wir haben bei unserer Eigentumswohnung das Problem, dass beim Auslassen der Badewanne Abwasser in der Duschrinne aufsteigt und lästig gluckert. Die Nachschau mit Kamera hat ergeben, dass der Abfluss frei von Ablagerungen ist, jedoch beim Auslassen der Badewanner der Abwasserstrang komplett vollläuft und somit auch die Belüftung mittels Belüfter nichts mehr bringt.
Der Abwasserstrang ist leider nur mit DN 50 umgesetzt worden. Im Badezimmer gibt es eine Duschrinne, eine Badewanne, ein Waschbecken und einen Ablauf für die Waschmaschine.
Ich habe mir die ÖN EN 12056 angesehen und interpretiere die Auslegung der Sammelanschlussleitung mit DN 60 anstatt 50, da die ∑ DU belüftet bei 2,7 liegt. Interpretiere ich die Norm richtig? Wäre super, wenn mir das jemand bestätigen kann, Danke!
Seitens Bauträger gibt es bis jetzt nur den Vorschlag, bei der Badewanne einen Drosselablauf einzubauen (vermutlich in Form eines DN 40 Siphons anstatt 50). Da wird aber dann das Wasser vermutlich um einiges langsamer ablaufen... Ob man auf den nachträglichen Einbau einer Sammelanschlussleitung mit DN 60 oder 70 bestehen soll ist auch fraglich, da ich dann sicherlich für 2 Wochen ausziehen kann...
Mich würde daher eure Meinung interessieren, wie ihr mit dieser unangenehmen Situation umgehen würdet - vielen Dank!
Hier gibt es echt viele Vorschriften, generell gilt Sammelleitungen sowie Falleitungen müssen min in DN 70 ausgeführt sein. Die Auflösung der Bögen in Fallstricke und deren Umleitungen in eine liegende Leitung ist immer die Höhe des Fallstrans zu beachten Der liegende Abzweig im Bild ist definitiv falsch, in liegenden Leitungen werden nur 45° Abzweige in stehende Leitungen nur 88° Abzweige eingebaut. Die Umlüftung im 2. Bild ist hoffentlich nach oben hin nur noch Entlüftungsleitung? Darüber ist so keine Einleitung vo Abwasser mehr Zulässig, Ansonsten muss der Abzweig gedreht werden
Hi @Akani,
vielen Dank für deine Rückmeldung - ja die Umlüftung von Bild 2 ist nach oben hin nur noch eine Entlüftungsleitung - ich bin anhand der Fotos der Meinung, dass das Geberit DN 60 ist - oder kann das doch DN 70 sein? Was meinst Du?
ich möchte euch kurz mal auf Stand bringen - es wird nun die bestehende Sammelleitung von DN 50 auf 70 umgebaut und hier dann nur die Badewanne und Waschmaschine angeschlossen. Und es wird eine 2te Sammelleitung für Waschbecken und Duschrinne mit DN 50 gelegt, dann sollte es passen. Die Umbaumaßnahmen bei der Belüftung über mir hat nichts gebracht...
D.h. alle Bodenfliesen und Estrich im Bad und WC raus - und hier stellt sich für mich nun die Frage, wie man die Abdichtung wieder hinbekommt. Reicht es theoretisch nur die unterste Wandfliesenreihe zu entfernen, damit Fugenband und folglich Verbundabdichtung neu gemacht werden kann oder müssen alle Wandfliesen ab, damit man eine durchgehende Verbundabdichtung herstellen kann und keine gestückelte Abdichtung hat? Ich habe zwar den Aufbau anhand diesem Link (https://www.sv-haustechnik.at/wissenswertes/anbindung-der-verbundabdichtung-an-die-bauwerksabdichtung/) gesehen, weiß aber nicht wie es ÖNORM-gerecht gemacht werden muss.