Hallo zusammen,
wir haben in unserem Neubau MFH als Heizsystem eine IDM Anlage bestehend aus:
- 2x Aero SLM 6-17 als Kaskade verschaltet mit Speicher
- 1x Booster10 für Warmwasser mit Friwa & weiterem Speicher (die Booster10 nutzt als Wärmequelle den Puffer der Heizung)
Mir ist jetzt bei den geringeren Außentemperaturen aufgefallen, dass die Anlage nicht korrekt moduliert. Wenn das
VL VL [Vorlauf] Ist 1 Grad unter Soll fällt schaltet die
WPWP [Wärmepumpe] zu, moduliert dann aber dauerhaft in einem so niedrigen Bereich, dass das
VL VL [Vorlauf] Soll stundenlang nicht erreicht wird. Die Abweichungen betragen teilw. über 2 Grad und werden nicht durch hochschalten der Leistung kompensiert.
Die Modulation wird per PID geregelt.
Einstellbereiche: P 0-200 (Default: 3), I 0-2000 (D: 300), D 0-600 (D: 0)
Kennt jemand von euch die Einheiten dieser PID Regelung? Ich werde daraus nicht schlau.
Bei der Kaskade ähnliches Verhalten:
Läuft zB der Booster und belastet den Heizungspuffer, dauert es ewig bis die zweite
WPWP [Wärmepumpe] zugeschaltet wird. Auch dort ist der
VL VL [Vorlauf] dann schon deutlich unter Soll.
Einstellbereiche:
P 0-100 (0,5), I Tn 1-3600s (360), D Tv 0-100s (0)
Hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen, da IDM hier ja ziemlich bekannt ist.
Vielen Dank!