Oh No. Auf 45° muss man so gut wie keine FBH FBH [Fußbodenheizung] ausheizen, so hohe Temperaturen sind sowieso nicht zulässig in einer FBH FBH [Fußbodenheizung]... Dafür lässt sich mit der Wärmepumpe idR nicht so eine hohe Temperatur in so kurzer Zeit erreichen, das ist das Folterprogramm für jede Wärmepumpe. Normal ist so ein Ausheizzyklus ca 3 Wochen im Minimum. Kannst uns noch ein bissl was zum Gebäude und dem Heizsystem sagen? |
||
|
||
Hallo, wir haben eine Pelletsheizung. Das Ausheizprogramm hab ich vom Baumit Datenblatt für Schnellestrich. Da es ein Schnellestrich ist ist er ja grundsätzlich nach 14Ta gen belagsfertig also wäre es nicht logisch wenn das Ausheizprogramm 3 Wochen dauert Gebäude ist eine Sanierung BJ 58 quasi Kernsaniert. Liebe Grüße Carina |
||
|
||
Ja mit Pellets Heizung macht es eher Sinn. Trotzdem würde ich nicht mehr als 5° über die max. Vorlauftemperatur gehen... |
||
|
||
|
||
Meiner Meinung sind die Info Blätter auf der Baumit Seite veraltet. Wir haben einen normalen E300 von Baumit und werden diesen nur bis 40 Grad aufheizen, aber die 4 Wochen werden wir uns Zeit nehmen. Starten aber erst im September damit. Heizen mit Hackgut, da kann es schon mal sein dass wir mit 40 Grad rein fahren. Häuslebauer mit Wärmepumpe werden diese Temperaturen wohl nie oder kaum erreichen, da stresst man den Estrich unnötig. LG |