Altbau RMH mit Heizkörper - Umstieg auf WP?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  tepee
  •   Bronze-Award
29.10.2024 - 10.1.2025
14 Antworten | 6 Autoren 14
14
Ein Freund hat ein älteres RMH gekauft und möchte die Elektroheizung (!) ersetzen . Er wird schon mit den üblichen HB-Geschichten bearbeitet wie WP WP [Wärmepumpe] funktioniert da nicht, es wird nicht warm genug usw. Es droht eine Pellets- oder Gasheizung...

Der Stromverbrauch/Jahr für Heizung + WW lag zuletzt bei ca. 17000kWh (ja ich weiß, Wahnsinn). Müsste grob ca. 7,5kW Heizlast entsprechen? Das deckt sich in etwa auch mit der groben Berechnung über U-Werte. Norm-AT ist -10,9 Grad.

Ich denke von der Gebäudehülle her müsste es einigermaßen gehen. 115qm Wohfläche auf 2 Etagen verteilt. 30er Mauer mit 8cm EPS, Fenster mit Doppelverglasung. Ausreißer ist das ungedämmte Flachdach: Da könnte man mit ordentlicher Dämmung <0,2 U noch gut runter kommen bei der Heizlast (5kW?), wenn ich mich nicht verrechnet habe.

Fragezeichen sind die Rohre und Heizkörper. Er möchte keinen großen Umbau auf FBH FBH [Fußbodenheizung]. Daher am liebsten so lassen oder evtl auf WP WP [Wärmepumpe]-taugliche Heizkörper wechseln. Es gibt leider noch keine Erkenntnisse über niedrigstmögliche VL VL [Vorlauf]-Temp. Ich habe ein Bild von der verbauten Heizkörperart: Kann man so evtl irgendetwas dazu sagen? 

Leider ist der Garten nicht mit Bagger zugänglich. Es gibt nur einen kleinen Vorgarten. Daher würde es wohl auf LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] hinauslaufen, da eine Bohrung zu teuer ist.


2024/2024102987500.jpg

  •  Akani
30.10.2024  (#1)
Bei euch gibt's doch Förderungen für Flächenheizsysteme!?
Der Umbau auf neue Heizkörper ist vom Materialeinsatz her auch nicht gerade günstig. Im allgemeinen wenn jetzt das Haus noch leer steht sollte er sich das jetzt überlegen. FBH fräsen geht ja meist auch und liegt etwa bei 60€ der m2

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
30.10.2024  (#2)
Danke. Mit "bei euch" meinst wohl AT AT [Außentemperatur]. Das Haus ist in DE, habe ich vergessen dazuzuschreiben.

1
  •  stefano
  •   Bronze-Award
30.10.2024  (#3)
Da müsste man von oben den Heizkörper fotografieren (und vorher evtl. das Abdeckgitter runtergeben) um den Typ zu erkennen. Also so eines:

https://www.energie-experten.org/fileadmin/_processed_/5/8/csm_Heizungstechnik_Heizkoerper_Typ_22_Reinigung_04_Foto_energie-experten.org_5bc64b82ef.jpgBildquelle: https://www.energie-experten.org/fileadmin/_processed_/5/8/csm_Heizungstechnik_Heizkoerper_Typ_22_Reinigung_04_Foto_energie-experten.org_5bc64b82ef.jpg
Dann kannst mit HK-Typ, Abmessungen, und VL VL [Vorlauf]-/RL-Temp. die Heizleistung gut berechnen.

Die Heizlast schafft jedenfall eine WP WP [Wärmepumpe] ohne Probleme. Es geht eigentlich nur ums Abgabesystem.

1


  •  Akani
30.10.2024  (#4)
@ tepee, kennst du die aktuellen VL VL [Vorlauf] Temperaturen mit dene das System unterwegs ist? Wäre es möglich noch zu testen? 

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
31.10.2024  (#5)
Guten Morgen!

VL-Temp ist leider nicht bekannt. Nur der jeweilige Heizungs-Stromverbrauch der letzten Jahre. 

Das Haus ist leer und soll erst nach Sanierung bezogen werden. Testen wäre bedingt möglich, evtl demnächst wenn mal die Temperaturen entsprechend sinken.

1
  •  Akani
31.10.2024  (#6)
Ja bestimmt, die Baustelle muss ja auch geheizt werden

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
2.1.2025  (#7)
Thread kann geschlossen werden. Der Bekannter hat sich leider für Pellets entschieden...
Danke trotzdem für eure Tipps und besonders @Akani für das Unterstützungsangebot.


1
  •  Akani
3.1.2025  (#8)
Trotzdem bitte die Anlage gut auslegen, den Heizkreis kann man egal welches Heizsystem dran hängt immer sauber einlegen damit auch diese Anlage sauber läuft.
Was kommt rein?

1
  •  Zwosti
  •   Bronze-Award
3.1.2025  (#9)

zitat..
tepee schrieb:

Thread kann geschlossen werden. Der Bekannter hat sich leider für Pellets entschieden...

Danke trotzdem für eure Tipps und besonders @Akani für das Unterstützungsangebot.

Ob das so ein leider ist, wenn man sich die gestiegenen Netzkosten so anschaut...


1
  •  Akani
3.1.2025  (#10)
Naja bei uns in D kost die Kwh ca 30cent. Da seit ihr no nicht

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
6.1.2025  (#11)

zitat..
Akani schrieb:

Trotzdem bitte die Anlage gut auslegen, den Heizkreis kann man egal welches Heizsystem dran hängt immer sauber einlegen damit auch diese Anlage sauber läuft.
Was kommt rein?

Das weiß ich leider nicht, nur dass es Pellets wird. Damit kenne ich mich nicht aus und habe dann nicht weiter nachgefragt.


1
  •  passra
  •   Gold-Award
6.1.2025  (#12)
Wie immer genial, dass man die knappe Ressource "Pellets" für mickrige RHM verschwendet anstatt sie für echte Problemfälle (MFH) zu verwenden, obwohl das Heizen ohne weiteres mit einer WP WP [Wärmepumpe] auch möglich wäre...🤬

1
  •  tepee
  •   Bronze-Award
6.1.2025  (#13)
Tja, ich persönlich hätte hier auch anders entschieden 🤨 

1
  •  stfn
  •   Bronze-Award
10.1.2025  (#14)
Wenn dann alle Reihenhäuser eine Pelletsheizung machen, gibts gute frische Luft dort.

1