|
|
||
Wir liegen aktuell zwischen 2-6 Grad Außentemperatur und ich überheize hier zu Mittags und hab in der Nacht ausgeschalten. Dabei hatte ich die letzten drei Tage eine Enteisung/Tag. Vergangenes Jahr hatte ich von Nov-März 372 Abbauvorgänge. |
||
|
||
Habt ihr tatsächlich jetzt Eisbildung an euren WP WP [Wärmepumpe]? |
||
|
||
Auch meine erste Saison mit der Panasonic Aquarea L 7kW, sehr ungewohnt die "Hacker" im Trend! An den nebeligen Tagen hat man das in den Morgenstunden leider, im Haus fühlt man e nix davon, hab mich nur geschreckt als ich in der Früh punktuell nur 19°C am VL VL [Vorlauf] hatte, aber er nimmt die Energie aus dem Estrich und schickt die kurz retour ins Außengerät soweit ich das so lesen kann 😅 Im Schnitt bin ich bei 6 Abtauungen / 24h, wird sicher noch mehr werden. Wie häufig bei dir, @JuergenAusWels ? |
||
|
||
|
||
Bei mir jetzt der 2. Winter mit der Nibe S2125. Bei Temperaturen um die +3°C (Tag) und -4°C (Nacht) und dauernebelbedingt hoher Luftfeuchtigkeit wie derzeit, sehe ich 5-8 Enteisungen pro 24h. Jedoch variieren die Intervalle sehr stark von jede Stunde bis alle 5-6 Stunden. |
||
|
||
An einem Tag wie heute sind viele Abtauungen leider normal. Nur beim ASCO nicht, der hat ein Wunderding zu Hause stehen |
||
|
||
Scheinbar hab ich tatsächlich ein Wunderding. Der Zacken nach oben und unten ist die Warmwasserbereitung 1x täglich. Wo wird hier abgetaut? Ich sehe ausserdem vom Büro aufs Aussengerät und Eis war da bis heute noch nicht.🧐 |
||
|
||
Dazu würde man dann noch die Aussentempertur benötigen. Aber um 16Uhr hattest wohl eine Abtauung |
||
|
||
Bitte, gerne. Aber die Spitzen mit über 3Kwh, bei denen danach die VL VL [Vorlauf] Temperatur abfällt, kann ich zu 100% der Warmwasserbereitung zuordnen. Da werden 500l um 10° aufgeheizt, das lässt sich auch mit den dann steigenden Speichertemperaturen nachvollziehen. |
||
|
||
ok ist klar. bei dir ist es um 5 grad wärmer als bei mir. gestern hatte ich solche temperaturen, da hatte ich auch keine einzige abtauung. heute ist es um 5 grad kälter und nebelig, da habe ich einige. |
||
|
||
Ich wohne vermutlich keine 15min entfernt von Jürgen, daher war ich ein wenig verwundert. ich hatte abervor kurzem 1° AT, da hatte ich auch keine Eisbildung. Vielleicht liegts daran, dass mein Aussengerät eher geschützt situiert ist |
||
|
||
17x Abtauvorgänge in 24 Stunden ...😒 PS: Was mich beruhigt ist, das ich vor der " Nebelsuppenzeit " vor 3 Wochen oder so, auch mit einem Takt 24 Stunden durchfahren konnte .... Mal schauen was der Winter noch bringt => Haus ist schön warm 🌞 => Wenig Stromverbrauch 😀 |
||
|
||
Also am schlimmsten bei mir ist es bei Nebel um die 0 Grad, da taut meine lwp ca alle 45 min ab. Würde mir keinen Kopf machen- das gehört dazu. Nachdem du es schon mehrfach erwähnt hast: was ist denn bei der ein geringer Stromverbrauch? |
||
|
||
Bitte nicht falsch verstehen, aber schön das es anderen auch so geht ------------------------------------------------- 450 Watt lt. Inneneinheit - der tatsächliche Verbrauch liegt ja etwas höher (wie bei jeder WP WP [Wärmepumpe]) Bin sehe gespannt auf Ende November, da habe ich dann den ersten echten kalten Wintermonat, wo die WP WP [Wärmepumpe] wahrscheinlich fast durchgelaufen sein wird ... Mal schauen was der Strommengenzähler auf der Hutschiene im Zählerkasten dann für Echtdaten ausspuckt ... Ich fahre mit 32° C DIREKT in die Heizkörper (kein Puffer) - Mut kan man nicht kaufen 🤣 |
||
|
||
Hallo JuergenAusWels, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Abtauvorgänge / Wie " oft " ist normal ... ? |
||
|
||
Das ist effizient, sei froh. Ich fahr auch direkt in die FBH FBH [Fußbodenheizung], das wird so passen. 😉 |
||
|
||
ja es gibt solche Tage, wo nur abgetaut wird. Bei uns war gestern so einer. Heute ist es wieder komplett anders. Auch wenn es nur 2 Grad hat, das Ding vereist kein bisschen. Der Nebel ist da leider immer ein Spielverderber,.. In deinem Fall spürst du es leider etwas mehr, da direkt HK. Die kühlen dann halt schon merklich ab bei einer Abtauung. |
||
|
||
Meine lwp hat sich gestern lt Hutschienenetzteil 13,6 kWh gezogen inkl WW WW [Warmwasser]. 250m2 beheizt, Neubau, 32kWh/m2, FBH, 43 Grad WW WW [Warmwasser], Innen gemittelt ca. 21,5 Grad (3 Geschosse beheizt), Tagesmittel ca. 4 Grad, Nebel, 320hm. LG |
||
|
||
Gestern, 11.11.2024, war in meiner Gegend ein LWP LWP [Luftwärmepumpe] "ungünstiger" Tag und ich habe interessehalber folgende Werte zum Vergleich zusammengetragen: * Dichtester Nebel den gesamten Tag. PV hat praktisch nichts geliefert (0,7 kWh) * Durchschnittstemperatur +1,7°C (ext. Wetterstation im Garten) * Luftfeuchtigkeit 99% über die gesamten 24h. * LWP hat 6x enteist und zwar um 00:44h 01:46h 02:49h 03:57h 05:34h 12:37h und dann erst wieder am 12.11.2024 um 00:52h. * Laut Nibe Energielog wurden 11,6 kWh Strom gezogen. |
||
|
||
Ganz laienhafte Frage aber... was ist der Nachteil des Enteisens? Meine Vaillant aroTherm Kältesplit hat das auch gemacht - sicher mehrmals - aber an den Takten hat das nichts gemacht... |
||
|
||
Es kostet nicht wenig Energie, die einfach verpufft. |
||
|
||
Danke rabaum. Werde mal versuchen, beim nächsten Vorgang (erkenne ich daran, dass die Vorlauftemperatur schlagartig absackt laut App) zu schauen, was er da so zieht... |
||
|
||
Die Energiemenge ist überschaubar (bei mir ca. 300 Wh) wobei diese zuvor durch die Änderung des Aggregatzustandes (von gasförmig zu fest) vorher auch gewonnen wurde. Die schlechtere AZ kurz vor dem Abtauprozess ist eher von Nachteil. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]