Abdichtungsmaterialien gegen Radon

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  TR09
13.8. - 19.8.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo zusammen,
leider sind auch meine Radonwerte zu hoch. Leider nicht nur im KG, sondern auch im EG und im Obergeschoß.
Bevor ich nun mit Lüfter, Kernbohrung, etc. anfange, möchte ich zuerst versuchen, Rohre von Heizung und Elektroschläuche abzudichten um die Ausbreitung im Haus möglichst gering zu halten.

Z.B. Gehen viele Rohre und Schläuche vom KG ins OG. Ich vermute hier einen Kamineffekt, sodass Radon nach oben gezogen wird.

Habt ihr damit Erfahrung und welches Material sollte man hier verwenden. Z.B. Silikon oder Butyl-Dichtstoff.
Danke!

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
16.8.2024  (#1)
Die offenen Luftwege kann man bei Unterdruck im EG und OG finden (Blower Door Test). Man benötigt jetzt nicht unbedingt einen Dienstleister, sondern kann den Unterdruck durch einen Ventilator erzeugen. Einströmende Luft kann man z. B. mit einer Daunenfeder auf einem Stab finden. Abdichtung mit neutral vernetzen den Dichtstoffen.
Im Regelfall sind diese Maßnahmen aber nicht ausreichend, sondern nur die erste Hilfe.
Erhöhte Radonwerte sind immer auch ein Symptom für unzureichende Lüftung, insbesondere im Winter.
Es gibt eine eigene ÖNORM für radonsicheres Bauen. Dort werden verschiedene Maßnahmen beschrieben. 

1
  •  TR09
19.8.2024  (#2)
Hallo Leitwolf!
Vielen Dank für deine Tipps!
Verstehe ich den Tipp mit der Daunenfeder richtig? Man erzeugt als im EG und OG Unterdruck durch den Ventialator. Danach geht man dann von Schlauchauslass (z.B. Steckdose) zu Schlauchauslass, etc. und versucht mithilfe der sehr leichten Feder einen Luftzug zu detektieren?

Unzureichende Lüftung trifft sicher zu, so wie du schreibst. Im Sommer ist es sehr warm aktuell und wir haben akzeptable Werte durch die offenen Türen und Fenster.