Man muss immer VOR einer etwaigen anlagenänderung bzw. Erweiterung beim netzbetreiber diese beantragen und eine neue netzzusage abwarten hört sich so an, als ob du den umbau vorgenommen hast ohne dies zu erledigen normalerweise brauchst du um deine bestehende verrinbarung nicht bangen (einspeiselimit, ...) - wenn die erneute Prüfung jedoch geringer ausfallen sollte dann wird die erweiterung normalerweise nicht gebaut |
||
|
||
ja gut sicher - da hast du recht und das habe ich mir auch schon gedacht. Jedoch ist man sehr mit der Planung und der (möglichen) Umsetzung und dann auch der Durchfühung beschäftigt. Angesprochen hat das dann auch niemand und ich habe selbst nicht daran gedacht WEIL sich im Prinzip an der Einspeisung (Engpassleistung) - was ja normalerweise das ist was den Netzbetreiber interessiert - nichts ändert. So gesehen ist es ja keine Erweiterung der PV-Anlage bzw. dessen Leistung (mehr Module) und da wäre es ja extrem blöd wenn die sagen dass die bestehende Engpassleistung dann plötzlich zu hoch ist und man deswegen dann keine Speicher-"Erweiterung" baut. Auch wusste ich ja nicht dass das Prozedere wieder so ist dass quasi alles komplett neu ist und wieder eine neue Netzzusage beantragt und abgewartet werden muss/soll. Ich dachte das wird der Solateur einfach "updaten" und dem Netzbetreiber melden und gut ist. Wenn ich jetzt diese "neue Netzzusage" beantrage ist dann die alte schon automatisch futsch oder bleibt die so lange aufrecht bis die neue dann auch fertig gemeldet wurde? |
||
|
||
Die alte bleibt gültig bis die erweiterung/änderung fertiggemeldet wurde UND vom netzbetreiber abgenommen wurde |
||
|
||
|
||
sehr gut sehr gu !! :) Danke für die Info. Ich werde dann updaten wie es ausgegangen ist. Weil wir grad dabei sind: Batterie ist eine BYD HVM 16.6 - was wäre hier bei Typ auszuwählen? Und hier: "Speicher kann in das Netz rückspeisen" - Ja oder Nein? Dass der Speicher das kann ist nicht das Thema, das haben wir schon gesehen - im Normalbetrieb soll bzw. wird es verhindert wenn alles normal läuft. Wenn Ja, Hacken bei "Rückspeiseleistung nie größer als Engpassleistung" dran? Danke nochmal und viele Grüße! |
||
|
||
So Update: Speichertyp ist "DC-Hybrid". Rückspeisen selbst kann der Speicher nicht, ist nicht direkt ans Netz angeschlossen - geht alles über den Wechselrichter, der das steuert. Update dann gestern abgesendet, heut schon die Zusage - habe sogar die Einspeisung (Engpassleistung) erhöht weil ich ev. noch erweitern will und mal schauen was zurückkommt - ging anstandslos durch. Fertigstellung auch schon gemacht, die Firma muss es nur noch hochladen. So schnell kann sich eine Sorge in was Positives drehen. 👍 Hätt ich nicht gedacht. 😊 |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]