|
|
||
Im Automodus funktioniert die Hup ja eh nur gut zur Hydraulik wenn die Kreise gleich lang sind. Wenn aber Kreise einmal mit 120 mtr voll offen und der Gangkreis mit 30mtr eingeredet daneben, sinken und steigen die Durchflüsse nicht linear zur Pumpenleistung. Somit kann ein Ungleichgewicht entstehen. Mit der fixen Leistung und dem festen Volumenstrom arbeitest du eben mit der Temperaturdifferenz. Der RL RL [Rücklauf] bleibt ziemlich stehen nur der Vl steigt an . Somit hast in der Übergangszeit ca 2 K ind er kalten Zeit dann eher 4-5 K spreizung 1 |
||
|
||
Danke! Ich habe seit 1 Tag auf HUP 36% fest umgestellt, was ca. 700-800l/ergibt. Bei den aktuellen Temperaturen liegt der RL RL [Rücklauf] bei ca. 23,5 Grad. Der VL VL [Vorlauf] schwankt dabei zwischen 25,5 und 27,5 Grad, je nach Modulation der WP WP [Wärmepumpe] zwischen 20Hz und 50Hz. Also bei niedriger Frequenz nähert sich die Spreizung 2K, bei höherer Frequenz bis zu 4K. Ist das so Sinn der Sache? Ist dieses Verhalten bei der Nibe auch so? Vorher auf Automatik HUP war die Spreizung nahezu immer bei etwa 4K. Die Verdichterfrequenz schwankte ähnlich, die HUP hat sich aber entsprechend angepasst. Oder gibt es evtl. noch etwas an Einstellungen, die ich noch anpassen sollte? |
||
|
||
Das passt so ganz gut. Rl wie festgenagelt. |
||
|
||
|
||
Danke, langsam verstehe ich die Hintergründe. Jetzt liege ich quasi so ähnlich wie vorher, nur eben mit festem HUP-Wert. Wenn ich jetzt den HUP-Wert etwas höher setze, dann könnte ich mir etwas Vorlauf sparen, richtig? Macht es Sinn? Habe ja nur 36% HUP, könnte also auch auf 45% oder so gehen, ohne dass der HUP-Stromverbrauch stark ansteigt, oder? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]