Hallo, ich versuche mich gerade an der Berechnung des Druckverlusts unserer
KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Komfortlüftung.at empfiehlt maximal 75 Pa für die gesamte Verrohrung. Leitungen und Formstücke lassen sich ja ganz gut berechnen, aber wie komme ich auf den Wert für die Zuluft- und Abluft-Ventile? Je nach dem, wie stark man drosseln muss, könnte der Wert ja zwischen 1 und über 10 liegen. Oder sind die Ventile in den 75 Pa nicht berücksichtigt?
Oder ist der Durchmesser der Zuleitungen so auszulegen, dass in allen Teil-Strecken der gleiche Druckverlust herrscht und die Ventile so ganz geöffnet sein können? Sieht das nicht blöd aus, wenn das Tellerventil ganz auf gedreht ist?