Hallo Ihr,
wir erleben momentan unseren 5. Winter in unserem 160 m² Passivhaus. Wir haben rund 145m² FBH auf 2 Etagen verlegt. Heizung und Warmwasser wird mit einer Drexel und Weiss aerosmart xls bewerkstelligt - und da liegt auch das Problem.
In den Schlafräumen im OG haben wir an bedeckten Tagen mit wenig/ keiner Sonne rund
20 Grad Innentemperatur
Das Problem haben wir schon seit Anfang an (
http://www.energiesparhaus.at/forum/25569_1)
Die
FBH FBH [Fußbodenheizung] hat einen Vorlauf von 25-28 Grad lt. angebrachtem Thermometer. Der Rücklauf ist 2-3 Grad kälter.
Heute habe ich mal Werte notiert und möchte euch bitten diese durchzusehen. Evtl. fällt euch ein
falsch eingestellter Parameter auf mit dem sich das ganze System ausbremst:
Raumtemperatur EG: 22,3 Grad
Außenluft: 5,7 Grad
Boiler: 51,6 Grad
Boilerfühler Wärmepumpe: 37,4 Grad
Sole: 4,3 Grad
Brauchwasser Solltemperatur: 40 Grad
Hysterese: Brauchwasser Solltemperatur: 5 K
Auswahl Boilerfühler f. Raumheizungssperre: Fühler EHZ
Brauchwassertemperatur Raumheizungssperre: 35 Grad
Temperatur Außenluft: Frostschutz (Sole) ein: -2 Grad
Temperatur Außenluft: Frostschutz (Sole) aus: 1 Grad
Temperatur Außenluft: Kühlung ein: 23 Grad
Temperatur Außenluft: Kühlung aus: 22 Grad
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
LG Daniel
Gesamten Text anzeigen