Hab heute ein Angebot meines Installateur bekommen bezuglich unseres Neubaus. (ca 170 Meter Wohnfläche, unterkellert, energiewert 43). Leider kenn ich mich bzgl Installation absolut nicht aus und wäre daher für Hilfe sehr dankbar. 

Das Angebot beinhaltet eine luft-wasser Split warmepumpe mit wärmespeicher und FBH FBH [Fußbodenheizung].
Alles in allem 24,400.-

Nun hätte ich ein paar Fragen :
- Was haltet ihr von der Dimplex Law 14itr, Heizleistung 10,6-14,7kw; kuhlleistung 17,1 kw, inkl. 300 l we-Speicher (9700 Euro)
--- ist das Teil in Ordnung und gibt es besseres zum selben Preis?

Integriert im Gesamtpreis sind wie bereits erwähnt die dimplex Law 14itr, 300 l we Speicher, 100 l Pufferspeicher, dimplex Inbetriebnahme, fbh inkl. Verteiler und UP-Schrank sowie Verlegung, Montage von allem....

Über eure Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar!!! 

  •  berhan
  •   Gold-Award
4.11.2019  (#21)
Die VWL 115/2 ist meines Erachtens zu groß, VWL 85/3 sollte reichen (vielleicht sogar die 55/3 mit Heizstab). 

1
  •  Grasshopper14
4.11.2019  (#22)

Hallo berhan,

vielen Dank für deine Antwort. Wie sieht es aus, wenn wir mal mehr Personen im Haushalt sind (+ 2 Personen). 
Würde dann eine von beiden, die du genannt hast auch noch reichen? 
Wie kommst du zu dem Ergebnis, dass die VWL 85/3 oder 55/3 ausreichen?
Dankeschön!!
2019/2019110450234.png

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
4.11.2019  (#23)
Könntest du den Auszug der Lüftungswärmeverluste, der inneren Gewinne und der solaren Gewinne noch reinstellen.

1
  •  Grasshopper14
4.11.2019  (#24)
Lüftung ist natürlich und keine Solaranlage geplant.
Hier die Auszüge - hoffe es sind die richtigen
Lüftungsverluste:

2019/20191104861370.png

innere Gewinne:


2019/20191104416320.png

solare Gewinne:


2019/20191104405616.png


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
4.11.2019  (#25)
Im Formular Heizwärmebedarf ist eigentlich alles drinnen was ich brauche.

Heizlast=(2672-659)/(31*24*21,56)*33,8 = 4,24 kW unter Berücksichtigung der inneren und solaren Gewinne.

Die VWL 55/3 liefert 3.67 kW bei -15 Grad. Falls die WP WP [Wärmepumpe] eine elektrische Zusatzheizung hat, wovon ich ausgehe, geht sich diese schon aus.

1
  •  Grasshopper14
4.11.2019  (#26)
Vielen Dank für die Berechnung!!!

Kannst du eventuell den Link posten wo man die Formel findet? 
Das bedeutet aber, dss die VWL 85/3 die sicherere Lösung wäre, wenn man Berücksichtigt, dass man auch mal Gäste hat und in Zukunft 4 Personen im Haushalt wohnen?




1
  •  berhan
  •   Gold-Award
4.11.2019  (#27)
Für die Orgel gibt es keinen Link, selbst erfunden. Ist aber leicht erklärt.
2672 kWh sind die Gesamtverluste im Jänner
659 kWh sind die Gewinne im Jänner
Der Jänner hat 31 Tage
Der Tag 24 Sünden Die durchschnittliche Außentemperatur im Jänner beträgt -1,56 Grad, das sind zur Raumtemperatur 21,56 Kelvin.
Gesucht ist aber die Heizlast bei -13,8 Grad, das sind zur Raumtemperatur 33,8 Kelvin.

Ich hoffe es ist verständlich.


1
  •  berhan
  •   Gold-Award
4.11.2019  (#28)
Das mehr an Personen sollte eigentlich die Heizlast verringern, einzig der WW WW [Warmwasser]-Bedarf steigt.

Nicht Orgel sondern Formel sch*** Autokorrektur.