das blöde an der Sache... du musst ja auf 9kVA limitieren, nicht auf 9kW... oder? |
||
|
||
Kann man sich ja ausrechnen, je nachdem was vom VNB vorgegeben wird. Bei Begrenzung auf 25 kW und cosphi 0,9 fix ist die Scheinleistung auf 27,87 kVA zu begrenzen. Bei Vorgabe von 25 kVA und cosphi 0,9 fix ist die Wirkleistung auf 22,5 kW zu begrenzen. Anteilig ist die Blindleistung sowieso immer auch bei geringeren abgegeben Leistungen bereitzustellen. |
||
|
||
Versteh ich nicht. Cos phi ist ja keine Begrenzung der max. Leistung des WR WR [Wechselrichter] bzw. gilt der nicht nur bei max. Leistung des WR WR [Wechselrichter]. Auch wenn dein WR WR [Wechselrichter] grad nur 10kW liefert, muss er entsprechend Blindleistung bereitstellen, um auf einen cos phi von 0,9 zu kommen. |
||
|
||
wiwi hat eh schon alles gesagt. Mein Huawei SUN2000-30KTL-M3 hat eine max. Ausgangsleitung als Scheinleistung spezifiziert und das sind 30kVA, bei cos Φ = 0.9, heißt das dass 27kW Wirkleistung da rauskommen können. Meine Module liefern max. 24kW (also Wirkleistung, weil da WIRKLICH Sonne drauf scheint), aber könnte der WR WR [Wechselrichter] z.B. nur 20kVA, dann könnte ich bei cos Φ = 0.9 nur 18kW (bezahlte) Wirkleistung einspeisen. Ein überdimensionierter WR WR [Wechselrichter] (also verglichen mit der Modulleistung) kann also leichter ausreichend Blindleistung schieben, wenn er muss. |