« Hausbau-, Sanierung  |

Kondenswasser zwischen Raffstorekasten und Dämmung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  FWI91
11.12. - 12.12.2020
7 Antworten | 3 Autoren 7
7
Hallo liebe Community,
gebaut wurde ein EFH mit 50er Ziegel von März 2019 - März 2020 (Einzug). Leider habe ich vor ungefähr 1 Monat festgestellt (aktuell 2.Winter des Hauses, 1. Winter mit Fassade und eingezogen), dass bei einigen Fenstern (Holz-Alu Fenster) sich tropfen am Fensterrahmen bilden. Nachforschen hat ergeben, dass das Wasser zwischen Dämmung und Raffstorekasten Rückwand herkommt. Teilweise merkt man es auch da es bei den Raffstoreschienen raus"rinnt".

Gedämmt wurde wie am Bild ersichtlich. Da der Raffstorekasten nicht so hoch wie der Sturz war wurde darüber noch XPS eingeschoben und darüber ausgeschäumt (nicht auf der Skizze zu sehen). Einziges Manko leider habe ich den Sturz nicht verspachtelt was meiner MEinung nach Ursprung allen Übels ist da dies ja erst einen Luftzug erlaubt - sehe ich das richtig?
BEzüglich Belüftung haben wir eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - die ich nach Auftreten der PRobleme mit Anemometer und Trichter vermessen habe sodass ich in Summe einen Unterdruck habe. Dies hat dazu geführt dass das Problem bei manchen FEnstern verschwunden ist, bei manchen leider gar nicht. Aufgefallen ist mir, dass die PRoblematik eigentlich nur mehr bei Fenstern auftritt die in Zulufträumen sind.
Kabelkanal nach aussen wurde verschlossen. Fenster schließe ich eher aus als PRoblem, da dies auch bei einer Fixverglasung auftritt.

Ich habe schon alle vorhandenen Threads die dasselbe PRoblem haben/hatten durchgeackert doch leider gab es in keinem einzigen Thread ein Ergebnis sondern die Diskussion war einfach zu Ende und man weiß leider nie ob das Problem verschwunden ist oder noch immer besteht.

Da ich etwas verzweifelt bin und Angst habe dass mir der äußere Holzrahmen des Fensters dadurch auf Dauer Schaden nimmt wende ich mich hilfesuchend an euch.

Danke und lg,
FWI

2020/20201211959764.jpg


2020/2020121132375.jpg

  •  Innuendo
  •   Gold-Award
11.12.2020  (#1)
Kannst du ein Foto direkt von aussen machen wo die Kästen an die Fenster übergehen?
Hast du da noch eine Blende die am Fensterrahmen mittels Kompriband anliegt oder wie sind eure Kästen aufgebaut? 

1
  •  FWI91
11.12.2020  (#2)
Klar ;)


2020/20201211589823.jpg
Raffkasten überlappt leicht das Fensteralu. Kein Kompriband zwischen Raffkastenrückwand und Fensteralu. Würde diese Fuge auch eher nicht verschließen da ich ja sonst das Kondenswasser einsperren würde.

1
  •  FWI91
11.12.2020  (#3)
Falls noch relevant, da wir oben keine Betondecke haben könnte man natürlich meinen dass von oben warme Luft kommt. Jedoch habe ich hier die letzte Ziegelreihe verschlossen, einen Glattstrich für die Dampfbremse hergestellt und diese auch mit Kleberaupe dort fixiert. Des weiteren tritt das Problem auch bei 1nem Fenster im EG auf daher schließe ich die PRoblematik sowieso aus.

1


  •  Innuendo
  •   Gold-Award
11.12.2020  (#4)
Ok. Hatte ähnliches Problem bei nur einem Element, aber unsere Kästen sind ganz anders aufgebaut. 

Vlt hilft der Thread hier weiter.
https://www.energiesparhaus.at/forum-sturzdaemmung-fuer-raffstorrekasten/46289_2

Aber anscheinend habt ihr eh hinten und oben unterm Überlager XPS eingesetzt. Luftdichtheit wird dann das einzige offene Thema sein.

1
  •  FWI91
11.12.2020  (#5)
ja ich denke auch dass wir bezüglich der Dämmung kein Problem haben sollten. Es ist hinter dem Kasten genauso wie über dem Kasten XPS. Genauso zwischen den oberen Überlager hier haben wir auch ein XPS gesetzt. Aber leider habe ich den Sturz nicht verspachtelt.

Wie bist du dem Problem entgegnet bzw. wie hast du es bei dir gelöst?

Irgendwie verstehe ich nicht dass wir so undicht sein sollen - muss zugeben Bloower Door Test haben wir keinen gemacht jedoch dachte ich dass ein Unterdruck mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] das Problem, sollten Leckagen vorhanden sein, lösen sollte. Anscheinend herrscht in den Räumen in denen Luft einströmt trotz allem ein Überdruck - kann das sein?

Bezüglich Elektrik hier wurden die Kabelauslässe verschlossen und es wurden Luftdichte Kaiserdosen verwendet.

Baufeuchte kann man ausschließen oder? Wüsste nicht wo die herkommt :)

1
  •  gufu1
  •   Silber-Award
11.12.2020  (#6)
Das kenne ich. Hatten das gleiche Problem. Siehe Fotos anbei.


2020/20201211917255.jpg


2020/20201211194761.jpg

Hatten seit dem Einzug 2013 bis 2016 jedes  Jahr das Kondeswasserproblem. 2017 wars dann schlagartig weg. Ursache des Problems bis heute unbekannt (auch 2 Sachverständige konnten da nicht helfen.). Kann daher nur zur Geduld raten.

1
  •  FWI91
12.12.2020  (#7)
@gufu1 : stimmt bei mir sieht das ident aus wie bei dir. Naja bezüglich Geduld - hattest du keine Angst dass es dahinter komplett schimmelt bzw. dass das Holz aufgrund der Dauerfeuchte angegriffen/kaputt wird? 
Zur Erklärung unsere Fenster (bin mega begeistert davon) haben aussen eine Aluschale und natürlich ist das Fenster sonst aus Holz sprich das Kondenswasser hat bevor es zwischen Aluschale und Raffstorerückwand austritt kurz Kontakt mit dem Fensterholz.

Was haben die Sachverständigen prinzipiell gesagt? Meinten die nicht, dass hier warme Luft vom Innenbereich aufgrund einer Undichtigkeit (wo auch immer diese sein mag) an das Alu gelangt und dort dann kondensiert? Oder hatten die einfach keinen Plan was es sein kann? :D

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Keller zuschütten u verdichten/ Beratungsfehler?