Hallo Forum!

Kurze Frage, da ich es noch nie gehört habe, können getötete Kupferwasserleitungen aus 1980 für Kalt und Warmwasser kaputt gehen?

Freunde möchten sich ein Haus kaufen und der Insti hat ihnen gesagt, die zerfallen mit der Zeit und sie sollen alle Leitungen tauschen.
Wie gesagt kupfer und keine Verzinkten.

Ich habe die Aussage noch nie gehört und wollte einmal Eure Meinung zu dem Thema wissen.

Danke lg Andreas 

  •  Marty
  •   Bronze-Award
7.8.2024  (#1)
Ja, kommt halt aufs Wasser an.

Wenns ein aggressives Wasser mit hohem Leitwert ist, korrodiert Kupfer sogar recht schnell, sonst halt etwas langsamer. Normalerweise geben die Wasserversorger ihre Wasserwerte eh bekannt und danach kann man dann ableiten, ob die Leitungen besser getauscht werden, oder ob man es auf einen Rohrbruch anlegt. Alternativ lässt man selber eine Wasseranalyse machen.

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
7.8.2024  (#2)

zitat..
AndiBru schrieb: getötete Kupferwasserleitungen

Wenn sie denn eh schon tot sind, müssen sie gar nicht mehr kaputt gehen emoji SCNR

Kupfer im Wasserleitungsbereich kann echt blöd sein. Kalkhaltiges Wasser hat da eher Vorteile als Nachteile, weil Kupferkarbonat (bläulich oder grünlich) nicht wasserlöslich ist und sich auf der Leitungsinnenwand abscheidet.

Hohe Sauerstoffwerte, niedrige pH-Werte und ev. metallische Komponenten im Trinkwasser (Eisen, Mangan ...) können Lochfraß fördern.

Wenn das Wasser passt, können die Leitungen auch 100 Jahre alt werden ...

1
  •  Panorama
12.8.2024  (#3)
Vorausgesetzt die Wasserqualität passt, gehören gelötete Kupferleitungen zum haltbarsten Material, dass bislang verbaut wurde. Die Leitungen sind von 1980 und damit schon 44 Jahre alt. D.h. die Wasserqualität scheint zu passen, sonst wären die schon durch.

1


  •  Akani
12.8.2024  (#4)
Ich würde abwägen. Wenn saniert wird im innenbeteich neu machen. Wenn alles so bleibt würde ich das system auch nicht rausreisen. Bilder der bestehenden Installation z.B der offen liegenden Leitungen Wenn blankes Rohr zu sehen ist könnte helfen besser zu entscheiden. Kommt Uch drauf an wie die Installation außerlich beisammen ist, wie gearbeitet wurde

1
  •  uzi10
12.8.2024  (#5)
Meine Eltern hatten mit Kupferrohre so viele Lochfraase das es nach und nach überall im Bad saftlte bis sie alles in Kunststoff gemacht haben. Nur seit dem is eine Ruh.. würde neu machen und mir die Wasserschäden sparen

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
12.8.2024  (#6)
Danke Euch, also es kann so und so ausgehen, und hängt vom Wasser ab, vielen Dank, wieder etwas gelernt. 

Danke lg 

1