« Heizung, Lüftung, Klima  |

Abtauvorgänge / Wie " oft " ist normal ... ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
 1  2 
  •  JuergenAusWels
  •   Bronze-Award
11.11. - 15.11.2024
28 Antworten | 11 Autoren 28
28
Hallo zusammen,

erster Winter mit meiner LW-WP .... soweit so gut.
  • Das Haus ist schön warm 😀
  • Wenig Stromverbrauch ! 🤑

Hier in Wels "hänge" ich nun seit gefühlt 10-14 Tagen in einer Dauernebelsuppe 😨 bei um die Null Grad / meist knapp über 0 Grad Celsius. Somit wohl die schlechtesten Voraussetzungen hinsichtlich Abtauhäufigkeit ...

=> Was ist unter diesen Voraussetzungen normal hinsichtlich Abtau- " Häufigkeit "  ??
=> Alle 3 Stunden, alle 2 Stunden, Stündlich ? Oder gar noch kürzer ....

Was sind eure Erfahrungen ... ? Welchen Intervall habt Ihr hierbei ... 

VG 

  •  sir0x
  •   Bronze-Award
11.11.2024  (#1)
Wir liegen aktuell zwischen 2-6 Grad Außentemperatur und ich überheize hier zu Mittags und hab in der Nacht ausgeschalten. Dabei hatte ich die letzten drei Tage eine Enteisung/Tag.

Vergangenes Jahr hatte ich von Nov-März 372 Abbauvorgänge.

1
  •  ASCO
11.11.2024  (#2)
Habt ihr tatsächlich jetzt Eisbildung an euren WP WP [Wärmepumpe]?

1
  •  Balu88
  •   Bronze-Award
11.11.2024  (#3)


_aktuell/20241111436657.jpg
Auch meine erste Saison mit der Panasonic Aquarea L 7kW, sehr ungewohnt die "Hacker" im Trend!
An den nebeligen Tagen hat man das in den Morgenstunden leider, im Haus fühlt man e nix davon, hab mich nur geschreckt als ich in der Früh punktuell nur 19°C am VL VL [Vorlauf] hatte, aber er nimmt die Energie aus dem Estrich und schickt die kurz retour ins Außengerät soweit ich das so lesen kann 😅

Im Schnitt bin ich bei 6 Abtauungen / 24h, wird sicher noch mehr werden.
Wie häufig bei dir, @JuergenAusWels ?

1


  •  Schokohasenohr
11.11.2024  (#4)
Bei mir jetzt der 2. Winter mit der Nibe S2125.
Bei Temperaturen um die +3°C (Tag) und -4°C (Nacht) und dauernebelbedingt hoher Luftfeuchtigkeit wie derzeit, sehe ich 5-8 Enteisungen pro 24h.
Jedoch variieren die Intervalle sehr stark von jede Stunde bis alle 5-6 Stunden.

1
  •  hengst041
  •   Silber-Award
11.11.2024  (#5)
An einem Tag wie heute sind viele Abtauungen leider normal.
Nur beim ASCO nicht, der hat ein Wunderding zu Hause stehen

1
  •  ASCO
11.11.2024  (#6)
Scheinbar hab ich tatsächlich ein Wunderding.
Der Zacken nach oben und unten ist die Warmwasserbereitung 1x täglich.
Wo wird hier abgetaut?
Ich sehe ausserdem vom Büro aufs Aussengerät und Eis war da bis heute noch nicht.🧐


_aktuell/20241111125279.jpg

1
  •  hengst041
  •   Silber-Award
11.11.2024  (#7)
Dazu würde man dann noch die Aussentempertur benötigen.
Aber um 16Uhr hattest wohl eine Abtauung

1
  •  ASCO
11.11.2024  (#8)


_aktuell/20241111395237.png

Bitte, gerne.
Aber die Spitzen mit über 3Kwh, bei denen danach die VL VL [Vorlauf] Temperatur abfällt, kann ich zu 100% der Warmwasserbereitung zuordnen.
Da werden 500l um 10° aufgeheizt, das lässt sich auch mit den dann steigenden Speichertemperaturen nachvollziehen. 

1
  •  hengst041
  •   Silber-Award
11.11.2024  (#9)
ok ist klar. bei dir ist es um 5 grad wärmer als bei mir.
gestern hatte ich solche temperaturen, da hatte ich auch keine einzige abtauung.
heute ist es um 5 grad kälter und nebelig, da habe ich einige.

1
  •  ASCO
11.11.2024  (#10)
Ich wohne vermutlich keine 15min entfernt von Jürgen, daher war ich ein wenig verwundert.
ich hatte abervor kurzem 1° AT, da hatte ich auch keine Eisbildung.
Vielleicht liegts daran, dass mein Aussengerät eher geschützt situiert ist

1
  •  JuergenAusWels
  •   Bronze-Award
11.11.2024  (#11)
17x Abtauvorgänge in 24 Stunden ...😒 

_aktuell/20241111982706.png

PS: Was mich beruhigt ist, das ich vor der " Nebelsuppenzeit " vor 3 Wochen oder so, auch mit einem Takt 24 Stunden durchfahren konnte ....

Mal schauen was der Winter noch bringt 

=> Haus ist schön warm 🌞
=> Wenig Stromverbrauch 😀

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
11.11.2024  (#12)
Also am schlimmsten bei mir ist es bei Nebel um die 0 Grad, da taut meine lwp ca alle 45 min ab. Würde mir keinen Kopf machen- das gehört dazu.

Nachdem du es schon mehrfach erwähnt hast: was ist denn bei der ein geringer Stromverbrauch?

1
  •  JuergenAusWels
  •   Bronze-Award
11.11.2024  (#13)

zitat..
hellsayer schrieb:

Also am schlimmsten bei mir ist es bei Nebel um die 0 Grad, da taut meine lwp ca alle 45 min ab. Würde mir keinen Kopf machen- das gehört dazu.

Nachdem du es schon mehrfach erwähnt hast: was ist denn bei der ein geringer Stromverbrauch?

Bitte nicht falsch verstehen, aber schön das es anderen auch so geht emoji
-------------------------------------------------
450 Watt lt. Inneneinheit - der tatsächliche Verbrauch liegt ja etwas höher (wie bei jeder WP WP [Wärmepumpe])

Bin sehe gespannt auf Ende November, da habe ich dann den ersten echten kalten Wintermonat, wo die WP WP [Wärmepumpe] wahrscheinlich fast durchgelaufen sein wird ...
Mal schauen was der Strommengenzähler auf der Hutschiene im Zählerkasten dann für Echtdaten ausspuckt ...

Ich fahre mit 32° C DIREKT in die Heizkörper (kein Puffer) - Mut kan man nicht kaufen 🤣

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo JuergenAusWels,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abtauvorgänge / Wie " oft " ist normal ... ?

  •  Balu88
  •   Bronze-Award
12.11.2024  (#14)

zitat..
JuergenAusWels schrieb:

Ich fahre mit 32° C DIREKT in die Heizkörper (kein Puffer) - Mut kan man nicht kaufen 🤣

Das ist effizient, sei froh. 
Ich fahr auch direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung], das wird so passen. 😉




1
  •  hengst041
  •   Silber-Award
12.11.2024  (#15)
ja es gibt solche Tage, wo nur abgetaut wird.
Bei uns war gestern so einer.
Heute ist es wieder komplett anders. Auch wenn es nur 2 Grad hat, das Ding vereist kein bisschen.
Der Nebel ist da leider immer ein Spielverderber,..

In deinem Fall spürst du es leider etwas mehr, da direkt HK. Die kühlen dann halt schon merklich ab bei einer Abtauung.

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
12.11.2024  (#16)
Meine lwp hat sich gestern lt Hutschienenetzteil 13,6 kWh gezogen inkl WW WW [Warmwasser]. 250m2 beheizt, Neubau, 32kWh/m2, FBH, 43 Grad WW WW [Warmwasser], Innen gemittelt ca. 21,5 Grad (3 Geschosse beheizt), Tagesmittel ca. 4 Grad, Nebel, 320hm. LG

1
  •  Schokohasenohr
12.11.2024  (#17)
Gestern, 11.11.2024, war in meiner Gegend ein LWP LWP [Luftwärmepumpe] "ungünstiger" Tag und ich habe interessehalber folgende Werte zum Vergleich zusammengetragen:

* Dichtester Nebel den gesamten Tag. PV hat praktisch nichts geliefert (0,7 kWh)
* Durchschnittstemperatur +1,7°C (ext. Wetterstation im Garten)
* Luftfeuchtigkeit 99% über die gesamten 24h.
* LWP hat 6x enteist und zwar um
00:44h
01:46h
02:49h
03:57h
05:34h
12:37h
und dann erst wieder am 12.11.2024 um 00:52h.
* Laut Nibe Energielog wurden 11,6 kWh Strom gezogen.



1
  •  Gemeinderat
12.11.2024  (#18)
Ganz laienhafte Frage aber... was ist der Nachteil des Enteisens?

Meine Vaillant aroTherm Kältesplit hat das auch gemacht - sicher mehrmals - aber an den Takten hat das nichts gemacht...

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
12.11.2024  (#19)

zitat..
Gemeinderat schrieb: was ist der Nachteil des Enteisens?

Es kostet nicht wenig Energie, die einfach verpufft.


1
  •  Gemeinderat
12.11.2024  (#20)
Danke rabaum.
Werde mal versuchen, beim nächsten Vorgang (erkenne ich daran, dass die Vorlauftemperatur schlagartig absackt laut App) zu schauen, was er da so zieht... 


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
12.11.2024  (#21)

zitat..
rabaum schrieb: Es kostet nicht wenig Energie, die einfach verpufft.

Die Energiemenge ist überschaubar (bei mir ca. 300 Wh) wobei diese zuvor durch die Änderung des Aggregatzustandes (von gasförmig zu fest)  vorher auch gewonnen wurde. Die schlechtere AZ kurz vor dem Abtauprozess ist eher von Nachteil.


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]


next