« Hausbau-, Sanierung  |

WDVS EPS Fassade Baukontrolle / Mangel?

 
Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  heribert
  •   Gold-Award
20.6. - 17.7.2022
20 Antworten | 7 Autoren 20
1
21
Wir bekommen eine Baumit-Fassade

Aufbau:
- KlebeSpachtel (normal)
- 20 cm EPSF-Plus
- KlebeSpachtel (normal)
- UniPrimer
- Silikontop 1,5mm

Habe laufend immer kontrolliert und jetzt war die Spachtelschichtdicke dran:

Spachtelschichtdicke:

   Der Hersteller sagt in der Verarbeitungsrichtlinie: (letzten zwei Punkte, wobei wir 3 mm bekommen sollten)

2022/20220620231324.png
https://baumit.at/service/verarbeitungsrichtlinien

Mit Messer kleinen Loch gekratzt und den Eindruck gewonnen, dass es weniger als 3 mm sind. Zumindes ist das Netzt in der Mitte der Spachtelschicht.

2022/20220620941129.png

Dann mit Multitool ein ca. 3x3 cm Stück geschnitten und ausgebrochen:

2022/20220620863963.jpg

2022/20220620763730.jpg

Jetzt sind es 2,53 mm (ich müsste noch mehrere Proben nehmen und Messen) -> also weniger als das Minimum

Vielleicht hatten die Arbeiter eine zu kleine Spachtelzahnung aber das Werkzeug ist nicht mehr auf der Baustelle.

Ist das jetzt ein großes Problem oder nicht und wie wäre die Lösung? Darf man nochmal drüberspachteln mit einem Netz? Es wurde schon der UniPrimer aufgebracht.

  •  taliesin
  •   Gold-Award
20.6.2022  (#1)

zitat..
heribert schrieb: etzt sind es 2,53 mm (ich müsste noch mehrere Proben nehmen und Messen) -> also weniger als das Minimum

Die üblichen Verdächtigen ....

zitat..
heribert schrieb: eine zu kleine Spachtelzahnung

Vermutlich nicht, sondern einfach zu flach ausgezogen. Mit der 10er Zahnung und 45° kommen 3.5mm raus, bei 30° nur noch 2.5mm. Dann muss man die Täler noch voll bekommen beim Zuziehen, wenn da zuwenig aufgezogen wird, wird es wieder weniger.

zitat..
heribert schrieb: Darf man nochmal drüberspachteln mit einem Netz?

Ja, wäre eine gute Lösung, dann sind es ca. 5-6mm und damit auch die doppelte Wärmekapazität was weniger Veralgung mit sich bringt.

Bin gespannt ob die das nochmal machen, ich würde darauf bestehen .. 2.5mm ist ein Witz. Nebenbei soll das Netz im oberen Drittel liegen, bei 2.5mm geht das baupraktisch ja gar nicht.

1
  •  heribert
  •   Gold-Award
22.6.2022  (#2)

zitat..
taliesin schrieb: oberen Drittel liegen

bei 3 mm soll es in der Mitte liegen (wie in der Liste ganz oben angegeben) jetzt liegt es bei 2,5 in der Mitte.


1
  •  hengst041
  •   Silber-Award
22.6.2022  (#3)
Wow bin ich froh, keine Firma zu haben,...

1


  •  KM1988
  •   Bronze-Award
22.6.2022  (#4)

zitat..
hengst041 schrieb:

Wow bin ich froh, keine Firma zu haben,...

Ich weiß nicht wie man den Kommentar richtig deuten soll?


1
  •  mikezwgr
  •   Bronze-Award
22.6.2022  (#5)

zitat..
KM1988 schrieb: Ich weiß nicht wie man den Kommentar richtig deuten soll?

Ich denke das ist aber auch nur eine rhetorische Frage 😜


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
22.6.2022  (#6)

zitat..
hengst041 schrieb:

Wow bin ich froh, keine Firma zu haben,...

Weil es mühsam ist wenn die eigenen Leute pfuschen und aufplattelt werden?

2
  •  taliesin
  •   Gold-Award
22.6.2022  (#7)

zitat..
heribert schrieb: bei 3 mm soll es in der Mitte liegen (wie in der Liste ganz oben angegeben) jetzt liegt es bei 2,5 in der Mitte.

Ja, aber auch nur weil 3mm eigentlich schon ein Witz ist und die Lage des Netzes gar nicht so genau zu machen ist.

zitat..
MalcolmX schrieb: Weil es mühsam ist wenn die eigenen Leute pfuschen und aufplattelt werden?

Extrem mühsam, weil die sicher 100 Gründe haben, warum das alles so super ist.




1
  •  heribert
  •   Gold-Award
25.6.2022  (#8)
habe jetzt 3 Messpunkte an der Fassade gemacht:


2022/20220625228919.jpg


2022/20220625802583.jpg


2022/20220625465382.jpg

Aktueller Vorschlag der Firma: nochmal dünn drüber spachteln (ohne Netz)

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
26.6.2022  (#9)
Ich würde ihnen sagen, dass du das extra Netz bezahlst (ca. 1€/m²) und sie sollen es nochmal netzen (zumindest in der Fläche), dann kommen da sicher noch ca. 2.5mm drauf und du hast eine vernünftige Schichtstärke. Zur Not auch noch die größere Spachtelmenge draufzahlen (ca. 10-15€/Sack).

Sonst ziehen sie sicher eine 0.5mm Kratzspachtelung drüber, das geht natürlich schneller.

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
27.6.2022  (#10)
wurde bei dir 1x gespachtelt
oder 2x.?

1
  •  heribert
  •   Gold-Award
27.6.2022  (#11)

zitat..
SaubererM schrieb: wurde bei dir 1x gespachtelt
oder 2x.?

bis jetzt 1x


1
  •  heribert
  •   Gold-Award
27.6.2022  (#12)
Heute war die Fassadenfirma bei mir und hat zusätzlich Proben genommen. Zufällig waren deren Probenahmepunkte meist nahe an Ecken (dort wo das Kantenschutzprofil sitzt und damit zwei Spachtelungen vorhanden sind) und bei Netzüberlappungen. Habe bemerkt, dass die Arbeiter vorher an der Fassade drücken und so merken wo die Schicht stärker ist und dann dort eine Probe nehmen :)

Die Firma meinte, das ein Fassade nach der folgenden Tabelle beurteilt wird und das auch so in der Norm steht: Danach muss die mittlere Schichtstärke nur bei 2,5 mm liegen.

2022/20220627866634.jpg
Nur das diese Seite von einer Baumit Klebespachteldokumentation von 2011 ist:
https://www.baubook.at/m/Daten/Infos/SI2142707285/AT87/ID34625/TM_1511_Baumit_KlebeSpachtel.pdf

Profi Bauststoffe hat da ein interessantes Dokument mit Bezug zur ÖN 6400:
https://www.profibaustoffe.com/wp-content/uploads/2018/08/Verarbeitungsrichtlinie_PROFI-WDVS_07-18.pdf


2022/20220627235908.png

Damit wäre die Mindestschichtstärke laut Önorm 3 mm und keiner der Proben darf die Mindestschichtstärke um mehr als 0,5mm unterschreiten. Ich denke das mit Mindestschichtstärke eher der Mittelwert gemeint ist und es sehr wohl Stellen geben darf, die kleiner als 3 mm sind.
Aber damit liegt der Mittelwert eben bei 3 mm und nicht bei 2,5 wie die Firma meint.

Hat jemand ein "Originalzitat" aus der ÖNORM über die Unterputz-Schichtstärken zur Verfügung oder kann mir konkret sagen, was in der Norm steht zur erlaubten Schwankungsbreite der Schichtstärke?
@bautech

Edit: Bei der neuen Önorm 6400 hat eines Änderung bei der Schichtstärke gegeben: Neue Definition der Mindeststärke des bewehrten Unterputzes (keine Nennstärke mehr) https://www.sv-grundner.at/neue-oenorm-b-6400/

1
  •  SaubererM
  •   Bronze-Award
27.6.2022  (#13)

zitat..
heribert schrieb: bis jetzt 1x

normal wird 2x gespachtelt...






1
  •  heribert
  •   Gold-Award
27.6.2022  (#14)

zitat..
SaubererM schrieb: normal wird 2x gespachtelt...

habe ich noch nirgendes gelesen. Quellen?

@ap99 vielleicht weißt du aucht etwas darüber, siehe meinen Beitrag davor.

Ergänzung: hier könnte man die Norm kaufen für 200€ https://shop.austrian-standards.at/ShoppingCart.action?addProductToCartConfirmation=&orderableItemIds=610775%3A10

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo heribert,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: WDVS EPS Fassade Baukontrolle / Mangel?

  •  taliesin
  •   Gold-Award
27.6.2022  (#15)

zitat..
SaubererM schrieb: normal wird 2x gespachtelt...

Normal wird 1x gespachtelt. Im Sockelbereich gibt es inzwischen Firmen, die das 2x machen (und verrechnen), weil sich dort Anprallschäden häufen.

Leider kann ich mit keinem Normenzitat dienen, aber 'repräsentative' Stichprobe ist das Schlüsselwort, wenn man es so genau nehmen will (muss). Soll wohl heißen 'gleichmäßig' über die Fläche verteilt.

Krank das alles ...


1
  •  heribert
  •   Gold-Award
8.7.2022  (#16)
Die Norm sagt:
"Der Mittelwert von 5 Einzelproben muss zumindest die Mindestdicke betragen. Keine Probe darf kleiner als 2,5 mm sein bei 3 mm Mindestdicke"

Es war ein SV auf der Baustelle (den auch meine Firma kannte) und hat gemeint, dass 3 Seiten neu gespachtelt werden müssen mit Netz.

Es ist immer ein Risiko einen SV zu nehmen, den auch die Firma kennt und hatte auch das Gefühl, dass er ein wenig mit sich gekämpft hat die Flächen neu spachteln zu lassen. Beim Vermessen der Proben hatte ich manchmal das Gefühl, dass er versucht manche Proben etwas dicker zu messen, weil er mit der Schieblehre weit in die Probe heinfährt und da erwischt man leicht einen der vielen kleinen Zacken die auf der Rückseite sind.

2022/20220708198612.jpg

2022/2022070876031.jpg
Hab mir dann die Probe genommen und selbst gemessen und hab gleich mal um 0,4 mm weniger gemessen und bei einem Wert von 2,8 mm ergibt dass dann 2,4 mm und dass heißt dann "nachspachteln". Kommt auch drauf an, wie fest man die Lehre zusammendrückt beim messen.

Meine Proben haben ihn eigentlich nicht interessiert, er hat die Fassade großflächig abgetastet und dann neue Proben nach seinem Gefühl genommen. Keine Ahnung wie das andere SVs machen.


2022/20220708217433.jpg


2022/20220708809005.jpg

Die Probestellen hab ich mit Schaum wieder hineingeklebt um ungleiche Schichtstärken zu vermeiden:

2022/20220708954234.jpg

Ich wollte die 4 te Seite auf meine Kosten auch noch gespachtelt haben und das übernimmt jetzt die Firma auf Ihre Kosten und damit werden jetzt alle Flächen neu gepsachtelt (ohne Laibungen)

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
8.7.2022  (#17)
... aber gegittert, dann ist das eh die gute Lösung. Aber zu wenig G'würgs war das jetzt auch nicht. Diese Minimalspachtelei kann ich sowieso nicht nachvollziehen, wenn man auf einer von 10 Baustellen nachspachteln muss, dann ist kein Gewinn mehr drin.

Vermutlich sind es mehr als 10 wo keiner nachschaut ...

1
  •  heribert
  •   Gold-Award
9.7.2022  (#18)

zitat..
taliesin schrieb: wenn man auf einer von 10 Baustellen nachspachteln muss, dann ist kein Gewinn mehr drin.

Bei die Preise heute, kann ich mir das nicht vorstellen. Und die Arbeiter haben keinen Stress.

Die kommen um 08:00
Arbeitsbeginn ca: 09:00-09:30
Mittagspause von 12:00 bis 13:30
Arbeitsende: ca 16:30

Fahrtzeit ca. 45 min schätz ich.

Die haben fürs erste mal Spachteln 2 Tage für 3 Personen benötigt für 370 m2


zitat..
taliesin schrieb: Vermutlich sind es mehr als 10 wo keiner nachschaut ...

ich versteh nicht warum die Firmen keine interne Qualitätskontrolle machen..




1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
9.7.2022  (#19)

zitat..
heribert schrieb: die Arbeiter haben keinen Stress

Wenn ich nur 2.5mm draufschmier, statt 4mm hab ich auch weniger Stress emoji Die Dicke macht den Vorgang schwieriger und mehr Gewicht macht dicke Arme. Bei ~2t/m³ = 2kg/(mm*m²) sind es bei deinen 60m²/Mann und Tag halt 300kg Material bei 2.5mm und 480kg bei 4mm.

zitat..
heribert schrieb: Ich versteh nicht warum die Firmen keine interne Qualitätskontrolle machen..

Wozu? Die Kontrolle kostet Geld, stresst die Mitarbeiter (da steht eh schon kein Deutsch-Natursprachler mehr am Gerüst) und mehr Material braucht man auch noch. Das Schadenspotential in den ersten 10 Jahren ist relativ gering und dann nicht unbedingt evident auf die Schichtstärke zurückzuführen.

Eigentlich wie überall ...

1
  •  heribert
  •   Gold-Award
17.7.2022  (#20)
Fassade ist jetzt fertig.

Beim sichtbaren Stoß von WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] an Beton habe ich einen Spalt von 1 cm freigeschnitten, weil der Chef gemeint hat 1 cm. Die Arbeiter hatten aber nur ein Fugendichtband für einen 6 mm Spalt dabei.

2022/20220717590511.jpg
Also das Band doppelt genommen:

2022/20220717614457.jpg

Dann wurde ein Putzabschlussleiste eingespachtelt und der Oberputz aufgebracht. Am Bild sieht man einen Riss in der Fläche aber konnte den dann nachher nicht mehr entdecken.

2022/20220717813476.jpg

Beim Stiegenbodest habens auch ganz zum Beton geputzt, dort werde ich noch freischneiden und abdichten mit Sockelabdichtung. Ist dann nicht mehr sichtbar, weil dort der Belag kommt.


2022/20220717815928.jpg


2022/20220717487681.jpg

Frage: Was haltet ihr von den Fensterstürzen, sehen nicht so schön aus.


2022/20220717716014.jpg


2022/20220717832477.jpg
 

Fensterbänke habe ich eingebaut und ausgeschäumt:


2022/20220717397798.jpg


2022/20220717505977.jpg


2022/2022071723834.jpg


2022/20220717971967.jpg

Beim Schaum habe ich Helopal 2K Schaum genommen, aber der drückt wie Sau wenn die Fensterbank vollflächig ausgefüllt wird. Wenn wo die Abschpreizung nicht gut war hats die Bank aufgebogen. Ist an ein wenig Stellen passiert.


2022/20220717928275.jpg


2022/20220717509004.jpg

Ich wette aber, dass 90% der Fensterbänke von den "Profis" nur Punktförmig geschäumt werden. (Mein System ist Hirt Alu Slide)

Frage: Wie macht ihr das mit den Einbaudosen und möglichen Wärmebrücken? Lasst ihr das Loch vom Einbaugeräteträger offen bis zur Wand?


2022/20220717448616.jpg

Habe mir auch das Dichtset von Gira bestellt:


2022/20220717257100.jpg
ist mir nich so dicht vorgekommen und habe dann Kompriband genommen 1 x hinter und einmal vor dem Steckdoseneinsatz:


2022/20220717530835.jpg
Habe bei allen Wandmontagen ein Kompriband oben und auf der Seite eingelegt: (bei Lampen, BWM , Alarmanlage, Lüftunsggitter, weil dort eher bei den Auslässen Unterputz in Kontakt mit Wasser kommen kann.


2022/20220717845768.jpg


2022/20220717309158.jpg

Um am unteren Ende des Putzsystems einen schönen Abschluss zu bekommen kann man ein Band aufkleben und dann abziehen:


2022/2022071771701.jpg

Nochwas habens nicht sauber gemacht:
Eigentlich sollte die Kellerdämmung bis unter Geländeoberkante zurückgeschnitten werden, sodass kein Übergang von Sockeldämmplatten und Kellerdämmung über dem Gelände liegt, weil dort Risse entstehen können. Auch war bei mir eine Stufe von 1 cm welche einfach dicker überspachtelt wurde. Naja die Experten...

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: WDVS Kleberschicht zu dick?