« Heizung, Lüftung, Klima  |

idm iPump A3-11 Einstellungen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  mondamin
19.11. - 21.11.2023
11 Antworten | 6 Autoren 11
11
Hallo zusammen,

Ich lese bereits einige Zeit mit zum Thema Wärmepumpen Optimierung.

Zum Hintergrund
Kfw 50 Haus aus 2019, Wärmepumpe IDM iPump A3-11 mit Fußbodenheizung, 140 m2 beheizte Fläche auf 2 Stockwerke verteilt (EG und OG), die Wärmepumpeneinheit ist im Keller.

Zum Problem:
Es fiel früh auf dass es viel zu warm im Winter war. Daraufhin habe ich über die Wärmepumpe die heizkurve und die Heittemperatur reduziert. Dadurch wurde das schon besser.
Als nächstes fielen viele Hochdruckstörungen auf und andere Fehler, weshalb der Heizungsbauer und auch idm informiert wurden und auch mal Teile ausgetauscht haben
Der Heizungsbauer meinte auch ein hydraulischer Abgleich wurde gemacht.

Da ich aber nicht wirklich zufrieden bin und hier einige Themen mitlese, habe ich heute auch mal die Schaltzyklen angesehen, mit für mich erschrecken dem Bild. Über 19000 Schaltzyklen auf 6751 h Laufzeit. Wie ich aus dem Forum mitgenommen habe, sind häufige Schaltzyklen der Tod für die Wärmepumpe.

Nun suche ich Händeringend nach Wegen, die Schaltzyklen zu reduzieren. Aktuell sieht die Taktung wie folgt aus, auf eine Woche gesehen.

2023/20231119834562.jpg

Anbei die Schaltzyklen.

2023/20231119207319.jpg

Einstellungen aktuell ( nach meinen Modifikationen also)
Hysterese bei 2K
Heizkurve bei 0.22
Heizgrenze 11° Außentemperatur über 24h im Mittel gemessen
Zuschaltzeit Heizen: 15 Minuten
Parallelverschiebung 1°C

Zeitprogramm: Raumtemperatur Heizen normal 22.0°C, Eco: 20.0°, Normal läuft den Tag über, in der Nacht habe ich Eco eingestellt.

Warmwasserladung ausschalttemperatur: 49°C, Warmwasser Einschalttemperatur: 40°C, Warmwasser Komfort: nein

Legionellen Funktion ist auch aus, heizstab habe ich auch deaktiviert.

Es gibt pro Raum Thermostate, die habe ich aber mittlerweile alle auf dauerhaft offen gestellt, die Rücklaufventile habe ich auch zunächst voll geöffnet, jedoch sind da die roten Ringe extrem schwergängig (gibt es da evtl ein zusätzliches Werkzeug?)

Für weitere Hilfe und und kritische Anmerkungen bin ich offen, da wie bereits beschrieben verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung.

Viele Grüße

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
19.11.2023  (#1)
Moin,

gut dass Du hier aufschlägst, aber schade dass es erst jetzt ist. Deine WP WP [Wärmepumpe] ist definitiv zu groß, da kannst Du Dich bei der Verkaufs-Strategie von IDM bedanken, wurde schon mehrfach hier besprochen.

trotzdem gibt es Hoffnung, zur Not muß man das Ding mit Zeitprogrammen zähmen. Derzeit Takten aber viele WPs, es ist noch recht warm (hier 13 Grad Durchschnitt).

 Die üblichen Tips, bist Du ja schon angegangen:
 - WW nur 1x am Tag
- thermischer Abgleichmit Einstellung der Heizkurve

Unbedingt auch mal in andere Beiträge reinlesen, dieVorgehensweise ist gleich, nur die Parameter der WP WP [Wärmepumpe] nach Hersteller unterschiedlich.

Viel Erfolg

1
  •  Iltirolo
19.11.2023  (#2)
Hallo, 
habe eine iPump 2-8. Der Installateur hat die Maximalleistung meiner Erinnerung nach auf 70 % begrenzt. Damit kann sie max. auf 5,6 Kw raufgehen. Ich hatte im ersten Betriebsmonat bisher 146 h Laufzeit Stufe 1 und 79 Schaltzyklen.

Vermutlich geht das auch bei der 3-13. du kannst ja zb mit 80% starten und dann in 10er-%-Schritten nach unten gehen.
lg
Karl




1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
19.11.2023  (#3)
Hast Du Unterlagen über Heizlastberechnung etc. ? Falls nicht beim Installateur anfragen.

1


  •  mondamin
19.11.2023  (#4)
Danke für die Tipps zu Heizlastberechnung und Heizleistungsreduzierung.

Ich habe mal die Unterlagen angefragt.

Ansonsten habe ich mal die Heizleistung weiter reduziert (war bereits auf 80%)

Heute hatte ich die Gläser der Durchflussregler im 1 OG reinigen müssen weil diese innen rot verdreckt waren, dass man den Schwimmer nicht mehr gesehen hat. Wundert mich dass sich in so kurzer Zeit so viel Dreck ansammeln kann.

1
  •  Akani
20.11.2023  (#5)
Wie die erste Antwort schon steht, is deine Anlage zu groß für dein Haus und schafft die Wärme nicht los zu werden.
Stell doch auch ein paar Bilder mit rein vom FBH FBH [Fußbodenheizung] verteiler, der Anlage wie sie aufgebaut is. Hoffentlich hast du keinen  Heizungspuffer im System.
Zu den ERR ERR [Einzelraumregelung]. Wenn diese eh alle offen sind dann Bau se ab die brauchen nur Strom

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
20.11.2023  (#6)

zitat..
mondamin schrieb: jedoch sind da die roten Ringe extrem schwergängig (gibt es da evtl ein zusätzliches Werkzeug?)

Tipp: Die roten Ringe sind eine Sperre. Die musst du abziehen, dann kannst die Tacos einfach drehen. 😉


1
  •  mondamin
20.11.2023  (#7)

zitat..
BungalowImGruen schrieb:

──────
mondamin schrieb: jedoch sind da die roten Ringe extrem schwergängig (gibt es da evtl ein zusätzliches Werkzeug?)
───────────────

Tipp: Die roten Ringe sind eine Sperre. Die musst du abziehen, dann kannst die Tacos einfach drehen. 😉

Ups... Endlich mal was gelernt..


1
  •  mondamin
20.11.2023  (#8)

zitat..
Akani schrieb:

Wie die erste Antwort schon steht, is deine Anlage zu groß für dein Haus und schafft die Wärme nicht los zu werden.
Stell doch auch ein paar Bilder mit rein vom FBH FBH [Fußbodenheizung] verteiler, der Anlage wie sie aufgebaut is. Hoffentlich hast du keinen  Heizungspuffer im System.
Zu den ERR ERR [Einzelraumregelung]. Wenn diese eh alle offen sind dann Bau se ab die brauchen nur Strom

war leider vom Bauträger schon so verbaut und der Heizungsbauer hat alles auf Standard Einstellungen belassen wie von idm ausgeliefert.

Gute Idee, die ERR ERR [Einzelraumregelung] abzubauen, vor allem wenn sie Strom ziehen. Danke


1
  •  Snima
  •   Bronze-Award
21.11.2023  (#9)
Wie kann das auf Standard sein?

Normalerweise kommt von idm selbst jemand zur Inbetriebnahme und der stellt dann alles ein.
Der Heizungsbauer darf das Gerät gar nicht Inbetrieb nehmen, so hat es mir zumindest mein Installateur damals gesagt.

1
  •  Brombaer
  •   Gold-Award
21.11.2023  (#10)
Wer alles auf Stndard lässt hat keinerlei Berufsehre. Unwissend sein ist eines (da kann dran gearbeitet werden) aber das ist ignorant.

krieg dann immer die Krise wenn die Rufe nach Subventionen fürs Handwerk kommen.

Natürlich gibt es auch die Guten da draußen. Wäre schön öfter von denen zu hören.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
21.11.2023  (#11)

zitat..
Snima schrieb: Normalerweise kommt von idm selbst jemand zur Inbetriebnahme und der stellt dann alles ein.
Der Heizungsbauer darf das Gerät gar nicht Inbetrieb nehmen, so hat es mir zumindest mein Installateur damals gesagt.

Stimmt so nicht. Gibt auch entsprechend geschulte Installateure, die IDM-WP inbetriebnehmen dürfen (hatte ich). Meiner hat auch halbwegs brauchbare Werte eingestellt, musste nur unterschreiben, dass das Ausheizen ohne Heizstab auf meine Verantwortung geht ... 😜


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Taktende WP in den Griff bekommen... es ist kompliziert