|
|
||
Du deaktivierst im halben Haus die FBH FBH [Fußbodenheizung] und wunderst dich warum die Wp taktet? |
||
|
||
Was hat den die Heizlastberechnung ergeben?
Da kann man sich dann ja eh die deaktivierten Räume wegrechnen. Klar ist aber auch das die Wärmepumpe im Moment überdimensioniert ist. Aber eine kleinere wäre ja auch nicht gegangen wenn du mal die anderen Räume dazu heizen willst. Ist diese Wärmepumpe modulierend? |
||
|
||
Wie viele Starts hattest du insgesamt in dieser Zeit?
20 Minuten Laufzeit ist schon extrem wenig. Auch finde ich die 10kW sehr hoch. Wir haben für 240m² aktiv beheizt eine 10 kW Pumpe. Wir würden aber auch mit weniger (8kW) auskommen. Wir wollen aber wenn er komplett fertig ist, den Keller mit heizen. Vom HWB sind wir etwas unter deinem. Wir hatten im Winter pro Tag einen Takt mit max. 14 Stunden. Wir haben allerdings auch einen Speicher dazwischengeschaltet. |
||
|
||
|
||
IDM? modulierend? Kannst mit der Alpha nicht vergleichen. Ich denke hier sind folgende Dinge passiert. Erstens wird 1/3 bis 1/2 der Fläche nicht beheizt. 2. Pumpe ohnehin groß und 3. keine Modulation. Kachelofen in Verbindung mit einer on/off WPWP [Wärmepumpe] ist bei diesem großem Haus kritisch. Steuerst Sie über Innenraumtemperatur, dann werden dir die oberen Räume und das Bad zu kühl. Lässt die WPWP [Wärmepumpe] voll laufen da du alles aufdrehen musst, weil dein Abgabesystem eben die M in der FBH FBH [Fußbodenheizung] verlangt um nicht zu takten. Überhitzt der Bereich wo der Kachelofen hin strahlt. Ich denke hier wurde prinzipiell zur falschen Maschine gegriffen. Die Frage ist, war der Kachelofen im Heizkonzept integriert, also wusste der Installateur davon? Wenn er davon wusste, hätte er mit einem anderen System gegensteuern müssen, zb. Modulation. |
||
|
||
das deutet auf eine überdimensionierung auf 200-300% hin... die kollegen haben eh schon alles gesagt, so wird die maschine nicht alt... das gibt rund 25-30 starts pro tag ... bei sooo einer überdimensionierung und diesem (nicht-)winter wäre das ansonsten auch sehr bitter ... für nächsten winter alle heizkreise aufdrehen und hydraulisch abgleichen... http://www.energiesparhaus.at/forum/39756_15 direktheizung oder puffer? überströmventil? einzelraumregelung? |
||
|
||
danke für die zahlreichen Antworten.
Ihr bestätigt meine Vermutung bzw. habt mir die technische Dimension meiner Vermutung erklärt ;) @dyarne Direktheizung vermute ich, Pufferspeicher habe ich nur beim Warmwasser, bzw. ist bei der LWC soweit ich weiß, ein Puffer integriert ?! Überströmventil, keine Ahnung was das ist.... Einzelraumregelung: Ich habe keine Thermostate, aber habe in jedem Raum die Heizkreisventile unterschiedlich eingestellt, je nach Wärmebedarf. Vermutlich aber genau falsch: Im Bad, einem, dem Schrankraum ganz offen, dafür Küche, Büro, Gästezimmer nur wenig... Da sich an Auslegung und WPWP [Wärmepumpe] nichts mehr ändern lässt, werde ich wohl kommende Heizsaison folgendes versuchen: - Hydraulischer Abgleich - Keller leicht temperiert mitheizen - Dort wo der Kachelofen steht, ebenfalls etwas mitheizen Und bei meinem Installateur werde ich mal nachfragen, was er meint ;) DAnke! |
||
|
||
Das wird ein großes Problem sein. Ich kann es zwar nicht fachmännisch erklären. Aber dein Problem ist das deine WPWP [Wärmepumpe] eine gewisse Menge an Liter durch dein FBH FBH [Fußbodenheizung] System durchschieben möchte. Wenn du jetzt alles drosselst sogar manche Kreise absperrst, kommt es eben zu diesen Taktungen. Eine gut geplante FBH FBH [Fußbodenheizung] hat eigentlich nur minimale Feinjustierungen nötig. Frag Ihn nach Verlegeplan der FBH FBH [Fußbodenheizung] und den Hydraulischen Abgleich. 90% aller Installateure arbeiten nach dem Motto. WARM muss es werden, also lieber eine Nummer größer bei der Pumpe und überall 10cm Verlegeabstand. Denen ist das egal, wenn die WPWP [Wärmepumpe] Taktet, er garantiert dir, das es warm wird. Die Stromrechnung oder einen kaputte WPWP [Wärmepumpe] nach 7 Jahren ist denen egal. |
||
|
||
sehr guter plan. melde dich dann nächsten winter wieder, das wird schon werden... heizkreislängen? |
bingo!!!