« Heizung, Lüftung, Klima  |

Regelung calorMATIC 470 - Vaillant Heizkreis

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  seawolf
17.10. - 18.10.2020
3 Antworten | 2 Autoren 3
3
Hallo Leute,

ich hätte eine Frage bezüglich Regelung Vaillant Heizkreise.
Ist Situation:

EFH Fußbodenheizung, Brennwerttherme Vaillant Regelungseinheit calorMativ 470, 1 Heizkreislauf-> gesamtes Haus Fußbodenheizung (HWB 25)

Leider ist die "alte" (ca. 5 Jahre) Reglungseinheit calorMatic 4 70 kaputt geworden und musste mit einer neuen Version (?) getauscht werden. Ich war beim Tausch leider aus beruflichen Gründen nicht Zuhause vorweg:-9

-> Mir ist nun bezüglich der Konfiguration aufgefallen, dass ZWEI Heizkreise aktiviert sind in der Regelung, ich bin mir ziemlich sicher (aber eben nicht 100%) dass dies bei der "alten" Version nicht war, sondern eben "nur" en Heizkreis.

Konfiguriert ist:

1) "Betr. artwirkung Konf. "-> HK1
2) Beim Heizkreislauf 1: (Heizkurve etc ident wie Heizkreislauf 2) -> Heiskreisart . "brennerkr."
3) Beim Heizkreislauf 2: -> Ident wie Heizkreislauf 1,Heizurve usw..

Langer Rede kurzer Sinn: Ist diese Konfiguration bezüglich auf ZWEI Heizkreisläufe so in Ordnung ?

Falls Ja verstehe ich die Konfiguration nicht ganz:

1) Es gibt dann offensichtlich einen eigenen Heizkreis nur für den Brenner, warum muss ich diesen extra konfigurieren inkl. Heizkurve macht ja keinen Sinn oder?-> also die Heizkreislauf sollte ja vom "wirklichen" Hiezkreislauf abhängig sein
2) Wenn ja würde dies bedeuten dass ich sowieso niemals einen zweiten Heizkreis anschließen kann? -> egal nur Verständisfrage

Achja wenn ich den Heizkreislauf 2 (den "echten") abschalte, schaltet sich die Pumpe aus -> war zu erwarten Smile :)" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7">

Für mich wäre es "logischer" wenn ich in meinem Fall nur einen Heizkreislauf hätte (keinen extra Brenner) oder habe ich deinen Denkfehler? -> wie würde ich dies konfiguriere?

Sehr viel geschrieben für eine Newbie frage...

Danke im Voraus für eure Unterstützung!

lg
seawolf

  •  alex2
17.10.2020  (#1)
Hallo seawolf,
ich habe vielleicht eine ähnliche Steuerung;
Aus dem Hauptmenü kommst du mit oft Pfeil nach oben zum Menü "Hydraulikplan einstellen" 
Dort gibt es in der zweiten Position die Wärmeabnehmer KReise
Ich nehme an bei dir steht BK:1 HK:2 WW WW [Warmwasser]: ZP:
Dort stellst du die anzahl der Heizreise ein.  Ich nehme an, bei dir gibt es nur einen Heizkreis und die Steuerung wurde nicht auf die Anlage eingestellt.
Ich kann noch genauer nachsehen bzw müsste ich auch die Anleitung haben
lg 
alex

1
  •  seawolf
18.10.2020  (#2)
Hallo Alex,
vielen lieben Dank für die Antowrt, ich habe nun weiter gegraben und folgenden Hinweis gelesen, bin jetzt aber auch nicht schlauer:

-> Vielleicht passt dies nun doch ? 

Nur wenn ein Mischermodul ’VR 61/3’ angeschlossen ist,
dann erscheint zusätzlich der «HEIZKREIS2» im Display.
Wenn in der Pfadangabe der «HEIZKREIS1» und
«HEIZKREIS2» aufgeführt werden, dann gilt die Funktionsbeschreibung für beide Heizkreise. Wenn in der Pfadangabe
nur ein Heizkreis aufgeführt ist, dann gilt die Funktionsbeschreibung auch nur für den aufgeführten Heizkreis.
9.4.1 Heizkreis aktivieren
«Menü» → «Fachhandwerkerebene» → «Systemkonfiguration» [«HEIZKREIS1» und ggf. «HEIZKREIS2» ----] → «Heizkreisart»
– Mit dieser Funktion können Sie festlegen, ob «Heizkreis1» aktiv oder inaktiv ist. Wenn das Mischermodul
’VR 61/3’ angeschlossen ist, dann können Sie den
«HEIZKREIS2» aktiv, inaktiv oder Zone einstellen.
Mit dem Wert «inaktiv» deaktivieren Sie den Heizkreis.
Bei dem Wert «aktiv» erwartet der Regler das Regelungsschema 2 (→ Seite 61) oder das Regelungsschema 3
(→ Seite 62). Bei den beiden Regelungsschemata ist «HEIZKREIS1» immer der Brennerkreis und «HEIZKREIS2» als
Mischerkreis definiert. Bei dem Wert «Zone» erwartet der
Regler das Hydraulikschema 4, das Sie in der Anleitung des
Mischermoduls VR 61 finden. Um das Hydraulikschema 4
korrekt umsetzen zu können, müssen Sie bei der Funktion
Relaisausgang Speicherladepumpe oder Z


1
  •  alex2
18.10.2020  (#3)
naja das wird schon stimmen; aber wieviele Heizkreise hast du jetzt tatsächlich? Ist das Zusatzmodul verbaut?
Normal kann die Heizung einen Mischerkreis steuern, für den zweiten wird dann das Modul benötigt.

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Rücklauftemperatur wird bei App nicht angezeigt