« Elektrotechnik & Smarthome  |

Vorsicherung Unterverteiler

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  alex1289
6.7. - 9.7.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo,

Im Zuge einer Sanierung wird der Zählerverteiler neu gemacht (derzeit im Außenbereich) und wird in den Keller gesetzt. Der Unterverteiler soll im Erdgeschoss bleiben. Dort ist alles abgesichert ausgenommen Keller.

Die Nachzählersicherung ist 25 A.
Ich wäre von der Nachzählersicherung 1x auf FI für Stromkreise im Keller gegangen.
Und 1x auf einen Ausschalter von dem dann ein Kabel zum Unterverteiler geht. Dort sind dann die FI's und Automaten für die restlichen Stromkreise.

Passt das so? Möchte keine Sicherung im Zählerverteiler setzen da es sonst mit der Selektivität noch schwierig wird. 

Eventuell auch einfach Klemmen statt dem Ausschalter.

Wie würdet ihr das machen? 

  •  uzi10
8.7.2024  (#1)
Ja das passt schon so  auch mit den Ausschalter. Aber die Zuleitung zum andren Verteiler sollte ein 5x6nm2 sein um die 25A auszuhalten

1
  •  alex1289
9.7.2024  (#2)
Danke für deine Antwort!

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]