Nein, weil kein FI eine Leitung absichert. Sorry die Frage alleine sagt mir, HOLE DIR EINEN ELEKTRIKER!!! Denn brauchst eh für die Abnahme und Meldung der Anlage. |
||
|
||
er kann einen FILS nehmen aber 3+N mit A-Type kostet |
||
|
||
LS-FI-Schalter, Kennlinie C, 16A, 30mA, 3+N, Typ A Ok, kostet ja mehr als die Hälfte vom WR WR [Wechselrichter]. Billiger geht es wohl nicht? Ich lass das eh vom Elektriker machen, da hier aber eh keiner so richtig Zeit hat für ein Angebot, will ich mir einmal über die Kosten im klaren werden. |
||
|
||
|
||
Dann nimm nur ein 16A LSS, wenn die Verkabelung direkt im Zählerkasten erfolgt haengen eh keine Verbraucherstromkreise direkt drann, bzw sind die eh durch eigene FIs abgesichert. Oder warum wolltest du in der Leitung einen FI haben? |
||
|
||
FI und LS extra ist billiger FILS kostet so 110-120 Euro nur im EK. Wenn er diese in einen bestehenden Verteiler einspeisen lassen will, dann muss er auch einen FI setzen. Musst du auch bei Balkonmodule. Sonst hast du keinen FI Schutz zu den anderen Automaten in der Reihe |
||
|
||
FI und LS extra braucht halt mehr Platz. Ach ja, wir reden hier von einem Wohnungsverteilerkasten. Smartmeter und Nachzählersicherungen befinden sich im Keller des Wohngebäudes. Mit dem AC Kabel muss ich doch nicht so weit fahren, da reicht der Subverteiler der Wohnung oder? |
||
|
||
Ja reicht eh aber fil und ls vorsehen. Weiss ja net wasd für.a zuleitung hast und wasd einspeisen willst. Überspannungssschutz gehört auch in die Verteiler |
||
|
||
Warum ein zusätzlicher FI? Was soll der bringen (mal abgesehen von der Selektivität die bei einem weiteren 30mA in Reihe nicht gegeben ist)? |
||
|
||
Der WR WR [Wechselrichter] kann maximal 1,8kw. Gut zur Not muss ich halt die Drähte zwischen Sub und Zählerschrank vergrößern, dass schau ich mir dann imDetail mit dem Eli an. Aber einen ÜS glaub ich brauch ich nicht zusätzlich da der WR WR [Wechselrichter] einen integrierten hat. Mikro-Wechselrichter von Hoymiles bieten eine niedrige Ausfallrate und verfügen über einen integrierten Überspannungsschutz. |
||
|
||
Der sollte auch nicht in Serie sondern parallel zu den andern sein. Man sollte nicht auf eine Fi einspeisen, wo andere Abgänge drauf sind(zb steckdosen) weil dann hat man keinen schutz und es gibt keinen FI der abschaltet, wenn man in den Stromkreis kommt. Überspannungsschutz ist immer empfohlen, weil vor jeden Wechselrichter einer gehört. Obs explizit bei mini WR WR [Wechselrichter] auch gehört, weiss ich jtz nicht auswendig |
||
|
||
Das stimmt, hat er aber so nicht geschrieben. |
||
|
||
Der WR WR [Wechselrichter] bekommt eine eigene Leitung bis zum Verteiler, da ist keine Steckdose dazwischen. |
||
|
||
Woher hast du die Information, dass die 3 Phasigen zugelassen sind? Im TOR finde ich nix dergleichen. Wenn dem so wäre - hätte ich nämlich auch großes Interesse daran. |
||
|
||
Stand: 1.8.2022 |
||
|
||
Interessant, der hoymiles HMT-180-6T ist zweimal in dieser Liste drinnen. Einmal steht in der Zulässig Spalte "ja" einmal steht dort "nein". In der "OVE R25 Prüfbericht" Spalte steht NOK -> das interpretiere ich als Nicht OK. Nun bin ich minimal verwirrt ... 🤯 |
||
|
||
NetzOÖ hat ihn auf jedenfall zur Auswahl im Meldewesen. |