|
|
||
kommst du unter 45C vorlauftemperatur im kernwinter? bohrung besser 2x100 als 3x80. noch besser: 1x noch tiefer. |
||
|
||
Ja das geht auch aus. mir wurde gesagt 2000l Öl sind 8kW Heizlast. da reicht dann ja ein Wärmepumpe mit 8 Kw oder lieg ich da falsch? |
||
|
||
Ja das geht sich aus. mir wurde gesagt 2000l Öl sind 8kW Heizlast. da reicht dann ja ein Wärmepumpe mit 8 Kw oder lieg ich da falsch? |
||
|
||
|
||
Sehe ich auch so, wenn der Ölverbrauch stimmt und keine Holz verheizt wird. 2000l Öl sind 20000kWh, davon ab die Verluste einer Standard-Ölheizung bleiben gut 18000kWh Energieverbrauch. Meine NIBE mit maximal 9kW hat in den letzten beiden Heizperioden gut 25000kWh für Heizung und WW WW [Warmwasser] erzeugt. Eine 8kW-WP wird bei dir leicht ausreichend sein. |
||
|
||
Reicht dann 2 Bohrungen mit 100 m? |
||
|
||
Klingt passend. Aber hängt von der Geologgie und daher Entzugsleistung ab. |
||
|
||
Gestein ist bei uns Mergel und Kalkstein |
||
|
||
Wenn es im Festgestein ist, sollte die Entzugsleistung sehr git sein. |
||
|
||
ja, die mittlere Vaillant paßt hier viel besser... gefällt mir wie hier umgerechnet wird ... 👍 |
||
|
||
Kann mir bitte noch wer sagen ob zwei Bohrungen mit jeweils 100 m oder drei Bohrungen mit 67 m besser sind. Dankeschön |
||
|
||
2x100m definitiv besser... 1 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]