|
|
||
Bekommt Sie eventuell zuwenig Wasser? Es hat in den meißten Gegenden viel zuwenig geregnet, und der Grundwasserspiegel wird gesunken sein. |
||
|
||
Laut Techniker wäre dann ein anderer Fehlercode, weil ich einen Flüssigkeitsstrommesser vorgeschaltet habe, welcher das dann anzeigen würde.
Aber ich frag nochmal nach. Danke |
||
|
||
Den hat er auch überprüft?
|
||
|
||
|
||
Im HTD gefunden: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/124818/Ochsner-Anlage-mit-Fehler-18
|
||
|
||
Am Montag kommt wieder ein Techniker. Werde ihn darauf hinweisen, danke.
Der Letzte hat ihn nicht geprüft nur gemeint, er würde einen zu geringen Wasserstrom anzeigen. |
||
|
||
hallo andy,
stimmt, niederdruck deutet darauf hin daß zuwenig von der quelle kommt. aber obs so ist sieht man auf einen blick: hast du einen zwischenkreis mit trenntauscher vor der wp? wie groß ist die spreizung auf der brunnenseite? wie groß ist die spreizung auf der 'soleseite' zwischen wärmetauscher und wp? diese ein, zwei parameter zeigen ob der durchfluß paßt - oder eben nicht... die werte gibts nur wenn die wp läuft... |
||
|
||
Ochsner Wärmepumpe NEIN Danke - Hallo,
danke für euer Rückmeldungen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass mein Wärmetauscher defekt ist. Nach drei Jahren!!! Eine kulante Lösung mit der Firma Ochsner ist nicht zu erzielen. Somit steht mir eine Reparatur von rund 1500 Euro ins Haus. Das einzige "Entgegenkommen" der Firma Ochsner wäre, dass sie meinen defekten Wärmetauscher kostenlos analysiert. Unaufgefordert!! WOW Was ich davon habe, konnte mir die Dame vom Kundendienst nicht erklären. Vielleicht haben sie ja bei ihrem Lieferanten mehr Erfolg bei einer Reklamation? Daher sehe ich mich leider nicht in der Lage diese "großzügige" Angebot anzunehmen und lass den "alten" Wärmetauscher lieber bei mir im Keller liegen. Also ich kann nur jedem empfehlen die Finger von der Firma Ochsner zu lassen!!! Ich diesem Sinne ....Ochsner, Nein Danke |
||
|
||
Was verstehst Du unter defekt? Undicht, zugesetzt, ...? Würde den Unmut nicht automatisch gen Ochsner richten ... die meisten Probleme bei Wasser-Wasser-WPWP [Wärmepumpe] treten durch das Brunnenwasser auf ... eisenhältig, PH-Wert, Sand, Wasserstand, ... |
||
|
||
..Was genau defekt war, weiß ich nicht. Es ist auf alle Fälle das Kühlmittel über den Wärmetauscher entwichen und dadurch hatte ich einen Unterdruckfehler, was zu dem erwähnten Fehlercode 18 führte. ...Das Brunnenwasser wurde 2x überprüft. Vor der eigentlichen Installation der Anlage (Ochsner hätte mir die WPWP [Wärmepumpe] ohne diesen Test gar nicht verkauft) und auch jetzt. Beide Prüfungen waren vollkommen in Ordnung. Was Sand betrifft habe ich einen Filter vor der Pumpe den ich 1x jährlich wechsle. Also von meiner Seite habe ich alle Vorschriften und Richtlinien eingehalten und das Ergebnis war eine Reparatur von 1500 Euro. |
||
|
||
Also mich würde, an Deiner Stelle, interessieren, woran es nun gelegen ist ... zumal die das kostenlos machen und damit evtl. Erkenntnisse für künftige Anlagen gewonnen werden können. |
||
|
||
hallo andy,
heutzutage würde och..er die heizung gar nicht mehr wie bei dir verbauen. alle hersteller haben mittlerweile auf trenntauscher oder robustere aber weniger effiziente rohrtauscher umgestellt. wär interessant WAS dein plattentauscher hat: wenn er zugesetzt ist klingt ein reparaturaufwand von € 1500,- realistisch, wenn er durchgerostet ist wäre das eigentlich ein totalschaden, weil dann wasser in den kältekreis gelangt und der kompressor hinüber ist. du hast im htd geschrieben daß dein wasser 2-mal beprobt wurde und die grenzwerte erfüllte. du wirst damit einer derer sein dessen fall mit zur umstellung in der branche geführt hat. da finde ich es besonders schade wenn du keine kulanz bekommst... leider hat dein hersteller damit seit übernahme einen eher schlechten ruf... siehe speziell diesen beitrag eines heizungsbauers und (ehemaligen) och..er partners... http://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/2267917 |