« Heizung, Lüftung, Klima  |

Soleverteiler SBK,Muggenhumer

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 ...... 3 
  •  trango71
22.12.2018 - 3.2.2021
46 Antworten | 9 Autoren 46
1
47
Hallo ,

habe festgestellt das der Soleverteiler am Abgang zum Solekreis einen Durchfluss von nur 19mm hat!!! Mir hätte der Verteiler sehr gut wegen dem Achsmass von 80mm gepasst.
https://www.wolf-online-shop.de/Strawa-Soleverteiler-MODUL-2-Fach-DN40-x-DN32::36717.html

2018/20181222565316.jpg
Nun meine Frage zu dem von SBK bzw. Muggenhumer,
kann man den auf 100mm Achsmass reduzieren ?
sieht so aus als wäre da ein Distanzring integriert?


2018/20181222176208.jpg
eine weitere Frage,welchen innendurmesser hat die Sammelleitung?
mit dem Kammersystem sollte sich der auch deutlich reduzieren...


2018/20181222127733.png

ach ja das "wichtigste"emoji emoji zum Schluss
was kostet der aktuell beim Muggenhumer in 2 fach Ausführung?
bzw. bei SBK

beste Grüsse
Christian

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.12.2018  (#1)
Hab den auch. Also die Standard-Ausführung ohne Abstands-Mittelsektion.

Das ist aus einer Jaraflex 2017er Preisliste:

2018/20181222740669.png

Das ist aus einem Onlineshop:


2018/20181222964283.png

Bei meinem Insti kostet der ähnlich viel. 
Bei meinem Tiefenbohrer ca. 250% mehr.
Also... kommt sicher drauf an, wo du fragst

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
22.12.2018  (#2)
Und zur eigentlichen Frage:
So schaut der Abstand bei mir aus:


2018/20181222844010.jpg


1
  •  trango71
23.12.2018  (#3)
vielen Dank,

auf dem Bild sieht man ansatzweise den innendurchmesser vom Sammelrohr und der schaut relativ klein aus od. optische Täuschung?...


2018/20181223127004.png

LG
Christian

1


  •  heribert
  •   Bronze-Award
13.11.2019  (#4)
@Pedaa Die Leitungen gehen in deinen Verteiler nicht ganz spannungsfrei hinein. Ich meine einmal gelesen zu haben, das der Anschluss spannungsfrei sein sollte weil ansonsten die Verschraubungen undicht werden.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
13.11.2019  (#5)
Ich hoffe nicht.... dann hätt ich ein ziemliches Problem...

Aber denke eigentlich nicht.
Hatte die Verteiler erst letzte Woche unten. Die Rohre halten die Form auch so, von ganz alleine. Da ist keine Spannung (mehr?!) drauf.
Siehe 1. Foto hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-woher-32mm-armaflex-daemmung-fuer-pe-sole-rohre/55594_1#527592

1
  •  Brombaer
  •   Silber-Award
13.11.2019  (#6)
Zur Not könnte man sich auch einen Doppelabstandshalter bauen.

1
  •  crawwler
28.8.2020  (#7)
Hallo,
was wurde zum "Abdichten" verwendet - Also das Zeug mit dem das Polokalrohr ausgefüllt ist?
Danke

1
  •  uzi10
  •   Gold-Award
28.8.2020  (#8)
Ich würd, wenn keine Rds nicht geht, Drifil nehmen

1
  •  crawwler
1.9.2020  (#9)
Gibt es für diese Verteiler auch eine Isolierung? 
Wir sind grad beim Ausheizen und die Dinger schwitzen natürlich rundherum.
Wenn ich aber die Temperaturen ansehe, dann wird das im Winter sicher auch der Fall sein. (Taupunkt) Nimmt man dann einfach diese "Isolier"-Bänder aus Kautschuk und wickelt die ein?

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
2.9.2020  (#10)
Bei mir ists so eingepackt:


2020/20200902463067.jpg
Gibt aber auch Leute, die lassen die Verteiler ohne Isolierung 

1
  •  crawwler
2.9.2020  (#11)
Das sieht so aus, als ob man das so kaufen kann!? 
Wurde das selbst gemacht? Ich finde im Netz immer nur das 3mm Armaflex-Band. 
Auch von Austroflex finde ich nix kaufbares. Vorschläge?

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo trango71,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Soleverteiler SBK,Muggenhumer

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
2.9.2020  (#12)
Eindeutig aus Armaflex-Matten selbst zusammen geschnitten und verklebt. Ist halt etwas Fleißarbeit. 😀

Mit CAD abgewickelt und Vorlage ausgedruckt oder per Hand ?

1
  •  heribert
  •   Gold-Award
2.11.2020  (#13)
Zur Auswahl des SBK Verteilers: bei mir für eine Tiefenbohrung

gute Übersicht über den SBK-Verteiler:
https://www.sbk-neuenstein.de/fileadmin/Dateien/SBK_Neuenstein/Dateien/Produkt%C3%BCbersicht_UV___Verteilerschacht.pdf

 • Halterung für Wandmontage: würdet ihr den SBK-Halter nehmen oder mit Rohrschellen arbeiten?

2020/20201102425060.png

 • Vorlaufsegment 5000 1¼” mit Kunststoff-Klemmverschraubung für PE-Rohr 32 mm

 • Rücklaufsegment 5000 1¼” mit Kunststoff-Klemmverschraubung für PE-Rohr 32 mm aber welcher Durchflussmessbereich für eine KNV 1155? (gelb habe ich schon öfter gesehen, aber ist das der optimale Bereich?)
     
2020/2020110274769.png
 • Achsabstand 10 cm (ohne Abstands-Mittelsektion)

 • Anschlussblock 5000 1¼”, mit Flachdichtung oder gleich mit 1½” IG oder eh egal weils nur so kurz ist?

 • Endplatte 5000 1¼” mit 1” IG (die Endplatte hat da noch einmal ein Innengewinde - zumachen kann mans noch immer mit einem Stopfen)

was für eine Konfig. habt ihr?

1
  •  heribert
  •   Gold-Award
3.11.2020  (#14)
Welchen Anzeigebereich soll ein 4-fach Soleverteiler für eine Tiefenbohrung (je Kreis ca. 220 m + 8 m Anbindung des Verteilers) haben?

Die WPWP [Wärmepumpe] 1155 6kW hat folgende Kennlinien für die Sole:

2020/20201103683718.png
der maximale Durchfluss steht dort mit ca 0,58 l/s bei 38 kPa Druck. Das wären 34,8 l/min. Aber welcher Durchfluss stellt sich tatsächlich ein?

Auswahl der Anzeigestifte des SBK Verteilers (Sole):
ich habs mal mit @berhans 's Tabelle probiert.

Durch mehrmaliges anpassen des gewünschten Druckverlustes wurde ein Punkt (Druckverlust und Durchfluss) auf der 100% Pumpenkennlinie bei einem Gesamtdruckverlust von 80000 Pa und Durchfluss von 0,33 l/s (ca. 20 l/min) erreicht.

(letzte Zeile HkV Nr. 5 = Tiefenbohrung)

2020/20201103404134.png
(in der folgenden Tabelle sind nur die druckverlustbezogenen Werte korrekt / keine Aussage über Entzugsleistungen)

2020/2020110335631.png

damit würde der "Anzeigestift gelb" den Bereich schon gut abdecken.


2020/2020110274769.png

Gibts Einwände?

1
  •  heribert
  •   Gold-Award
3.11.2020  (#15)
@Pedaaa welchen Anzeigestift hat dein Soleverteiler? gelb?

Kennst du dich da aus, ob man die Stifte auch rausnehmen kann? Mir kommt vor dyarne hat das mal gesagt aber sicher bin ich mir nicht.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.11.2020  (#16)
hab glaub ich gelbe drin ?!
ich mach die Kappen jetzt aber nicht runter um nachzuschaun. Da würd ich meine Dämmung evtl. leicht beleidigen 

Den tatsächlichen Durchsatz kannst mit den Anzeigen eh nicht wirklich genau ablesen.
Wichtig ist, das gleich viel pro Kreis durchgeht. 

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.11.2020  (#17)
grad mal probiert.
wenn beide Kreise offen:

2020/20201103350203.jpg

und hier, wenn ein Kreis abgedreht.
(Ergebnis is gleich, egal welcher Kreis abgedreht ist)

2020/20201103414069.jpg

1
  •  cacer
  •   Silber-Award
3.11.2020  (#18)
die gelben sollten der beste kompromiss sein.
wenn du nur einen kreis auf hast, kannst du zwar den max durchfluss nicht ablesen, weil die skala nicht reicht, doch da die s-modelle scheinbar einen durchflussmesser eingebaut haben ist das eh relativ unwichtig.

im normalen teillastbetrieb zeigen die gelben  dafür ganz gut an, um auf einen blick die kreise zu vergleichen.

die roten könnten im niedrigen bereich etwas detaillierter sein und die schwarzen höhere durchflüsse besser abbilden.
die pumpe der s-serie kann sehr weit variieren, normale durchflüsse sollten aber im bereich von 5-15l/min angesiedelt sein(gesamt über den normalen betrieb im unteren bis oberen teillastbereich).

edit: ja , man kann die austauschen. kosten/nutzen ist da aber eher schlecht.

1
  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
3.11.2020  (#19)

zitat..
cacer schrieb: da die s-modelle scheinbar einen durchflussmesser eingebaut haben

haben auch die S-Modelle nicht.
gemessen wird nur Heizungs-Durchsatz.
Sole-Durchsatz ist nur ein errechneter Wert aufgrund anderer Messwerte.
siehe auch grad aktuell hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-nibe-s1255-pc-anzeige-volumenstrom/59599_1

Also der absolute Anzeige-Werte passt wohl nicht. Kommt mir auch zu hoch vor.
Aber als Vergleich für den Durchsatz zw. den Kreisen ist die Display-Anzeige trotzdem gut geeignet.

1
  •  cacer
  •   Silber-Award
3.11.2020  (#20)
ok, danke. 
hab deinen post dort auch eben gesehen.
wichtig ist ja nur, daß man unübliche abweichungen erkennen kann, falls ein kreis aus dem rahmen fällt.
gruß

1
  •  heribert
  •   Gold-Award
5.11.2020  (#21)
werde jetzt so eine Konfig nehmen:

 • Anzeigestift gelb (ist Standard)
 • 4-fach 5000 1¼”  (für 32mm PE Rohr - 4 Leitungspaare / 2 x duplex TB / 8 Leitungen)
 • Anschlussblock 1 ½‘‘ IG ( reduzieren kann man immer noch auf 1 1/4'' hätte ich mir gedacht)
 • Endplatte mit 1‘‘ IG (kann ich immer noch mit Stopfen zumachen, falls nicht benötigt)
 • mit Kunststoff-Klemmverschraubung
 • ohne Halterung (mit normalen Schellen bauseits)

2
 1  2 ...... 3 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next