Ja das ist korrekt Das macht der Regen für dich auch mit dem Erdreich Der Grabenkollektor wird so ausgelegt, das er am Ende des Winters noch immer gut im Plusbereich liegen soll. Im Normwinter + 1,0°. Beim letzten Winter hatte ich noch immer einen Soleeingang von 3,4° und einen Sole Ausgang von -0.4° Da friert nix ein ![]() Eigesandet wurde eigentlich nur, da es die Rohre nicht ausgehalten haben und der Sand ein Schutz für das Rohr darstellte. Das wurde über Jahrzehnte so gemacht, daher meinen Installateure zu glauben, dass man das immer noch so machen muss. |
||
|
||
ja. RC-rohre sind ein neuer industriestandard, der für alternative verlegung (ohne sandbett) freigegeben ist. http://de.wavin.com/web/systemlosungen/abwasserentsorgung/druckrohrsystem das sandbett ist energetisch nachteilig, weil die luftporen den wärmefluß erdreich -> rohr verschlechtern. das hat man früher in kauf nehmen müsen weil die kollektoren (speziell direktverdampfer) so knapp ausgelegt waren daß sie weit in die vereisung gegangen sind. heute muß man nicht mehr so knapp auslegen, wenn man einen großzügigen ringgrabenkollektor hat der viel ungestörtes erdreich erschließt, turbulent ausgelegte hydraulik mit wenigen dafür langen kreisen und tief und gewichtet verlegt. all das bringt den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in die nähe einer tiefensonde. schau dir einmal die soletemperaturen von richard an (die erdreichtemperaturen sind nochmals höher)... noch fragen ... ![]() |