Wie du selbst geschrieben hast, ist seitens Netzbetreiber nur eine tägliche Auslesung (nach Opt-In 15min Intervall) erlaubt. Du sprichst von der Kundenschnittstelle, die die Daten nur lokal bereit stellt. Darauf hat der Netzbetreiber keinen Zugang. Maximalwerte werden da auch gar nicht unterstützt. Hier ein Überblick über die verfügbaren Werte: https://oesterreichsenergie.at/fileadmin/user_upload/Smart_Meter-Plattform/20200201_Konzept_Kundenschnittstelle_SM.pdf |
||
|
||
Um dem Datenschutz genüge zu tun, dürfen Netzbetreiber nur das 15min Intervall als ganzes betrachten. Wenn du einen 15kW Durchlauferhitzer für 5 min einschaltest, meldet dein Smartmeter für dieses 15 min Intervall einen Verbrauch von 1,25 kWh und eine Leistungsspitze von 5 kW D.h. kurze Lastspitzen sind weniger problematisch, wie Dauerläufer a la eAuto laden Lg, Andy |
||
|
||
Vieleicht braucht es etwas mehr Context - ich habe keine Bezugs- sondern Einspeisespitzen, die über die Netzzusage hinaus gehen. Nichts Kritisches, aber für ein paar Sekunden bin ich um 10-20% drüber, weil mein Regelkreis etwas träge ist. Irgendwo ist in meinem Kopf hängengeblieben, es gäbe 15s Intervalle - die schaffe ich nicht komplett "glattzubügeln", dafür bräuchte es auch keine 15s Intervalle-Serie, es würden 15s Spitzenwerte samt Uhrzeit und Datum reichen, die remote ausgelesen werden können (dürfen). |
||
|
||
|
||
Mein Smart Meter hat auch den Punkt Spitzenleistung, laut Manual ist damit der höchste 15min Durchschnitt gemeint. |