|
|
||
Guten Morgen! Den hier wirst gelesen haben, oder? https://www.energiesparhaus.at/forum-vaillant-flexotherm-vwf-157-4-sw-16603-starts-in-2-jahren/70241 ich hab meinen Abgleich zwischen UWP und Alpha II im Heizkreis nur mittes anlegethermometern hinbekommen. Bin letztlich deutich(!) runter mit der Leistung der Heizkreispumpe der WP WP [Wärmepumpe]. Die Alpha hatte ich auch primär auf Stufe III, was nur Geräusche macht und Strom frisst. Wie hast du die Kompressorhysterese eingestellt? Lg aus Graz |
||
|
||
Hallo @Highshot, vielen Dank für deine Antwort. Ja, den Beitrag hatte ich schon gelesen und war deswegen auch ganz guter Dinge. ^^ Die Hysterese steht aktuell auf 15k, weil in der ersten Heizperiode die VL VL [Vorlauf] IST ständig der VL VL [Vorlauf] SOLL zu weit weggerannt ist, weil der Mischer super zeitig schon kalten Rücklauf reingemischt hat und die WP WP [Wärmepumpe] die Wärme quasi nur noch in den kleinen Puffer geschickt hat. Seit dem ich da einfach den Fühler rausgezogen habe, mischt er wenigstens nicht mehr und rennt auch nicht mehr in die Notabschaltung. Und prinzipiell funktioniert das mittlerweile so auch alles, auch wenn alle Kreise einfach auf Max aufgedreht sind, die UWP auf 100% rennt und die interne UWP auch auf 100%. Dann wird die Wärme weitestgehend abgenommen und der Takt geht auch mal länger. Wie immer aktuell: Heizperiode startet zwar, aber gibt natürlich immer wieder Schwankungen. Außerdem bleibt vor allem der HWR weit unter der Temperatur, die er eigentlich erreichen müsste. Ach ja, Heizkurve ist aktuell auf 0,2. Aber es ist auch durchaus möglich, dass ich die nicht weiter runterbekomme, weil wir ein wirklich offenes Wohnzimmer haben mit Galerie und auch ein Atrium mitten im Haus. ^^ Ich hatte mir vor einer Weile auch eine kleine Excel angelegt um mittels Raumgrößen und der Heizlastberechnung einen Volumenstrom bei Spreizung X auszurechnen. Heute hatte ich dann auch mal bei voller WP WP [Wärmepumpe] und auch UWP Leistung aufgeschrieben, wie viel l/m und l/h erstmal theoretisch durch die Kreise geht. Dabei sind folgende Daten rausgekommen: TABELLE ENTFERNT WEIL KOMISCHE FORMATIERUNG Hier der Link zur Excel mit den selben Daten: https://www.dropbox.com/s/cklqj6wqpzxr7dv/durchfluss.ods?dl=0 Laut Fachebene hat die FlexoTherm 117/4 bei voller Pumpenleistung einen Strom von 2000 l/h. Allerdings hat sie das auch noch bei 80%, vielleicht ist also die Software nur so beschränkt und kann nicht mehr anzeigen. Würde mich bei Vaillant jetzt nicht unbedingt wundern. Die Tabelle zur Berechnung hänge ich an den Beitrag an, vielleicht hab ich dort auch schon falsch gerechnet. HEIZKREISBERECHNUNG -> https://www.dropbox.com/s/l1215i160beblmy/Heizberechnung.ods?dl=0 Jedenfalls habe ich dann heute früh geschaut, wie laut meiner Tabelle die Spreizung sein muss, damit ich den benötigten Volumenstrom in jeden Raum bekomme. Deswegen habe ich die UWP heute auch bisschen runtergeschraubt und auf die neuen Werte eingestellt. Dabei musste ich die Vaillant Pumpe auch auf rund 60% runterregeln, weil die sonst viel zu schnell wäre für die HK Pumpe. Warm isses geblieben, allerdings sind die Takte jetzt noch viel viel kürzer und die Wärme wird nicht abgenommen. Das hab ich also offensichtlich völlig falsch "optimiert". Wie würde die Optimierung mit Anlagethermometern denn aussehen? Ich glaub irgendwo hatte ich da schon was zu gelesen, aber ich finde es leider auf die Schnelle nicht mehr. |
||
|
||
Das Problem mit der Heizkreispumpe hatte ich auch. Auf 10% 2000l
dann weiter rumgespielt und dann war die Vorlauf-Soll plötzlich 53 grad. Nur trennen vom Strom hat geholfen. (Also richtig stromlos machen. Sowohl 220v als auch 380v für 10 Minuten). Seither rennt die Pumpe mit 1200l. Hab die Thermometer bestellt: https://www.amazon.de/dp/B07ZN3QTBV?ref_=cm_sw_r_apin_dp_JWXSZKVAPJ2PEZHJNAMY/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21 eins auf den Vorlauf der WP WP [Wärmepumpe], Mischer voll auf (manuell) und dann den Vorlauf vom Heizkreis in der MultiMATIC ausgelesen Dann die Heizkreispumpe soweit runter, bis die Temperaturen gleich waren. |
||
|
||
|
||
Danke @Highshot Meine MultiMatic hängt leider schon oben (Wegen Kühlung) - aber theoretisch sollte es ja reichen, wenn ich ein zweites Anlagethermometer in die Stelle stecke, wo halt der aktuelle HK-VL Fühler stecken würde (Bei mir direkt hinterm Mischer - allerdings herausgezogen damit der Mischer auch immer voll auf bleibt). Sollte ja grob aufs selbe hinaus kommen, würde ich sagen, oder? Ob die Anzeige spinnt kann ich nicht beurteilen, ab etwa 75% WP-UP Leistung ist l/h dann auch langsam gefallen. Ich werde morgen oder Montag auf jedem Fall noch mal meinem HB auf die Nerven gehen und fragen, ob er mir den Verlegeplan zukommen lassen kann, damit ich wenigstens einen halbwegs gescheiten hydraulischen Abgleich machen kann. Das aus meiner Tabelle ist auch nur bisschen krumm und schief, weil ich nicht genau weiß, wie welche Räume zu welchen Kreisen zusammengefasst wurden, meine m² Angaben also auch mehr so Pi-mal-Daumen sind. Vieln Dank für deine Hilfe - Thermometer sind bestellt. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]