« Heizung, Lüftung, Klima  |

1155-06: Minimaler Druck Wärmequellenpumpe

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Kirchstettner
8.11.2023
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Liebes Forum,

was ist der minimale Druck der Wärmequellenpumpe. Habe eine KNV 1155-06. Erstbefüllung 2022. Hab heute ins Uplink geschaut, bei Sole ein/aus 12/8 Grad habe ich 0,9bar. Volumenstrom liegt bei 8,0l/m - Drehzahl bei 21%. Ist das zu niedrig? Es ist übers Jahr stetig ganz leicht gefallen - ich nehme an auch wegen noch etwaiger Luftblasen. Muss ich den Installateur anrufen wegen Nachfüllen?

  •  ds50
  •   Gold-Award
8.11.2023  (#1)
Es zählt die Druckanzeige direkt bei der Sole im Technikraum.

1
  •  Kirchstettner
8.11.2023  (#2)
Danke für die schnelle Antwort. Die sagt 1,15bar. Im Oktober 2022 habe ich mit glaube ich 1,5 gestartet, jetzt hatte ich über Monate 1,2 bis 1,25-28.

1
  •  Akani
8.11.2023  (#3)
Gekühlt im Sommer? Dabei dehnt sich das Rohr im Erdreich durch die Erwärmung daher der leicht geringere Druck. Jetz im Winter läuft wieder anders herum

1


  •  Kirchstettner
8.11.2023  (#4)

zitat..
Akani schrieb:

Gekühlt im Sommer? Dabei dehnt sich das Rohr im Erdreich durch die Erwärmung daher der leicht geringere Druck. Jetz im Winter läuft wieder anders herum

Ja, korrekt. Habe die 1155-06 PC. Ok, danke! Ich nehme ja mal an, die Pumpe hat eh Alarmwerte für kritische Druckbereiche.


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
8.11.2023  (#5)

zitat..
Kirchstettner schrieb: [ref]Kirchstettner:75328_1#771
Ja, korrekt. Habe die 1155-06 PC. Ok, danke! Ich nehme ja mal an, die Pumpe hat eh Alarmwerte für kritische Druckbereiche.

Hat sie mWn nicht. Aber solange nicht 0 bar herrschen ist das auch nicht so tragisch - und auch die 0 bar würde sie irgendwann checken. 😅

1
  •  Kirchstettner
8.11.2023  (#6)
Danke für eure Antworten!

1
  •  baustoff
  •   Bronze-Award
8.11.2023  (#7)

zitat..
Kirchstettner schrieb: Ich nehme ja mal an, die Pumpe hat eh Alarmwerte für kritische Druckbereiche.

Einen Unterdruck Alarm hatte ich jedenfalls schon einmal.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: KNV S1155 plötzlich viel zu hoher VL und niedriger Volumenstrom