Im Vergleich zu allem anderen sind die Kabellängen sicher vernachlässigbar (wirst eh 6mm2) haben. Alle drei Seiten parallel wird nicht gehen - ist der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Strom zu hoch (Fronius hat glaub max 30A). 6 Module ist eh schon sehr wenig für eine ordentliche Startspannung aber der Gen24 startet immerhin tiefer. |
||
|
||
Du kannst sonst (verlangen) 3x 6mm² einzuziehen (wäre auch das beste, für eventuelle späteres erweitern) und erst am gen24 parallelschalten - der gen24 hat beim mppt1 (wo du die beiden parallelen strings anschließt) zwei eingänge für genau das parallelschalten. Ansonsten: verluste vernachlässigbar - ist unter 1% wenn der ganze strom fließt, was im april/mai täglich für vielleicht 2h am tag passiert - sonst ist das noch weniger an verlust. Lg |
||
|
||
https://de.sunware.solar/auslegung/leitungsverluste |
||
|