
hallo an alle :)
zw. innenputz und Estrich machen wir nun in bälde einen blower test.
wie habt ihr grössere löcher zugemacht?
1. zu/abluftloch der kwl (ca 20cm Durchmesser der styroporrohre)
2.schlauch (15cm dn) der lwp die vom tr ins freie ragt und noch nicht an der lwp angeschlossen ist
3. leerverohrung des Elektrikers für garten später
4. roll/raff Bohrung wo schon das kabel im grauen schlauch ist (daneben silikonieren innen?)
thx lg stecri
PS: was habt ihr gelöhnt für den test
(ohne . und mit Leckagen)
hab mal ohne vor ..... falls etwas undicht kann ich immer noch suchen

  •  atma
  •   Gold-Award
15.6.2015  (#1)
Grössere löcher gaffa-band. Hält gut und lässt sich rückstandsfrei ablösen.
Für die 25er schläuche gibts fertige silikonstopfen.
Preis kann i dir ned sagen, war beim gu inkl leckageortung dabei.

1
  •  sk1978
  •   Bronze-Award
15.6.2015  (#2)
zu-/abluft der kwl bzw. die zuluft für den kamin wurden mit aufgepumpten "bällen" dicht gemacht und auch noch mit gaffa band.
für die elektriker rohre ins freie gabs stopfen für die 20er und 25er schläuche. die 40er haben wir mit billigem silikon verschlossen.
ebenso die bereits eingezogenen raff anschlüsse - klarerweise außen.

hab für den test 390 inkl. gezahlt. sollwert 1.0 -> istwert 0.53. Weiterer Test wurde somit nicht durchgeführt.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: duschverkleidung innen