Guckst du hier, war gerade Thema https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1255-6-brauchwasser-bis-zu-4c-h-waermeverlust/75981 |
||
|
||
Danke für den Link. Ich beim beim Stöbern hier https://www.energiesparhaus.at/forum-schlechte-arbeitszahlen-s1255/76008_2#788724 auch auf einen ähnlichen Wert gestoßen. Also doch normaler Verlust? |
||
|
||
Können diese Zacken daran liegen: Nach 60 min wird die WW WW [Warmwasser]-Bereitung beendet und da die Endtemp. noch nicht ganz erreicht ist, startet sie bald darauf wieder? Hab aber selbst keine Nibe aber diese "Torte" wird hier öfters erwähnt. 😉 |
||
|
||
|
||
Es ist zwar nicht direkt Speicherverlust-Thema, aber mir ist aufgefallen, dass deine BT6-Temp ca. 3 Grad unter RL RL [Rücklauf] liegt. Das habe ich bei Nibe x1255 hier noch nie so gesehen. Ist das nicht etwas ungewöhnlich? Wo ist dein BT6 WW WW [Warmwasser]-Fühler montiert? Evtl. weiter unten? |
||
|
||
Hallo Tepee, was wäre denn "normal" für die Differenz zwischen BT6 und RL RL [Rücklauf]? Wo kann das denn herkommen? An den Änderungen der Einstellunge kann es nicht liegen, hier ein Screenshot von der Aufbereitung VOR den ganzen Änderungen der letzten Tage. Wie und wo finde ich denn die Lage des BT6 Fühlers heraus? |
||
|
||
Normalerweise muss man dafür den Frontdeckel abnehmen und dann sieht man es. Auch bei o.g. Kurven sieht mE einiges merkwürdig aus. Als wären VL VL [Vorlauf]/RL zu BW-oben/BW-unten verschoben. Normalerweise liegt BW-oben knapp unter VL VL [Vorlauf] und BW-unten etwas über dem RL RL [Rücklauf]. So weit ich einige x1255 Kurven studiert habe, um auf meine WW WW [Warmwasser]-Strategie zu übertragen. Habe eine Hardware-mäßig ähnliche WPWP [Wärmepumpe], aber mit anderer Steuerung. Aber die Nibe-Besitzer können evtl. genaueres dazu sagen. |
||
|
||
Heute habe ich sie mal aufgeschraubt. Den BW oben hab eich glaube ich gefunden, die Dämmung vorne habe ich nicht weiter abbekommen. Ich kopiere hier mal noch meinen Beitrag von eben aus diesem Thema hinzu: https://www.energiesparhaus.at/forum-knv-s1255-6-brauchwasser-bis-zu-4c-h-waermeverlust/75981_2#TE Hallo, das mit dem Deckel oben aufmachen habe ich heute bei meiner F1255-6 mit integrierten 180 l Tank gemacht. Dabei habe ich mein neues Spielzeug, eine kleine Wärmebildkamera herausgeholt. Unter der Blechabdeckung ist noch eine einigermaßen dem Leitungsverlauf geformte Styropor Dämmung, die die einizige oberen Dämmung für Rohrbögen, Teile der Leitungen, aber auch der Speicher selbst und zudem noch eine massive ungedämmte Revisionsöffnung ist- Anschlussleitungen wie folgt: Da wundert mich die Auskühlung von 0,3 bis 0,5 °/h nicht. Temperaturen: Nackter Speicher: 47,7 ° OK Revision: 47,3 ° Abgang WW WW [Warmwasser]: 31,4 ° Zugang von 3 Wege Ventil: 47,3 Ich habe dann mal was geht noch mit Armaflex gedämmt, viel Platz ist vor allem zwischen den Leitungen und dem Styropor nicht. Muss die Tage aber noch mal ran, die Rolle Armaflex war leer. Temperaturen nach Dämmung: Nackter Speicher: 35,5 ° OK Revision: 35,2 ° Abgang WW WW [Warmwasser]: 32,6 ° Zugang von 3 Wege Ventil: 33,6 Ich werde mal morgen früh nachschauen, wie weit die Temperatur über nach gefallen ist und morgen berichten. 1 |
||
|
||
Sehr interessante Daten und Bilder. Mich würden weitere Bilder mit abgenommener Front interessieren. Vll. gibt es dort auch noch Verbesserungspotential. |
||
|
||
Damit kann ich dienen: Ich würde ab Heizstab auch noch alles dämmen. Das bringt aber wenn dann nur bei der WW WW [Warmwasser]-Bereitung was. |
||
|
||
An der Rückseite (hier gibt es keine Verkleidung) könnte man die Styropordämmung durch Aufbringung einer zusätzlichen Dämmung ergänzen. |
||
|
||
Es geht also doch. Gestern kein einziger WW WW [Warmwasser] Takt. BW unten innerhalb von 34 Stunden um 8,2 Grad gesunken. macht 0,24 Grad/Stunde. Ich werde noch mal Armaflex besorgen und die restlichen Leitungen bzw. großen Luftspalten dämmen. Vlt noch hinten und rechts zwischen Wand und WPWP [Wärmepumpe] dämmen, ein paar Dämmplatten (Rockwool Sonorock) habe ich noch da. Andere Frage: ich habe noch einen Nibe Temperaturfühler über, das ist wohl der Innenraum Sensor. Ich habe hier noch ein freies CAT 7 Kabel im Wohnzimmer auf 1,50 m Höhe, da würde ich den anschließen. Geht das denn für den Anschluss? Wo schließe ich das Kabel an der WPWP [Wärmepumpe] an? |
||
|
||
Nirgends, den kannst du dir sparen. Raumtemperaturregelung über Heizkurve und Neigung. Fühler aufspüren der passt auch bei anderen falls defekt. Zu den Dämmungen, hört sich echt gut an, hab mir das bei unserer auch schon oft gedacht. Da legen die Schweden keinen großen Wert drauf |
||
|
||
Ich will ja nichts drüber steuern. Regelung per Heizkurve und AT AT [Außentemperatur] ist klar Ich habe eben den Sensor da, die Dose an einem passenden Platz und das Kabel bis zur Wärmepumpe. Wäre 5 Minuten Arbeit und ich könnte die Innenraum Temperatur noch tracken. |
||
|
||
Bzw. Kann ich z.b. eine NIBE Raumeinheit (RMU 40?) dort per Netzwerkkabel anschliesen? |
||
|
||
Du weißt anscheinend was du tust. Dann häng na dran, arbeitende soll ma nicht aufhalten😉 |
||
|
||
Ne eben nicht so genau, daher die (vlt auch doofen) Fragen 🤯 |
||
|
||
Aber top Lösung, weder das bei mir auch noch machen |
||
|
||
Ja klar, der "Temperatursensor" ist ohnehin nur ein Widerstand, der mit 2 Litzen angeschlossen wird. Siehe Seite 25 vom Installateurhandbuch. |
||
|
||
Ich melde mich als erster Nachmacher. Bitte schaut nicht so genau hin, das Kautschukklebeband und ich sind keine Freunde 😅 Was es bringt, sehe ich nach dem nächsten WW WW [Warmwasser]-Takt. |
||
|
||
Würde den Kw Eingang zum Speicher auch noch isolieren, der nimmt ja dem Weg durchs Warme Wasser im Speicher, bei Stillstand kühlt dann auch aus |
||
|
||
Was hast du denn links am WW WW [Warmwasser] abgang genommen? Das passt ja wie ne 1 da rein Und hast du den Teil vom Zusatzheizer bis zum 3 Wege Ventil auch gedämmt? Mal die Letiungen unten am Kompressor überprüft? Da waren bei mir die vorgefertigten Dämmteile schon halb am abfallen. Hat sich das Auskühlen des Speichers bei dir merklich reduziert? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]