Hast du u.U. auch so eine Dachrinnenbegleitheizung o.ä. wie in diesem Thread? https://www.energiesparhaus.at/forum-3000-kwh-unerklaerlicher-strombedarf/51581_4 mfg Sektionschef |
||
|
||
Hast du einen wärmemengenzähler? |
||
|
||
Nein keine dachrinnenheizung und auch keinen wärme Zähler... |
||
|
||
|
||
Als erstes mal einen Subzähler installieren denn ich denke die Belaria Steurung gibt das nicht her. Separat hab ich auch noch einen Betriebstundenzähler and den eingebauten Heizstab gehängt. Dann erstmal morgens und abends die kwh ablesen und protokollieren. (Also Hauptzähler und Subzähler der WPWP [Wärmepumpe], die Differenz ist dein "regulärer" Stromverbrauch ohne Heizung und WW WW [Warmwasser]) Dann hat man ungefähr ne Ahnung wann die Spitzen auftreten. Dann kannst auch leichter argumentieren und der Techniker muss sich die WPWP [Wärmepumpe] annehmen. 55kwh bring nicht mal ich als Gesamtverbrauch zamm, selbst wenn ich die Begleitheizung aktiviert hab. |
||
|
||
Ok. Guter Punkt auch. Wir haben jetzt mal das ganze Werkl vom Strom genommen um die Auswirkungen am Zähler zu sehen. Sollte dann recht eindeutig sein. im nächsten Schritt dann eventuell mal den heizstab analysieren - auch wenn der Techniker meint der läuft net |
||
|
||
derGelernte schrieb: Die Heizung wurde jetzt vom Fachmann auf konstante 22° den gesamten Tag geschalten. Sind damit. 22° Vorlauftemperatur gemeint? Sind 55kwh rein von LWP LWP [Luftwärmepumpe] oder ist da auch euer sonstiger Stromverbauch dabei? Auf welche Raumtemperatur habt ihr vorher die 150 m2 geheizt? Wie hoch waren VL VL [Vorlauf]/RL Temperaturen während der Kältephase? Ist die Fußbodenheizung hydraulisch optimiert? |
||
|
||
Sofort einen Wärmemengenzähler einbauen! Nur dann weißt du was das Haus an Wärme verbraucht. Hast du einen Sub-Zähler wo nur die Wärmepumpe darauf hängt? Wenn nicht sofort einen Eltako oder was ähnliches installieren lassen. Nur wenn du Strom und Wärmeverbrauch kennst, kannst du etwas ändern. Liebe Grüße Hans |
||
|
||
Fbh hydraulisch optimiert. 22 grad sind soll-Raumtemperatur. Vorlauf derzeit bei knapp 30 grad. davor waren es 18 Raum-Soll und Vorlauf bei 33 - hatte unser Installateur so eingestellt und war mir auch schon suspekt. Die 55kwh sind gesamt Verbrauch für den Haushalt. Da wir net ausschließen können dass es sonst was ist (obwohl sehr unrealistisch) nehmen wir die Anlage jetzt für ein paar Stunden vom Strom, dann werden wir das eh gleich sehen. |
||
|
||
Haus und oberste Geschoßdecke gedämmt? Blöde Frage, aber als dies bei uns noch nicht der Fall war, hatten wir auch enormen Verbrauch. |
||
|
||
um wie viel (prozent) ca. mehr? Ist bei mir auch noch nicht gedämmt, und der Stromverbrauch entsprechend hoch. |
||
|
||
Hab ne Hoval Belaria srm8: zuerst mal zur hoval(daikin) lwp die ist natürlich kein stromspargerät und wennst ne jaz von 2,5 zusammenbekommst bist schon gesegnet. Ich brauch zur zeit 30kw am tag -> witterungsgeführt bei +15 hab ich 23grad eingestellt und bei -15 hab ich 33grad. Wohnfläche 215 qm und davon beheiz ich ca. 170 die kellerräume hab ich abgedreht bis auf einen und warmwasserspeicher esr300liter. Komm auf 5000kw stromverbrauch im jahr von mai bis oktober schalt ich die heizung ganz ab lass nur warmwasser machen hab immer auf 45grad warmhalten eingestellt. |
||
|
||
Haus is komplett gedämmt. Wir haben einzig einen kleinen Wirtschaftsraum 8qm der nicht gedämmt ist den wir aber mit einem Heiz Kreis versorgen. Ansonsten warmwasser auch net über 45grad. Kennlinie is sehr moderat jetzt eingestellt mit 32 Vorlauf bei -14 grad außen. 30kwh wären ja schon ein Erfolg für uns. Wie gesagt bewegen wir uns derzeit nördlich von 50kwh und das schon seit Anfang November wo es noch teilweise +12 bis +15 grad außen hatte. Da muss also generell was net passen und kann meiner Meinung nach net ein erhöhter Wärmebedarf temperaturbedingt sein... |
||
|
||
50kwh mit haushaltsstrom? Ich hab 2 zähler und wenn gekocht und gewaschn wird dann hab ich auch 10kwh am tag haushaltsstrom wären in summe 40kwh dann wärns noch 10kwh unterschied. |
||
|
||
hab jetzt mal in meinem energietagebuch der salzburg ag nachgeschaut. momentan verbrauche ich fürs heizen und fürs warmwasser zwischen 10 und 15 kw am tag. habe auch 2 zähler beim normalen brauchstrom sinds zwischen 5,5 und 6,5 kw. 2013/2014 warens insgesamt 4.344 kWh 2017/2018 warens insgesamt 4.302 kWh und so fahr ich jetzt mal. leider hab ich 2012 nicht online.. denn das wär interessant gewesen. da war das Haus noch nicht gedämmt. ABER... die umstellung auf dämmung und dämmung der obersten geschoßdecke war massiv. ich würd mal sagen, ich hab da mindestens 60 % mehr verheizt. warmwasser lass icha uf 50 ° aufheizen. Heizung ist bei mir eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung (Solekreislauf) |
||
|
||
und das is auch realistischer so - ich weiß Luftwärme und Erdwärme sind auch irgendwo zwei paar Schuh und neues Haus usw. usf. Aber wenn ich dann im Vergleich seh, dass ich seit Anfang November schon 2000kwh verbraucht hab, grausts mir einfach (wie gesagt, der November war jetzt net gar so kalt). Update inzwischen: Haben die Anlage 2h vom Strom genommen. In der Zeit 0.2kw Verbrauch. Am Nachmittag war der Heizi da und hat alles mögliche umgestellt (Heizkurve nochmal angepasst, ...) und jetzt mal fürs Erste die E-Patrone und Zirkulationspumpe abgehängt. Wir schauen dann weiter wie sichs verhält in den kommenden Tagen. |
||
|
||
Hallo Ich habe auch ein LWP LWP [Luftwärmepumpe] wo ca. 170m² auf 23 Grad beheizt werden Sind auch erst vor einem Monat eingezogen und brauche derzeit bei den letzten kalten tagen wo es runter geht bis auf -7 Grad auch ca. knapp 40kw ges. Strom am Tag. Zweiten Zähler muss ich auch erst montieren lassen. Haus ist aber mit 50er Ziegel gebaut wo bis auf die 4cm Hanfdämmung nix mehr drauf kommt. Mein Installateur meint auch das das im ersten Winter normal ist wo noch eine leichte feuchte im Bau ist. Ich möchte nicht wissen was ich bei 25er Ziegel ohne VWS brauchen würde |
||
|
||
Sind noch immer 15kw weniger als ich an einem Tag mit deutlichen plusgraden benötige... |
||
|
||
sehr gute maßnahme. es kann nähmich sein, dass die e-patrone das ww macht und die zirkulationspumpe das haus beheizt. dann landest irgendwo bei cop 1, was auch passen würde |
||
|
||
ich hab seit Anfang November nen Schnitt von 19 kwh/Tag gesamt. in der Nicht-Heiz- Saison hab ich nen Schnitt von 5,3kWh Haushaltsstrom und Warmwasser. jetzt im Winter geht sicher mehr für Licht drauf also schätz ich mal 7 kwh für Haushalt - bleiben 12 kwh für Heizung. es war aber auch ein sensationell warmer Herbst - und so richtig richtig kalt war's ja noch nicht mal... |
||
|
||
Wir haben ne Viessmann LWP innen aufgestellt, hatten voriges Jahr nen elektr. Defekt mit mehrmaligem Besuch vom Viesmann Techniker (der gleiche der auch 2008 meinte die Heizung ist perfekt voreingestellt, da braucht man sonst nix einstellen - am nächsten Tag hatten wir 30 Grad im Haus....ohne Worte)...abgesehen davon, hat mir der beim 1. Besuch nach dem Ausfall einfach den E-Heizstab wieder aktviert und hat irgendein Modul getauscht, das solls angeblich gewesen sein. Bezülich meinem Einwand den E-Heizstab haben wir immer ausgeschalten und auch noch nie gebraucht, hat wieder nicht mit sich reden lassen. Auf alle Fälle schaltet der sich sehr wohl wies ausschaut bei 0 Grad oder so ein. Aber jetzt zum eigentlichen, der E-Heizstab hat in 3 Tagen fast 300kwh verbraten, habe den dann sofort wieder deaktiviert und der Verbrauch war dann wieder konstant bei rund 30kwh pro Tag, was jedoch immer noch zuviel war, aber jenseits von 100kwh pro Tag. Der ist mit 6 bis max 9kw reingefahren (extra Zähler). Über den weiteren Verlauf will ich gar nimma schreiben....aber ich würde mal stark auf den E-Heizstab tippen und den auf alle Fälle deaktivieren. |
||
|
||
darf ein ähnliches Bild beklagen. Hatte einen Techniker vor ort, da das Haus nicht wirklich auf Temperatur kam (der VL VL [Vorlauf] in die FBH FBH [Fußbodenheizung] war zu gering). Aber das einzige was der Techniker machte, war die Außentemperatur -7 Grad für den E Stab auf +5grad zu stellen. Damit waren dann schnell in 1,5 Tagen 165kwh verbraten. Ich hab ihn jetzt wieder auf -7 gestellt. mal sehen wie es sich auf die FBH FBH [Fußbodenheizung] auswirkt. |