« Photovoltaik / PV  |

2-Richtungszähler: Was kann der Netzbetreiber alles auslesen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  Puitl
  •   Silber-Award
28.3. - 7.4.2023
24 Antworten | 10 Autoren 24
2
26
Grüß euch - einfach weils mich interessiert:

Hab derzeit einen 2-Richtungszähler (ISKRA MT174-D1A52-K0).

1)
Lt. Anleitung misst er auch die Blindenergie. Wenn ich jetzt z.B. einen cosphi von 0,95 vorgeschrieben bekomme, ist es realistisch das der Netzbetreiber beim Ablesen des Zählerstandes den Wert der Blindenergie (stichprobenartig) auch vergleicht und mich somit strafen könnte wenn ich mit cosphi 1 einspeise?

2)
Der Zähler misst ja nur die Menge und speichert anscheinend keine Max./Min.-Werte.
Würde ich theoretisch mehr kW einspeisen also vom Netzbetreiber zugelassen würde der das eig. nur dann mitkriegen wenn ich in einem Jahr eine auffällig größere Menge ans Netz geliefert habe (welche sich durch niedrigeren Eigenverbrauch nicht mehr erklären lässt) oder?

  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
7.4.2023  (#21)
das blöde an der Sache...
du musst ja auf 9kVA limitieren, nicht auf 9kW... oder?

1
  •  wiwi
  •   Bronze-Award
7.4.2023  (#22)

zitat..
taliesin schrieb:

Spannend, darauf hatte ich noch gar nicht geachtet, bei mir ist Q(U) erlaubt. Diese Anforderung macht ja unterdimensionierte WR WR [Wechselrichter] noch sinnloser. Für meine 30kW-Kiste ist cos phi = 0.9 keine Begrenzung (24kWp).

Aktuell ist die Leistungslimitierung im WR WR [Wechselrichter] auf 25kW eingestellt. Vermutlich sollte ich sie ausschalten, da die Panele eh max. 24kW erzeugen und so der Weg für Blindleistung freier wird.

Kann man sich ja ausrechnen, je nachdem was vom VNB vorgegeben wird. Bei Begrenzung auf 25 kW und cosphi 0,9 fix ist die Scheinleistung auf 27,87 kVA zu begrenzen.

Bei Vorgabe von 25 kVA und cosphi 0,9 fix ist die Wirkleistung auf 22,5 kW zu begrenzen.

Anteilig ist die Blindleistung sowieso immer auch bei geringeren abgegeben Leistungen bereitzustellen.

1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
7.4.2023  (#23)

zitat..
taliesin schrieb: Für meine 30kW-Kiste ist cos phi = 0.9 keine Begrenzung (24kWp).

Versteh ich nicht. Cos phi ist ja keine Begrenzung der max. Leistung des WR WR [Wechselrichter] bzw. gilt der nicht nur bei max. Leistung des WR WR [Wechselrichter]. Auch wenn dein WR WR [Wechselrichter] grad nur 10kW liefert, muss er entsprechend Blindleistung bereitstellen, um auf einen cos phi von 0,9 zu kommen. 


1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
7.4.2023  (#24)
wiwi hat eh schon alles gesagt. Mein Huawei SUN2000-30KTL-M3 hat eine max. Ausgangsleitung als Scheinleistung spezifiziert und das sind 30kVA, bei cos Φ = 0.9, heißt das dass 27kW Wirkleistung da rauskommen können.
Meine Module liefern max. 24kW (also Wirkleistung, weil da WIRKLICH Sonne drauf scheint), aber könnte der WR WR [Wechselrichter] z.B. nur 20kVA, dann könnte ich bei cos Φ = 0.9 nur 18kW (bezahlte) Wirkleistung einspeisen.

Ein überdimensionierter WR WR [Wechselrichter] (also verglichen mit der Modulleistung) kann also leichter ausreichend Blindleistung schieben, wenn er muss.

1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Berchnung des Verlustes bei Überdimensionierung ?