|
|
||
Ist die Solepumpe ungeregelt ?
Welche Temperatur VL VL [Vorlauf]/RL hast du im Solekreis ? |
||
|
||
Mir ist aufgefallen dass die Solepumpe soweit mit dem eingestellten Fixwert läuft, außer bei der Kühlung (manueller Kühlmodus, etwas anderes habe ich noch nicht zum laufen gebracht), da läuft sie mit 100%.
Einen Auto-Modus wie bei der Gebäudepumpe gibt es hier nicht. Gestern Abend (AT 18°C) haben sich bei der Warmwasserbereitung die Soletemperaturen bei 2,1/5,9°C halbwegs eingependelt. |
||
|
||
das ist aber nicht viel, was hast du für eine Quelle Luft-Sole ??
Bei mir fängt Warmwasser mit 10 / 7 an und hört dann mit 9 / 5 in etwa auf, aber Sole/Wasser mit Bohrung. Kannst du ablesen was deine WPWP [Wärmepumpe] im Standby Betrieb verbraucht (am WPWP [Wärmepumpe]-Zähler) ? Würde mich mal interessieren. |
||
|
||
|
||
ja Luft/Sole
im Standby (ohne dass Heiz- oder Kühlbetrieb aktiv ist und somit auch keine Umwälzpumpe läuft) zeigt die WPWP [Wärmepumpe] eigentlich gar nichts an.. |
||
|
||
ich meinte auch deinen Stromzähler (falls der Leistung in Watt anzeigt) |
||
|
||
hab jetzt eigentlich keinen extra stromzähler für die wp
kann dir aber gern bei gelegenheit mal mit der Strommesszange den stromverbrauch der steuerung messen.. wenn du das meinst |
||
|
||
Ne.. Das bringt nix weil du die Scheinleistung ermitteln würdest anstatt der Wirkleistung. |
||
|
||
Ja, aber ist nicht die scheinleistung, die dann tatsächlich verbraucht wird? Also die, die sich auf der Stromrechnung niederschlägt?
Worum gehts dir denn? |
||
|
||
Nein genau anders rum.
Mir geht es nur um den Vergleich des Standbyverbrauchs.. Meine braucht 33W. Scheinleistung wären 50-60VA. (240-260mA) |
||
|
||
hallo christian, bin kein vaillant experte, aber es gibt ein paar nutzer der flexotherm hier im forum... typisch ist eine 'heizgrenze' und ein 'kühlstart' im automodus... diese einschwingprozeße gibts bei allen umschaltungen, die sind unkritisch. prinzipiell packt eine wp immer im durchlaufprinzip ihr delta-T auf den jeweils aktuellen rücklauf. beim wärme eben nach oben, beim kühlen nach unten... die nachlaufzeiten dienen um die verbliebene wärme nach dem abschalten aus dem kreislauf zu schaufeln... das ist sicher zuviel. ein neubau mit fbh wird zwischen 0,1 und 0,2 liegen. diese steilheit bestimmt ob das haus im winter immer gleich warm ist. mit 0,3 wird es umso wärmer drinnen werden je kälter es daußen wird... das energieintegral definiert deine schalthysterese. je weiter negativ der wert ist umso seltener startet die maschine, umso näher der wert bei 0 ist umso öfter startet sie... die spreizung im betrieb wäre zu kontrollieren. sie sollte bei einer on/off maschine bei rund 5K liegen. prinzipiell wäre wichtig das hydarulikschem zu kennen, direktheizung? einzelraumregler? bei einer lwp würde man das energieintegral so einstellen daß man rund 10 starts pro tag hat. |
||
|
||
ja FBH FBH [Fußbodenheizung], hängt direkt an der WPWP [Wärmepumpe], einzelraumregler wären zwar vorgesehen gewesen, sind jedoch jetzt nicht in Betrieb (Ventile manuell geöffnet..) |