Hallo zusammen,

wir bekommen in 2 Wochen den Estrich im Keller. Deswegen möchte ich vor dem Estrich noch die PV Leitungen einziehen. Aktuell sind 3 40er FXP Schläuche auf den Dachboden vorgerichtet.

Könnt ihr mir sagen welche Kabel ich vorrichten sollte auch bezüglich Brandschutz?

Danke, LG

  •  massiv50er
  •   Gold-Award
12.12.2022  (#1)
zieh nur einen vorspann in die 40er schläuche rein...
wichtig ist dass du einmal vom dachboden, zum WR WR [Wechselrichter] Standort kommst (mit 40er) und einmal von dort zum Verteiler.

1
  •  Cyber83
13.12.2022  (#2)
ein 40iger ist (je nach länge) eng, sobald mehr als zwei strings durch sollen. schaue, dass zumindest 2 stück 40iger zum WR WR [Wechselrichter]-platz gehen.

1
  •  americium
  •   Silber-Award
13.12.2022  (#3)
Sehe es ähnlich wie @massiv50er.
Schau, dass die Auslässe so gut angeordnet sind, dass du gleich schön direkt mit Alurohr weitergehen kannst ohne großartige Lücke. Dachboden sowie Keller. 
Restliches Lesematerial in den anderen gerade aktuellen Threads zur R11-1 die von den meisten Elektrikern ignoriert wird ;). Gerade wieder eine fertige Anlage komplett von einem Elektriker gesehen wo dies in keinster Weise berücksichtigt wurde. 