« Heizung, Lüftung, Klima  |

Isolierung Soleleitung bei Tiefenbohrung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Iltirolo
10.8. - 3.11.2023
14 Antworten | 8 Autoren 14
14
Hallo, 
demnächst wird bei uns eine Tiefenbohrung durchgeführt. Länge der Soleleitung bis zum Haus ca. 10 m.  Geplant ist, die Soleleitung bis zur Kellereand ca 80 cm tief einzugraben.

wird die Soleleitung einfach eingegraben oder ist eine Isolierung sinnvoll? Wenn ja, was würdet ihr empfehlen? Armaflex, ... ?

danke euch 
Lg Karl 

  •  Fino
  •   Bronze-Award
10.8.2023  (#1)
Ich würde beide beide Seiten mit 90mm Kabelschutzschlauch entkoppen bei dieser Tiefe. 

1
  •  Akani
11.8.2023  (#2)
Tiefer eingraben. Wäre min 1,2- 1,5mtr rein um aus dem Frostbereich zu sein.
Damit meine ich dass die Sole bei zu geringer Tiefe und so einer Strecke wieder abkühlt.
Hauseinführung vernünftig machen mit Ringraumdichtung. Erst im Haus dann mit armflex isolieren

1
  •  Iltirolo
11.8.2023  (#3)
vielen für Eure Antworten!

@Fino:
ein Kabelschutzschlauch hat aber keine isolierende Wirkung oder?

@Akani:
der Eintrittspunkt in der Kellermauer ist ca. 10 cm oberhalb des Bodenbelages des Technikraumes.  Tiefer gehts hier also nicht mehr.
Im Außenbereich verläuft nämlich die Abfahrt zur Garage. Daraus ergeben sich die 80cm von der Fahrbahnoberfläche bis zur Soleleitung.


gibts da nicht einheitliche Empfehlungen oder Normen, an die sich die Firmen halten müssen? (Beim Nachbarn wurde einfach zugeschüttet!)

Lg Karl 





1


  •  Brombaer
  •   Gold-Award
11.8.2023  (#4)
Der Kabelschutzschlauch ist die einzig mögliche Isolierung, es verbleibt etwas Luft im Rohr, welche isoliert. Zusätzlich wird das Ganze eingesandet, das isoliert auch etwas. Die Temperaturdifferenz im Kernwinter ist auch nicht so hoch, Boden etwa bei 0, Sole vielleicht 5 Grad.

Worauf man achten kann ist die Soleleitung zum Haus kontinuierlich ansteigen zu lassen, so dass sic/ der höchste Punkt im Technikraum befindet.

1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
11.8.2023  (#5)
Ich denke bei etwas mehr Tiefe als 80cm reicht es auch nur das "warme Ende", also die Leitung die wieder aus der Tiefenbohrung "raus kommt", mit einem Kabelschutzschlauch einzuwickeln.  Beim kalten Ende nimmt man vielleicht sogar noch ein paar W an Leistung mit 🙂 Sowas liegt bei uns drinnen (auf 150cm Tiefe): https://www.fraenkische.com/de-AT/product/kabuflex-r
Und ja, der Luftmantel der durch den Schutzschlauch entsteht reicht als Isolierung. Falls du keinen Schutzschlauch machst, würde ich darauf achten dass die zwei Leitungen mindestens 1m Abstand zueinander im Erdreich haben, ansonsten hast du einen thermischen Kurzschluss.
 

zitat..
Brombaer schrieb: Worauf man achten kann ist die Soleleitung zum Haus kontinuierlich ansteigen zu lassen, so dass sic/ der höchste Punkt im Technikraum befindet.

Was ist die Idee dahinter?


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
11.8.2023  (#6)

zitat..
lewurm schrieb:

Ich denke bei etwas mehr Tiefe als 80cm reicht es auch nur das "warme Ende", also die Leitung die wieder aus der Tiefenbohrung "raus kommt", mit einem Kabelschutzschlauch einzuwickeln.  Beim kalten Ende nimmt man vielleicht sogar noch ein paar W an Leistung mit 🙂 Sowas liegt bei uns drinnen (auf 150cm Tiefe): https://www.fraenkische.com/de-AT/product/kabuflex-r

Und ja, der Luftmantel der durch den Schutzschlauch entsteht reicht als Isolierung. Falls du keinen Schutzschlauch machst, würde ich darauf achten dass die zwei Leitungen mindestens 1m Abstand zueinander im Erdreich haben, ansonsten hast du einen thermischen Kurzschluss.

 

──────
Brombaer schrieb: Worauf man achten kann ist die Soleleitung zum Haus kontinuierlich ansteigen zu lassen, so dass sic/ der höchste Punkt im Technikraum befindet.
───────────────

Was ist die Idee dahinter?

Das man dann viel leichter entlüften kann. Sonst hilft ja nur mehr Luftblasen rausspülen.

Da man das Thema aber bei jedem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat, ist es sicher kein so brisantes Thema.


1
  •  hielvis
  •   Bronze-Award
11.8.2023  (#7)
Das Thema haben wir hier auch schon besprochen, bei uns wurden die Leitungen nicht gedämmt, wir werden kommenden Winter sehen, wie die Werte fertig aufgeschüttet aussehen.

https://www.energiesparhaus.at/forum-sehr-hohe-spreizung-neue-nibe-s1155-pc/71204

Da wurde auch eine Grafik von dyarne gepostet, der Verteilerschacht in der Grafik ist auch nicht tiefer als bei uns.

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
11.8.2023  (#8)

zitat..
lewurm schrieb:
 
Brombaer schrieb: Worauf man achten kann ist die Soleleitung zum Haus kontinuierlich ansteigen zu lassen, so dass sic/ der höchste Punkt im Technikraum befindet.
───────────────

Was ist die Idee dahinter?

Entlüftung ist einfacher, vor allem könnte man mit Vase statt MAG arbeiten. Damit könnte auch der Besitzer einfach entlüften und die Vase ist weniger wartungsintensiv verglichen zum MAG.

1
  •  Iltirolo
12.8.2023  (#9)
Dann werd ich mal den Kabelschutzschlauch ins Auge fassen. (Einsandung sowieso) und die Bohrfirma mal dazu befragen. 
ich melde mich wieder, sobald es was Neues gibt.

danke an euch!
lg Karl 


1
  •  Iltirolo
14.8.2023  (#10)
Hallo, 
seitens Bohrfirma ist keine Isolierung oder Ummantelung o.ä. nötig und nicht vorgesehen.

Mir erscheint Kabuflex oder Ähnliches aber vernünftig und werde das selber kaufen und den Jungs "in die Hand drücken".

zur Mauereinführung: Erdreich bzw. Schotterkoffer ist völlig trocken. Würde damit Brunnenschaum reichen oder jedenfalls Ringraumdichtung? Kosten samt Einbau Euro 380,00

lg Karl 

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Iltirolo ,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Isolierung Soleleitung bei Tiefenbohrung

  •  Akani
15.8.2023  (#11)
Machs gescheit.
Kabuflex mit dichtring einbetonieren oder fals bestand schon hier eine ringraumdichtung. Dann Rohre im Leerrohr an der Hauseinführung ebenfalls mit Ringraumdichting ausführen. Da kommst schlecht wieder dran und im Nachgang hast dir nix gespart

1
  •  Iltirolo
15.8.2023  (#12)
Ist ein Bestandsgebäude.
d.h.:
Ringraumdichtung in die Kernbohrung, darin Kabuflex-Leer-Rohr. Dann ins Leerrohr weitere Ringraumdichtung und in dieser das Sole-Rohr.
Richtig verstanden?


1
  •  Akani
15.8.2023  (#13)
So wäre mein Gedanke. Wenn dein Keller beton is mit dem kabuflex und der RRD
Ansonsten das Kabuflex im Mauerwek mit quellmörtel aufgießen und sauber mit Bitumen versehen und nur das Rohr in dem Kabuflex mit RRD

1
  •  Harald40
3.11.2023  (#14)
Hallo müsste die Soleleitunge im Technikraum nachisolieren 
Wer könnte dies im Raum Villach machen.Danke für die Info

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: KWL | Verteilung Auslässe