|
|
||
Sprechen wir von einem Gebäude mit aktuellem Dämmstandard? Wenn ja sind 38° VL natürlich jenseitig... 109m Länge klingt grundsätzlich vernünftig (kommt aber auf die anderen Kreislängen an) Was meinst du mit Deckung? Ist der Innenputz bereits gemacht? Ansonsten wäre eine Wandheizung im Bad die beste Lösung. |
||
|
||
Ja, aktueller Dämmstandard. EKZ von 23 mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Heizlast 8,8kW für 250m² beheizte Fläche. Die anderen Kreise im OG sind auch alle zwischen 100 und 120m.
Mit Deckung meine ich die errechnete Raumheizlast in Bezug auf Flächenleistung der FBH FBH [Fußbodenheizung]. Raum braucht 1000W Heizlast. FBH gibt nur 800W her => 80% Deckung. Innenputz ist bereits da. Beim Bad würden 70% auch ausreichen. Es kommt ja noch ein Handtuchheizkörper und ein IR-Panel dazu. Ich glaub der Insti hat blind den VA reduziert ohne die Kreise anzupassen bzw. irgendetwas zu optimieren. Ich hätte mir ungefähr sowas als Ergebnis vorgestellt: VA zwischen 5-10 cm (auch teilweise 15cm). Vorlauf zwischen 30-33 Grad und 5 Grad Spreizung. |
||
|
||
Wenn hier 38° VL "dimensioniert" sind hat das mit einer Berechnung rein gar nichts zutun, ich vermute das ist nichtmal eine schlechte Schätzung.
Rein elektrisch? Unterdeckung heißt du musst ständig eines der zwei Dinger mitlaufen lassen um die normale Raumtemperatur zu erreichen? (auf welche Raumtemperatur wurde gerechnet?) Wie kann man bei weniger VA eine geringer Heizleistung erreichen? Also ich bin die Sache so angegangen: 1) Berechnen der notwendigen Raumheizlast mit Soll-Raumtemperatur 2) Definition des jeweiligen Bodenbelages 3) Dimensionieren der notwendigen Mitteltemperatur je Raum mit VA 10cm (Auslegungsdiagramm) 4) Bad benötigt meist die höchste Mitteltemperatur, senken der Raumheizlast mittels Wandheizung 5) Dimensionieren der neuen Mitteltemperatur im Bad 6) Bestimmen der VA in den restlichen Räumen mit dieser Mitteltemperatur unter Berücksichtigung der jeweiligen Bodenart und Raumtemperatur 7) Bestimmung der Kreisanzahl und -längen je Raum (möglichst gleich lange) |
||
|
||
|
||
Der tippt anscheinend alles in sein Berechnungsprogramm (RAUWIN) ein und passt da garnichts an. 1 und 2 liegen ja schon passend vor. Hast du ein ein Excel für die restlichen Punkte, dann rechne ich mir das selbst durch? Ich finde leider keinen der mir das so kurz machen kann. |
Ja, Raumtemperatur ist auf 24Grad ausgelegt. Ich Könnte noch einen Deckenheizung einbauen weil diese wird noch abgehängt.
||
|
||
Vielleicht ist das was für dich (du brauchst glaube ich mind. Office 2013)
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/187533/Auslegungstabelle-Flaechenheizungen |
||
|
||
Kannst dir meine Auslegung mal anschauen: http://hausbau-becker.blogspot.de/2017/04/fubodenheizung.html (vom Meistro Skyme gemacht) |
||
|
||
Als Auslegungsdiagramm kannst du dieses hier nehmen (zB Seite 6)
https://www.heinze.de/media/65560/pdf/14290467px595x842.pdf Jetzt nimmst mal den Raum mit der höchsten Heizlast pro m2 und schaust welche Heizmittelübertemperatur (= Kurve 5K/10K/)du für den bestimmten Bodenbelag benötigst. Mittlere Heizmitteltemperatur = Raumtemperatur + Heizmittelübertemperatur Angenommen du benötigst 7K Heizmittelübertemperatur bei 22°C, wäre das 29° Heizmitteltemperatur. Bei 5K Spreizung näherungsweise 31,5/26,5°C VL VL [Vorlauf]/RL-Temperatur. |