Servus zusammen,
ich möchte meine IDM Terra SW mit der alten Navigator 1.7 Regelung nun endlich per Smart Grid (über den Digitaleingang - also nur Smart Grid
EIN/AUS) mit meiner PV Anlage koppeln.
Nun habe ich einige Fragen zum Verhalten der Terra wenn ein Smart Grid Signal anliegt:
1. Läuft die WW WW [Warmwasser]-Ladung bis zur Solltemperatur durch auch wenn das Smart Grid Signal vor erreichen der Solltemperatur nicht mehr anliegt?
2. Angenommen das Smart-Grid Signal liegt länger an als die WW WW [Warmwasser]-Ladung benötigt.
Beginnt die Wärmepumpe nach Abfallen der Speichertemperatur mit einer erneuten WW WW [Warmwasser]-Ladung? Oder wird die Smart-Grid WW WW [Warmwasser]-Ladung max. 1 pro Tag ausgeführt?
3. Im Photovoltaik-Menü kann man zwischen Trinkwasserbereitung (PV002) und Wärmespeicher laden (PV001) auswählen.
Wo liegt der Unterschied?
Danke und Gruß,
Michael

  •  Akani
28.2.2025 6:27  (#1)
Gleich vorab zu 1 nein sie schließt das Programm ab weil das Signal, sorry Dumm ist. 
Zudem quäle deine WP WP [Wärmepumpe] nicht höher als es sein muss. 
Weil da wo ma es am meisten braucht, im Kern Winter bei Schmuddlwetter da hast dus nicht, weil PV nicht reicht