|
|
||
ich werde mal einen neuen thread aufmachen.. |
||
|
||
So ich muss diesen Thread wieder hoch holen, denn nachdem es mir in letzter Zeit etwas kälter im Haus vorgekommen ist bin ich mal zur Heizung gegangen nachschauen. dabei ist mir aufgefallen das oben beschriebenes Phänomen wieder da ist. Die Standby Drehzahl der WT-Pumpe ist nach wie vor bei 45%, dennoch ist bei erreichen der Gradminuten und Verdichter Start die Drehzahl der WT-Pumpe bei 20%. Vorlauftemperatur schiesst wieder auf 45°C hoch, so dass der Verdichter nach wenigen Minuten sofort wieder fertig ist. Durch die 20% WT-Pumpen drehzahl sieht es so aus als ob er die Wärme nicht wegbekommt. Woran kann es liegen bzw. an welchen Einstellungen muss ich schrauben das die WT-Pumpe immer mit mind. 45%(St
andbydrehzahl) läuft?? Seit die Pumpe heuer im April eingebaut wurde hatte ich schon über 1500 VErdichter Starts, dabei habe ich noch nicht einmal eine Heizperiode hinter mir? Bitte um Hilfe |
||
|
||
|
||
|
||
Servicemenü: 5.1.11 - Pumpengeschw. Wärmetr.
Manuelle Einstellung: 45% Standby: 20% |
||
|
||
Hallo, Danke Becker, ich habe im Menü 5.1.11 auf manuell gestellt, jetzt wird die Wärme auch von der Pumpe weg transportiert. ich werde dies weiter beobachten bin aber zuversichtlich das es in Ordnung ist. Interessant ist nur warum es nicht mit der Einstellung "auto" funktioniert. Die WPWP [Wärmepumpe] muss doch merken das kein Durchfluss stattfindet, bzw. nur so ein geringer das er kaum messbar ist und dann müsste die WPWP [Wärmepumpe] doch die Geschw. anheben oder? @clehn8ok: wie kann ich den am einfachsten alle Einstellungen abziehen? komm ich da übers NEtzwerk und der IP-Adresse drauf? Bei NIBE Uplink bin ich nicht registriert. Soweit ich weis muss ich ein Abo Abschliessen wenn ich mich für NIBE Uplink registriere oder? |
||
|
||
Da musst du Nibe fragen, aber die werden nicht antworten.
Nibe Uplink ist kostenlos, registrieren musst du dich schon, sonst geht´s nicht. |