Ich plane in meinem NEH (EKZ:47)ein Brennwertgerät und 16m² Solarfläche zu installieren. Meine Frage bezieht sich aber auf das Wärmeverteilungssystem. Da ich Bedenken habe, unter dem Industrieparkett eine Fussbodenheizung zu verwenden, überlege ich doch die Verwendung von Niedertemperaturheizkörpern. Können die auch tatsächlich mit VLT von 26-30° überhaupt etwas bringen. Bzw. wie hoch sollte die VLT mindestens sein!?

  •  Gast Karl
28.2.2006  (#1)
wird wahrscheinlich nicht gehen - Mit dieser VLT fährt normalerweise eine FBH FBH [Fußbodenheizung]...
Da müßten dann sehr viele Heizkörper im Einsatz sein - kann man aus den technischen Daten errechnen. zB Heizwärmebedarf 50W/m2, Wohnzimmer 30m2, Raumtemp 20°: ein normaler HK liefert bei VL VL [Vorlauf]/RL 75°/65° die benötigten 1500W. Bei 30°/27° liefert derselbe HK aber nur mehr 160W, dh man benötigt ungefähr die 10fache Fläche gegenüber der hohen VLT!
Ein Programm zum Berechnen gibt es zB auf www.zehnder-heizkoerper.ch