« Heizung, Lüftung, Klima  |

Lüftungsplanung – 140 m³/h ausreichend? Bitte um Einschätzung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  giovanniwasabi
11.4.2025
3 Antworten | 2 Autoren 3
3
Liebes Forum!
Ich bitte um eure Einschätzung zur Auslegung meiner zentralen Wohnraumlüftung mit WRG (EFH, ca. 130 m² Wohnfläche, Holzriegelbauweise). Laut Plan des FTH FTH [Fertigteilhaus]-Herstelelrs ist ein Volumenstrom von 140 m³/h vorgesehen. Die Straße befindet sich auf der Ostseite.
Lüftungsverteilung laut Plan:
  • Zuluft (k): Wohn-/Essbereich, Zimmer 1–3
  • Abluft (e): WC, Bad, Küche, Abstellraum
  • Keine Lüftung: Flure, Keller (nur Technik/Lager)
  • Keine Luftmengen pro Ventil angegeben, keine Angabe zu Überströmelementen
Mir kommt der Volumenstrom eher knapp vor – besonders im Hinblick auf CO₂-Niveau in Schlafräumen und Feuchteabfuhr im Bad.

Was meint ihr: Reichen 140 m³ in dieser Konfiguration aus, oder sollte man hier aufstocken bzw. die Verteilung anpassen? Wie steht ihr zur Anordnung der Ventile?
Freue mich über eure Einschätzungen und Erfahrungswerte und bedanke mich für eure Expertise!


_aktuell/20250411230848.jpg


_aktuell/20250411477920.jpg


  •  christoph1703
11.4.2025  (#1)
So wie das ausschaut, ist die ganze "Planung" ein Pfusch. Bei komfortlüftung.at gibts einen Leitfaden für die Volumenströme, versuch den mal: https://www.komfortlüftung.at/fileadmin//userdaten/dokumente/Dimensionierungshilfe-Luftmenge-Komfortl%C3%BCftung_1.4.pdf

So wie die Ventile im Plan angeordnet sind, hast du extrem lange Leitungen. Ich rate mal, dass die Firma Flexschläuche mit viel zu kleinem Querschnitt und ohne Schalldämpfer verbaut. Deshalb vermutlich die eher niedrige angegebene Luftmenge, um Schallprobleme zu verringern. Die Ventile müssen auch nicht im letzten Eck sein.

Der Grundriss passt eigentlich sehr gut für eine sinnvolle Luftleitungsführung.
Im OG kannst du im Flur die Decke abhängen für einen Verteiler und erreichst von dort alle Räume. Die Ein- und Auslässe sind dann jeweils über der Tür.
Im EG kannst du im Abstellraum abhängen oder die Leitungen sogar frei hängen lassen. Über den Küchenkästen kannst du sie schön verbauen. Diele/Flur dann abhängen, um Wohnzimmer und WC zu erreichen. Eventuell erreichst du das Wohnzimmer auch mit Weitwurfdüsen aus der Küche oder du kommst aus dem OG nochmal runter, da wo der Klimaschacht ist. Dann könntest du die verbleibende Leitung ins WC mit einem Fake-Unterzug verkleiden und brauchst sonst gar nicht abhängen.

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
11.4.2025  (#2)
Das Luftverteilsystem ist hier das Nadelöhr aus akustischer Sicht. Der Rohrquerschnitt und deren Anzahl bestimmt den möglichen Volumenstrom. Nachteilig ist hier, dass in den Kinderzimmern der Volumenstrom nicht vergrößert werden kann, falls dort einmal 2 Personen schlafen sollten.
Das Gerät sollte mindestens 200 m³/h schaffen, besser wären 250 m³/h.
Auf geeignete Geräteschalldämpfer und schallgedämmte Luftverteiler achten.
Bei FTH FTH [Fertigteilhaus] und GUs ist es schwierig, irgendetwas einzufordern, dass sie nicht im Programm haben.
Ich bin schon zufrieden, wenn eine Lüftung überhaupt thematisiert und eingebaut wird. Man sollte diese aber vor allem in der Nacht so betreiben können, dass die Luftqualität in den Schlafräumen passt.

Sollvolumenströme, bei Standard-Belegung, wenn CO2-Wert =<1000ppm sein soll:
Schlafzimmer +50
2 x Kinderzimmer je +25
Wohnzimmer +40 (offener Grundriss - großer Luftraum EG und OG, alle angrenzenden Räume belüften diesen Raum mit)

Küche -50
Speis/AR -20
Dusche/WC -30
Bad -40



1
  •  christoph1703
11.4.2025  (#3)
Weil ich gerade noch Holzriegel gelesen habe: Da kannst du eventuell sogar Leitungen in der Decke verlegen und musst gar nicht abhängen. Hier ein paar Impressionen von unserer Lüftung (work in progress):


_aktuell/20250411727740.jpg
Abluft Küche DN 125


_aktuell/20250411120615.jpg
Mit 2x DN 160 und einem Abwasserrohr wirds schon eng, aber es geht sich gerade noch aus.

1



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: windhager minowin gasheizung - kaltwasser abgedreht