25er Leerrohr im Erdreich

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
7.8.2022
4 Antworten | 4 Autoren 4
4
Kann ich ein normales Pipelife PXM Plus im Erdreich verlegen wenn ich es in ein Magerbetonfundament mit einlege? Ohne UV Belastung natürlich.

Hintergrund: ich will mir eine einzelne Stromanbindung zum künftigen Standort von einem Badefass legen (für Licht, 1-2 Outdoorsteckdosen) und da will ich kein 40er oder 50er Kabelschutzrohr legen wenn es nicht sein muss. Ich hab auch nur einen 26mm Betonbohrer, das Loch ist schon vorbereitet (geht vom Nebengebäude schräg durch die Bodenplatte raus und wird mit abgedichtet)

  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
7.8.2022  (#1)
Hi
Wenn das das ist, was ma auch unter Panzerschlauch versteht, dann ja.
Hab ich seit etwa 16 Jahren zwischen E Kasten und Haus bzw. Haus und CarPort, keine Probleme damit.
Lg

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
7.8.2022  (#2)
Na dann riskiere ich es mal. Ist ein normaler "hochwertiger" Panzerschlauch :)

1
  •  BungalowImGruen
7.8.2022  (#3)
Sollte kein Problem sein. Liegt bei uns auch schon seit ewigkeiten zwischen Nebengebäuden.

1


  •  uzi10
  •   Gold-Award
7.8.2022  (#4)
Der pxm ist kein problem. Schon oft so gemacht. Der ist stabiler als ein ksx usw

1