Abflussrohr über Ausgleichsschüttung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  swigl
24.6.2013
2 Antworten 2
2
Hallo,

Der Installateur hat bei mir im Rohbau alle seine Rohre direkt auf der Rohbetondecke verlegt.
Vom Waschbecken geht ein Abflussrohr quer durch den Raum und durch die Länge ist die Oberkante des Rohres höher als die spätere Ausgleichsschüttung.

Oberkante Rohr ca. 11cm, aber nur 7cm Ausgleichsschüttung.

Kann die FBH FBH [Fußbodenheizung] später troztdem problemlos verlegt werden obwohl das Rohr aus der EPS Schüttung ragt?

Vielen Dank für eure Antworten.

  •  eggerhau
24.6.2013  (#1)
@swigl - Was hast Du - insgesamt - für einen Bodenaufbau? So von unten nach oben?
- Betondecke
7 cm Ausgleichüttung
? Trittschalldämmung mit FBH FBH [Fußbodenheizung]
? Estrich
? Bodenbelag
Regel:
Das Ablaufrohr darf den Trittschall nicht durchstossen.
Mach mal ein Foto!
Wichtig ist auch - das Abflussrohr muss ausreichend (2% ist ideal) Gefälle haben.emoji
Gruss HDE

1
  •  johro
  •   Gold-Award
24.6.2013  (#2)

zitat..
swigl schrieb: Kann die FBH FBH [Fußbodenheizung] später troztdem problemlos verlegt werden obwohl das Rohr aus der EPS Schüttung ragt?


ist bei uns auch so, weil wir drüber aber noch eine Styroporplatte mit 20mm haben für die Tackernadeln.
welches FBH FBH [Fußbodenheizung] System verwendet ihr?

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.